Мощност на радиатор

Публикувано: съб юни 29, 2013 12:48 am
от bridge
В каталозите дават мощност (напр. 118W) на глидер при ΔТ=50°С. В тази връзка, каква е температурата на входящата тръба на радиатор в София през най-студените дни? Сигурен съм, че температурната разлика е много по-малка от 50°С и едва ли надвишава 10-15°С. По каква формула мога да изчисля действителната мощност на радиатора?

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: съб юни 29, 2013 7:47 am
от LazarGanev
Този режим на работа ΔТ=50°С дава мощността на радиатора при стайна температура 20°С и средна температура на радиатора 70°С (70-20=50). За да се получи средна радиаторна температура 70°С пък се приема, че входящата вода в радиатора е 80°С, а изходящата е 60°С. Това са нормалните температури на високотемпературна инсталация, каквито са повечето отоплителни инсталации, така че не е необходимо нищо да преизчисляваш. Никъде не е казано, че подаваната о Топлофикация вода трябва да е винаги с такава висока температура. Тя е необходима за покриване на топлозагубите само в най-студените дни, като за различните региони се ползват различни изчислителни външни температури - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С. През останалото време не е необходима толкова радиаторна мощност и по тази причина температурата на подаваната от Топлофикация вода е с по-ниска температура. При сериозно застудяване температурата на подаваната вода се повишава. Така че още веднъж обобщено - ако знаеш колко мощен радиатор ти трябва за дадено помещение и източника на топлина ти е високотемпературен - котел, камина, централна топлофикация - избираш от каталога при ΔТ=50°С, ако източника ти е нискотемпературен - кондензен котел, термопомпа и др. - избираш радиатор съответно при ΔТ=20°С, ΔТ=30°С, до ΔТ=40°С

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: съб юни 29, 2013 9:49 am
от bridge
Благодаря за мнението!
Значи тази ΔТ е между средната температура на радиатора и помещението. :drinkers:
Друг е въпроса, че Топлофикация София никога не е подавала 80°С към радиаторите. Иначе нямаше да може да се докоснеш до радиатора без да се изгориш.

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: съб юни 29, 2013 7:02 pm
от LazarGanev
Прочети още веднъж мнението ми :wink:

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: нед юни 30, 2013 7:16 pm
от ivan_v
bridge написа:
В каталозите дават мощност (напр. 118W) на глидер при ΔТ=50°....
...... По каква формула мога да изчисля действителната мощност на радиатора?
Необходимо е да знаеш експонентата ( n ) на радиатора. Тове е едно число, най-често около 1,3 , което показва "стръмността" на експоненциалната крива по която се изменя мощността във функция от температурата.
Сметките са следните:
1. Степенуваме 50 ( делта Т-то за което имаме данни ) с експонентата n =1.3 ( или колкото производителя е дал) и получаваме едно число. В случая 161.68.
2. Степенуваме стойността на делта Т за която искаме да изчисли мощността ( например 10 ) пак с експонентата n = 1.3. Резултатът е 19.95.
3. Разделяме 19.95 на 161.68 и получаваме 12.34, което е процентата мощност от тази при делта Т=50гр. ( което при 118W прави 14.56W/глидер).
При делта Т=5гр. имаме 5.01 % или 5.91W/гл.
При делта Т=15гр. имаме 20.91% или 24.67W/гл.
При делта Т=20гр имаме 30.39% или 35.86W/гл.

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: ср яну 04, 2017 2:20 pm
от 6osi6
LazarGanev написа:
- обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С.
В реално условие на минус 15 °С, по прогноза от петък до неделя, ще бъде ли вярно изчисление, ако ∆t се засече с изходяща температура след вентила на котела и температура на връщащата в котела, общо пресмятане за цялата инсталация?
След това резултатите се изчисляват по формулите от тази страница и данни на производителя.
http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=131
Прикачен файл:
FAD552.png
FAD552.png (27.24 KиБ) Видяна 4877 пъти
Търси се преобразуване на делта ∆t при минус 15°С и примерни; вх. t 62°С, из.t 52°С, t на отопл. 21°С. ∆t = 36 и т.н.
заместваме с данните на производителя - 154 × (36 ÷ 60)^1.318 = 78.55W,
към ∆t подходяща за термопомпа - вх. t 40°С, из. t 36°С и отопл. 21°С.
След заместване се получава - 154 × (17 ÷ 60)^1.318 = 29.2W.

Резултатите са 78.55W- съществуващи, към 29.2W при t 40° на водата. Съотношението е 1 към 2,7.
В този случай значи ли, че съществуващ радиатор от 10 ребра, трябва да се направи на 27?

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: чет яну 05, 2017 7:25 pm
от andy_forresite
По-правилно за смятане на инсталацията е да изчакаш 2-3 часа да се темперират радиаторите и тръбите, да вземеш температурите изход/вход с напълно отворен терм. вентил и да имаш надеждни показания за дебита за единица време.
С 40/36° с 10 елемента умираме от студ. Това са 292 вата. С 27 елемента си на 788,4 вата. Да, според мен точно това значи 10-->27, Но при същия дебит като сега.

Re: Мощност на радиатор

Публикувано: чет яну 21, 2021 11:02 am
от BULLDOG
съб юни 29, 2013 7:47 amLazarGanev написа:
Този режим на работа ΔТ=50°С дава мощността на радиатора при стайна температура 20°С и средна температура на радиатора 70°С (70-20=50). За да се получи средна радиаторна температура 70°С пък се приема, че входящата вода в радиатора е 80°С, а изходящата е 60°С. Това са нормалните температури на високотемпературна инсталация, каквито са повечето отоплителни инсталации, така че не е необходимо нищо да преизчисляваш. Никъде не е казано, че подаваната о Топлофикация вода трябва да е винаги с такава висока температура. Тя е необходима за покриване на топлозагубите само в най-студените дни, като за различните региони се ползват различни изчислителни външни температури - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С. През останалото време не е необходима толкова радиаторна мощност и по тази причина температурата на подаваната от Топлофикация вода е с по-ниска температура. При сериозно застудяване температурата на подаваната вода се повишава. Така че още веднъж обобщено - ако знаеш колко мощен радиатор ти трябва за дадено помещение и източника на топлина ти е високотемпературен - котел, камина, централна топлофикация - избираш от каталога при ΔТ=50°С, ако източника ти е нискотемпературен - кондензен котел, термопомпа и др. - избираш радиатор съответно при ΔТ=20°С, ΔТ=30°С, до ΔТ=40°С
Здравей Лазар,
Може ли телефонен номер за връзка с Вас?На лични съобщения ако ми изпратите инфо ще се радвам.