Ако топлоносителя постъпва в дрениращия съд под нивото в него, то трябва да има въздушник. През него ще се обезвъздуши колектора при включване, през него ще се обезвъздуши и голяма част от тръбата след колектора. Няма ли да е по добре да направите затворена самодрениращата се система, след като искате да минимизирате влиянието на разтворения кислород (това ще даде и допълнителни плюсове, според мен, а минуси не виждам). (Ако тръбата по която се транспортира топлоносителя не е запълнена по цялото си сечение - това е най-лошия сценарии за нея по отношение на корозията.)
съб мар 30, 2019 10:46 pmivanov_km написа: Въпрос към тези, които подават входящата топла вода в ДБ съда под нивото на водата. Когато помпата тръгне да качва вода, какво се случва с въздуха който се намира в колектора и в частта от изходящата от клектора тръба до ДБ съда? Когато помпата почне да пълни колектора този въздух не влиза ли в ДБ съда с бълбукане? Ако тръбата от горният край на колектора до входа на ДБ съда не се пълни с вода по цялото сечение това няма ли да причини непрестанно бълбукане В ДБ съда. Питам защото мисля с малка преправка да да си преправя ДБ съда за да огранича падащата от 15 см вода в ДБ съда. Сега като съм с гофре с вътрешен диаметър 16mm, връщатата се топла вода в ДБ съда дали изпълва на 100% тръбата?С едно"Т" правиш разклонение на входящата тръба към съда. Така водата влиза ПОД работното ниво/ няма барбутиране, шум/. Въздуха от/към СК влиза /излиза от ДС през горната тръба/ от"Т"-то/, а тя трябва да е винаги НАД нивото-и при спряна помпа!