Най - вълнуващия въпрос зимно време.
:) Може ,писаха формули хората ,теглиха колко пуша шнека ,иска висене в котелното - до като жената не каже ( какво правиш при тая горелка ,на мен толкова не обръщаш внимание ) :)
vesonp1 написа:Здравейте
Как разбирам каква мощност ми осигурява горелката :?
Например значи ли че Р3 е равно на 20 киловата......Р2-10кВТ и Р1 -5кВТ
Защо в книжката за RB20......Пише мощност 5-20кВт
Май май питам глупости ама нейсе,щото колкото по малко гориво подавам.....по логика по.малко мощност :-D
Ама има ли начин да се види точно колко е?

Нали каза че ще премериш капацитета на шнека. Е, какво премери? Това е колко грама пуска шнека в торбата за 6 минути.
Горелката работи със стабилен пламък от 5 до 20 kw. Има три мощности - power 1, power 2 и power 3. Всяка от тези три мощности може (и трябва) да се настрои - настройвате се: секунди работа на шнека, пауза в секунди и % вентилатор.
Когато измериш капацитета на шнека и когато ти пратя таблицата, за която ти споменах вчера, ще може да въведеш едни избрани от теб числа в зелените полета на таблицата, с които числа да си направиш трите мощности както ти е кеф на теб. Може да ги направиш 5, 10 и 20 щом така искаш. Просто въвеждаш какво си измерил за шнека в грамове, разцъкваш комбинации от секунди зареждане и секунди пауза и гледаш в последната колона на таблицата да се получи за мощност 1 - 1000 грама; мощност 2 - 2000 грама и мощност 3 - 4000 грама. Те това ти е 5-20, т.е. използваш (теоретично) целия диапазон на горелката.
Другият начин е да протечеш инструкцията и да умножиш F.load (това с каната 1 литър) х посочените коефициенти.
КПД на горелката си даваме на око :) щом е изгоряла добре и докрай горивото и в пепелника няма не изгоряла едра пепел .А истинското определяне на КПД почти лабораторен анализ. :wink: Монтирал съм такава тубусната горелка но не за слънчогледови пелети ,не знам какво има още добавено да чисти вътре в тубуса .Човека който пише за горелката да обясни ако трябва в специална тема щом иска че да ни стане ясно ефективността и как превъзхожда Грейко.
Премерих капацитета на шнека :)
За 6 мин. пуска 2кг. и 375 грама
Един литър го пълни за 100 сек.

Ако цикъла е 45сек.(според книжката) за 1 час има 80 цикъла по 7.5 сек (които сметнах по формулите) което прави 600сек. или 10 минути ще пуска дозата за един час, което прави 3.957кг. разход на час. Стигам до извода,че ако работи само на трета ще харчи 40кг. на ден ако гори средно по 10 часа на 24 часа.....добре ли е?
Имам 3 тона букови (75%,дъб 15%,Ела10% ) и 2 тона чамови.
Буковите са 5.5квт на кг.
Чамовите са 5квт на кг.
Настройките видях ,че не са ми както трябва :-D
Този дето прави "пуска" ги е настроил едно към едно с стойностите за първоначално пускане от книжката, което обаче въобще не са необходимите настройки.......защото при негови 90 сек. първо зареждане при трета мощност трябваше да е въвел 6.75(по формулата) а той беше въвел 8.5 .....Е как няма да прелива :?
И от там се почнаха едни настройки с майстора на инсталацията......цял ден :-D
Не били хубави пелетите и точка.....не може да се спори
Май ще се окаже , че няма калпави пелети а калпави майстори и настройки.
Та това е. Моля ти се да изпратиш как да си го настроя и евентуално трите мощности какви киловати са ,че пак майстора вече ми обяснява ,че ще харчи много и нямало да "надвие" инсталацията (каквото и да означава това)
То у нас беше 30 градуса....нямало да се стопли :shock:
Благодаря предварително.
По логично от това няма ,след като подаване 8,5 секунди е много и прелива - трябва да се намали .тук майстор вече не е необходим .
vesonp1 написа:Премерих капацитета на шнека :)
За 6 мин. пуска 2кг. и 375 грама
Един литър го пълни за 100 сек.


Май ще се окаже , че няма калпави пелети а калпави майстори и настройки.
Та това е. Моля ти се да изпратиш как да си го настроя и евентуално трите мощности какви киловати са ,че пак майстора вече ми обяснява ,че ще харчи много и нямало да "надвие" инсталацията (каквото и да означава това)
То у нас беше 30 градуса....нямало да се стопли :shock:
Благодаря предварително.

