Boyan написа:Спокойно колега Шоп .Едно предизвикателство от моя страна.
Вие правите предкондензатор а не основен кондензатор .
Колегата Ахмаков умишлено или пък от незнание пропуска този факт .
За тези , които не са запознати със съвсем прости думи :
Предкондензатора работи на много по-висока делта между водата и фреона , отколкото основният кондензатор .
При основният се търси делта не по висока от 5-8 градуса между това , което ви показват манометрите на високото налягане и изходящата температура на водата . За тази цел неговата топлообменна площ е необходимо да е висока .
При предкондензатора имаме температурна разлика от над 30 градуса , когато вашето желание е бойлера да ви е на 40 градуса .
Това се получава от простият факт , че когато една Т.П. е в добър режим , температурата на фреоновите пари на изхода на компресора е много по-висока от температурата на водата на изхода на основният кондензатор .
По тази причина е съвсем нормално термопомпа със предкондензатор да може да подгрява бойлер на 70 градуса , когато температурата във вътрешната инсталация е настроена на 45 .
И това наблюдаваме на практика при термопомпи с предкондензатор .
Изчислете средна аритметична и средна логаритмична температурна разлика за фреонов кондензатор и "предкондензатор". Но подробно с формулите и заместването.
И нещо, което няма отношение към "предкондензатора", но ще ни е полезно, да разберем какво да очакваме от него. Качвам една диаграма, в която да изобразите цикъла на ТП. И то така, както обяснявате че работи, включително и какво се случва, като изключи компресора. По възможност с данни, като за ТП на Шоп.
Това са елементарни неща, дори за стдент. Не вярвам да затруднят един проектант.