пон дек 02, 2019 8:00 amChristo написа: ... Буферът ще акумулира топлина ако котелът произвежда повече от колкото консумират отоплителните кръгове. Дано съм бил полезенА котелът ще произвежда, ако има кой да отвежда- помпа, с по голяма производителност от помпата(ите) на отоплителния(ите) кръг(ове).
Ако ще и 100 киловата да е генератора на топлина, то ако няма кой да я отведе за оползотворяване (това е помпата), ще произведе точно колкото го ограничава способността ѝ да транспортира енергия.
Една помпа 25/40, настроена на 1ва, отвежда ок 25% от произведената енергия от 100 киловатов котел. Буферът му трябва да е 5500л. Помпите на отоплителните кръгове са настроени правилно, с дебит като за 100 клвт, но получават точно 25%, щото си дърпат другите 75 празни % от студения буфер, който ще се стопли напролет.
Първата картинка- заменяме дебита на котелната помпа, с дебита на конвекторната и в резултат се обръща посоката на движение към буфера, която(посока) става от него точно с толкова, а там няма енергия- студена водичка.
Буферът ще се зареди напролет, когато способността на котелната помпа, според настройката ѝ се изравни и надмине загубите на къщата.
Ич не ми пука дали съм бил полезен. На който му тряба, ше си земе.