Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Немски за по напряко минават през Турция :wink: .
andy_forresite - майстор
И какво им е на турските? 600\1800 е 50 кг. В нас съм с 4 турски и един от 20 алуминиеви глидера хелиус. Турските отдават по-добре при под 50 гр на водата. Над 60 не правя разлика. Есин колега беше накупил алуминиеви, видя в негов познат как топлят турските (като моите) при 40 гр с руски чугунен котел с въглища, изхвърли алуминиевите и наслага такива. Не знам защо го направи след като аз поне не намирам разлика в турски, стражишки, италиански... радиатор. Когато радиаторът не отдава бързо топлината, на котела, камината ще й е по-лесно да държи високи градуси с малко гориво. Просто стопля по-бавно в такъв случай и нищо няма да се загуби. Това не е воден охладителен радиатор на натоварен термично ДВГ, който да доведе до повреда защото не е отдал бързо жегата.
filmatoplo - майстор
:) Тъй де -турски ползваме .
sian - специалист
Обявените мощности на реални ли са, или трябва презапасяване с по голям размер.
andy_forresite - майстор
И да, и не. Да, защото мощността им се обявява за някакви условия:
- температура на водата на входа на радиатора
- температура на водата на изхода на радиатора
- температура в помещението, където е монтиран радиатора
Най-често стойностите са 90° на входа, 70° на изхода при 20 градуса в помещението. По-рядко 80 вход, 60 изход и 20 стая. Големите производители имат таблици при какви температури каква мощност има радиатора.

Не, защото мощността при 90/70/20 или делта Т=60 [(90+70)/2 - 20] е непостижима с отоплително съоръжение на пелети.
Презапасяване се прави когато ще се отопляваме с термопомпа или кондензен газов котел. На твърдо гориво, вкл. пелети, презапасяване с повече от 10-15% не е необходимо, ако изобщо искаме да се презапасяваме.
В реални условия един радиатор с 60 вход, 50 изход и 20 в стаята отдава близо половината от обявената мощност при делта Т=60. Пример: панелен воден радиатор тип 22 с размери 500/2200 мм има 4200W при делта Т=60. При 60/50/20 ще излъчва с около 2000W.
Ако си изчислил че стая Х има топлинни загуби от 1450 вата при -15 външна и 24° вътрешна температура, то няма да може да я стоплиш само с радиатор, купувайки някакъв примерно 500/800 тип 22, за който са дали характеристика 1520 вата. Трябва да сложиш 500/1600 който е около 3000 вата че да я стоплиш наистина.