Седя и си мисля, каквото и да спира и да пуща при 50/40/24 не може да събере 7kw радиаторна мощност с всички радиатори и въпреки това пак изключва на около 50C щото си прави стайната. Минималната на горелката е 12kw в момента, почти двойно по голяма. Загубите са му около или под 7kwh, затова и не може и да дигне над 50C и CT го шътка.
Не само горелката ми комплект с котела да ги продава на някой къде топли 300кв.м и да скача на нещо макс 20kw. Другия вариант е да пуща по една тръба към съседите и да топли и тях, че да заработи котела що годе добре. Така нито хубаво за котела, нито за него като разход.
Не само горелката ми комплект с котела да ги продава на някой къде топли 300кв.м и да скача на нещо макс 20kw. Другия вариант е да пуща по една тръба към съседите и да топли и тях, че да заработи котела що годе добре. Така нито хубаво за котела, нито за него като разход.