И аз си карам без буфер на твърдо гориво. Зареждането ми е през различно време в зависимост от разхода , но не е по-малко от 6 часа. Регулатора е поставен на средата на котела, а не на изхода. Така, докато връщащата се вода е с ниска температура, поддържа по-висока изходяща температура, когато стаите се стоплени и връщащата се вода е с висока температура, си намаля изходящата температура. Котела е добре уплътнен и не е имало случай, независимо какъв вятър има навън, да е превишил зададената температура.
Лазаре, точно това исках да кажа и аз. Ако на къщата и трябват 20 kW(при -12°), обикновено се слагат поне 24 kW котли (да има запас и за бойлера), а котли с максимална мощност 30 kW имат диапазон на регулация до към 50% от мощността му или работят на минимум 15 kW при затворени клапи. T.e. Ако въпросната къща с нужда от 20kW при външна -12° и е с 30 kW котел, при външна по-висока от -5°С ще работи неикономично. Камините имат още по тесен диапазон на регулация.
Иначе за другите котли – пелетни, газови, нафтови и т.н. буфера не е необходим, освен ако към него не е закачена да кажем слънчева инсталация...
Mitko 2012, по температурата на котела не можеш да разбереш имаш ли нужда от буфер. Температурата на помещенията (къщата) определя дали има нужда излишъка да се събира някъде другаде. Ако котела ти работи в диапазон 70/80°, значи има добра регулация, но ако в стаите е над 25° ти харчиш повече, от колкото реално ти трябва. Буфера обира пиковете и заглажда минимумите на температурата в помещенията. Все пак възможно е и да нямаш нужда от буфер.