пон ное 30, 2020 1:45 pmtianos777 написа: Имаш предвид да увелича времето за подаване на пелети и малко да вдигна вентилатора, само че на коя степен да направя тези корекций. Относно регулирането на горелката кой е правилният начин според теб със стайния термостат или по температура на водата.Просто трябва да направиш така, че горелката да не крета бавно- бавно, а да превърта пелети по интензивно, макар и на интервали. Така няма да се забавя движението на пелетите, в които вероятно има кори и пясък.
Единият вариант е работа по СТ, но трябва да е поставен в най студеното помещение, както и хидравличният баланс да е перфектен. Да не остават незатоплени стаи.
Другият е, както казваш, че работи 1ва-2ра, да намалиш леко мощността на 2ра, което ще доведе до по продължителна работа на тази степен. Може да засилиш 1ва, което също е възможност, но по добре промени 2ра.
Експериментирай и дано се получи!