magi208 написа:И понеже имам усещането , че за последен път ще пиша в този форум , На сбогуване ще ви покажа как точно се прави дезинформацията :
Избира се специфичен казус , който няма как да е широкоизвестен . Сондата на ТРВ-то и как се поставя.
Пропуска се някоя важна подробност , която иначе би променила нещата
Така че да кажа пак : Тя се поставя в този случай точно както съм написала .
И да се агументирам :
Нейното положение се изчислява спрямо диаметъра на смукателната тръба .
Смукателната тръба на този компресор е 22,2 милиметра или 7/8 инча .
Ето какво правило е в сила в този случай :
Прикачен файл:
Thermal_Expansion_Valves_0410_DJFc1.jpg
Прикачен файл:
Thermal+bulb+mounted+on+top+of+the+line.jpg
https://inspectapedia.com/aircond/Therm ... Repair.php
https://highperformancehvac.com/txv-the ... ion-valve/
http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php ... styleid=41
Във окончателното решение към коя позиция да се премине има и още фактори , които преценявам на ум , преди да дам препоръка на някого . Не ги коментирам на дълго и широко , за да не ви отегчавам , но в случая на колегата Шоп това е правилният монтаж , и той съвпада с мнението на експертите .
След това Дезинформацията , която звучи убедително се позамазва малко с общи приказки и персонални нападки .
Ей не се спря.
Дезинформацията я правиш ти. Качваш две шарени картинки, даваш линк към сайт и...
ако някой от стотината видели картинките, беше видял какво пише в сайта щеше всичко да е ясно. Давам ти цитат от първия посочен,
"TEV Sensor Bulb Location
The thermostatic expansion valve sensing bulb that controls the thermostatic expansion valve is clamped to the refrigerant suction line where it monitors the system's temperature.
The TEV should be installed as close as possible to the air conditioning or heat pump evaporator coil inlet. Sketch of CAPILLARY TUBE defects courtesy of Carson Dunlop. Other TEV and cap-tube defects listed below were obtained from an installation guide for TEV's provided by Singer Controls Corp.
Danfoss (2005) points out that the expansion valve itself is installed in the liquid refrigerant line ahead of the evaporator coil (cooling coil) and that its sensor bulb is to be fastened to the suction line as close to the evaporator as possible.
For TEVs that use an external pressure equalization feature, the equalizing pressure line must be connected to the suction line (at the cooling coil outlet end) immediately after the temperature sensing bulb that operates the TEV. (Danfoss 2005).
On a small refrigerant suction line such as on a residential cooling system or heat pump, the sensing bulb is clamped on top of the suction line; If the sensor bulb is located outside of the refrigerated space, additional protection from ambient temperatures is required.
Extend insulation on either side of the suction line at least one foot on either side of where the bulb is located. Our photo of a thermostatic expansion valve above at TEV DETAILS shows that the sensor bulb was outside of the air handler and was taped under insulation covering the suction line.
On a commercial HVACR system that uses a larger diameter line (more than 7/8" in diameter) the thermostatic expansion valve sensor bulb is clamped at the 5-o'clock position or 7-o'clock position on the lower portion of the suction line.
Note: Danfoss gives slightly different instructions:
The [temperature sensing] bulb is best mounted on a horizontal suction line tube and in a position corresponding to betweeen 1 o'clock and 4 o'clock. The location depends on the outside diameter of the tube. - Danfoss (2005)
The intent is to place the TEV's sensing bulb close to but above the level of liquid refrigerant in the line. So for larger diameter refrigerant tubing the 2, 3, or 4 o'clock position may be used while on small diameter tubing the 1 o'clock position is used.
The reason we don't clamp the TEV sensor bulb on the bottom of the cooling coil line is that oil traveling along the bottom of that tubing can act as an insulator to prevent the TEV sensor bulb from accurately sensing the temperature of the evaporator coil."
На какво разчиташ, че ще си замълча защото си щяла да напуснеш форума, че никой няма да прочете какво пише в линковете, който си дала или че четящите този форум, едва ли четат английски?
magi208 написа:...Когато топлината от кондензатора успее да стопли и изпарителя до температура над тази на компресора фреона ще се втечнява в компресора и имаме условие за дефект .
На времето Деничи мисля направи опит да наблюдава ефекта , само че си извади грешни изводи .
Не исках да се впускам в спорове тогава защо за една вечер му са се прехвърлили само 280 грама фреон
През фреонов маркуч , със сума ти стеснения и кран на бутилката с клапан е нормално да се прехвърля бавно .
Но при вашите широки тръби ефекта е бръз и ще зависи предимно от терморазликата .
Това кондензатора да успее да стопли изпарителя до температура, над тази на компресора, фреона ще се втечнява в компресора, няма как да стане, при положение че и трите елемента са монтирани на едно ниво. Ако компресора е монтиран на вън, на по ниско ниво от изпарителя, температурата падне доста под нулата и изпарителя е на топло, това може да се случи. Затова и " Деничи"? не успя да прехвърли повече от 280 грама фреон. И година да беше чакал повече от 200 - 500 грама газообразен фреон в бутилката няма да влезне.
Прехвърлянето колко да е бавно, около 1К/min.
И тъй като не смогвам да опровергая всички глупости които пишеш, от тук нататък само ще ги маркирам в червено.