Със сигурност има калпави пелети,и това се разбира по разхода и цапането на котела.А калпави майстори също има доста. :weedman:
Аз още съм на мнение че в горелката трябва да се горят качествени пелети ,ама сто се написа че гори - Нискокачествени (калпави) ,е как от пелети без качество ще чакаме резултати . :? :lol:
vesonp1 написа:...

За шнек 2375 грама за 6 минути и желани мощности 5, 10 и 20 kw правиш следното:
Мощност 1: подаване 2 секунди, пауза 42 секунди, вентилатор ... :? тук си ти ... пробвай с 39%. На час ще пуска по 1080 грама.
Мощност 2: подаване 4 секунди, пауза 43 секунди, вентилатор ... примерно 42%. На час ще пуска по 2021 грама.
Мощност 3: подаване 8 секунди, пауза 42 секунди, вентилатор да кажем 46%. На час ще пуска по 3800 грама. Ако държиш да пусне 4 кг. въведи 8,5 s за подаването.

Колко киловата радиатори ще ползваш за тези 10 часа?
Принципно при водното отопление първо е добре да се подаде ОГЪН - да гори на макс за да стопли водата в инсталацията. Като почне да се връща топличка вода по тръбите за охладената вода ще намали от трета на втора. Така разходът няма да ти е 10 часа по 4 кила = 40 кг., а ще е ... 33,8 кг. ориентировъчно.
За да нацелиш 95% правилно всевъзможните настройки по инсталацията кажи колко киловата радиатори ще загряваш за тези 10 часа, колко градуса вода в казана ще зададеш, какво ти е предварението на трите мощности (стандартно е 0, 5, 10°), на колко градуса си направил да се включва помпата и имаш ли трипътен антикондензен вентил и на колко градуса е той.
Трябва така да зададеш тези параметри, че да се загрее не само водата в котела на трета мощност, ами и радиаторите да се загреят на трета. След това да намалява на II и I степен ако ще намалява. За температура на стартиране на помпата се търси баланс между това да се отопляваш с по-ниски градуси на водата (по-ефективно е уж, но зависи от мощността на радиатора спрямо стаята и топлозагубите) и това да не изстива котела. Ако помпата тръгва на 55 градуса, управлението ще я спре на 53. За цялата нощ до следващото палене според студа навън котелната вода ще изстине до 35-30 и по-малко.
Има една заигравка с ансамбъла температура котел 60 -65 гр , антикорупционен вентил 55-60 гр ,и включване на помпа 55-60 гр .Такава цветомузика се получава че стой та гледай :) . Теоретично само си го обяснете .
Благодаря :-D
Значи майстора е изчислил, че имам 17квт радиатори ( казал съм му че имам и 200 литров бойлер с мантел ама дали го е включил в изчислението :? каза, че щял да служи за буфер
Предварението ми е 0,5,10
Помпата ми я направиха да включва на 50 и двамата майстори бяха още там :wink:
имам трипътен винтил ама на какви градуси е не знам....може би 60 ,дали е антикондезен също не знам :? на херц бил (на него не пише ли някъде? )
Знач че ми е направил малък кръг да се загрява само котела и после да ходела водата към радиаторите като загрее :)
10-те часа работа съм си ги наумил от общи приказки на Майстора , че горе долу толкова щяло да работи за 24 часа :) ако не го изключвам въобще :)
Аз лично мисля като надобрея с настройките с ваша помощ :-D да го направя да работи няколко часа рано сутрин пак така по обяд и максимум към 22.00 да го гася, че по принцип със старият котел ставаше много жега и не можеше да се спи от жега (никва регулация нямах) и къщата ми изстиваше чак към 15.00 на следващият ден само с едно палене от 15.00 до към 21.00.
Като четох из Форума реших въобще да не слагам и термоглави, както и термостат .......повечето радиатори са ми чугунени около 20 глидера.....така, че ще го регулирам само с настройка на температурата от котела.....в момента е сложена на 65 гр.
Според книжката цикъла е на 45 сек. според твойте сметки трябва да ги намаля малко.....за да изкарва тази мощност ли?
Аз тези 5,10 и 20кв само ги казах така наизуст......дали трябва да са толкова не зная ( все пак аз съм по жиците :) )
Въпроса ми е какви да са настройките , че да се стоплят отначало до 60 градуса например водата в радиаторите и после да мине в по икономичната втора и първа степен.
Как изчисляваш какъв да е цикъла....защото сега ще съм с буковите пелети 5.5квт а като ги изгоря трябва да мина на чамовите които са 5квт
и при намален цикъл и 8сек пускане на пелети няма ли да прелива пак :?

Включи се в дискусията:

 Отговори   Нова тема Абонирай се

Сподели темата:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:

Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?

Върни се в “Отопление”