LazarGanev написа: - обикновено сметките се правят за -10°С до -15°С.
В реално условие на минус 15 °С, по прогноза от петък до неделя, ще бъде ли вярно изчисление, ако ∆t се засече с изходяща температура след вентила на котела и температура на връщащата в котела, общо пресмятане
за цялата инсталация?
След това резултатите се изчисляват по формулите от тази страница и данни на производителя.
http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=131
Прикачен файл:
FAD552.png (27.24 KиБ) Видяна 4877 пъти
Търси се преобразуване на делта ∆t при минус 15°С и примерни; вх. t 62°С, из.t 52°С, t на отопл. 21°С. ∆t = 36 и т.н.
заместваме с данните на производителя -
154 × (36 ÷ 60)^1.318 =
78.55W,
към ∆t подходяща за термопомпа - вх. t 40°С, из. t 36°С и отопл. 21°С.
След заместване се получава - 154 × (17 ÷ 60)^1.318 = 29.2W.
Резултатите са
78.55W- съществуващи, към
29.2W при t 40° на водата. Съотношението е 1 към 2,7.
В този случай значи ли, че съществуващ радиатор от 10 ребра, трябва да се направи на 27?