ср апр 07, 2021 1:23 pmLazarGanev написа: Хистерезиса се отнася за зададената температура в бойлера - т.е ако си задал 50*С, на толкова помпата ще спре, а ще тръгне на 43 в бойлера.Благодаря,питам защото вчера при работеща горелка,в бойлера падна до 12 а,а не тръгна помпата,след като загасих горелката и я пуснах наново си тръгна
Въобще да не те интересува долната граница дали е 55, 35 или 25. Слагай помпата да тръгва на 60, а само ако имаш трипътен антикондензен вентил - тогава да тръгва на 55.
ср апр 07, 2021 1:30 pmBbtboian написа:След 3 страници лекции още ли не си разбрал? Едното условие за да включи помпата за БГВ е температурата в бойлера да падната със 7 градуса под зададената (това при теб явно е било изпълнено), а второто условие е температурата на водата в котела да е над 55*С, което при теб в този момент явно не е било изпълнено. Сега ясно ли е?ср апр 07, 2021 1:23 pmLazarGanev написа: Хистерезиса се отнася за зададената температура в бойлера - т.е ако си задал 50*С, на толкова помпата ще спре, а ще тръгне на 43 в бойлера.Благодаря,питам защото вчера при работеща горелка,в бойлера падна до 12 а,а не тръгна помпата,след като загасих горелката и я пуснах наново си тръгна
Въобще да не те интересува долната граница дали е 55, 35 или 25. Слагай помпата да тръгва на 60, а само ако имаш трипътен антикондензен вентил - тогава да тръгва на 55.
ПП: Имам толкова умен котарак, че ако това му го обясня на него толкова подробно, съм сигурен, че и той ще го разбере