Най - вълнуващия въпрос зимно време.
бат Вальо - специалист
Този вентил не става ли за посочената цел? HERZ 1213703
Evgeniy - майстор
Става, но той е добър и като смесителен.
Ако ще го ползващ него, по добре да е по "класическа" схема, която ще осигури желаната температура в радиаторите без да е за сметка на дебита.
Например:
Прикачен файл:
correction1.jpg
correction1.jpg (44.02 KиБ) Видяна 1587 пъти

А защо ти е трипътен за бойлера?
бат Вальо - специалист
Днес и аз си закупих смесител Херц и мисля скоро да го монтирам. Имам само леки притеснения за дебита на водата до един от най-далечните радиатори на втория етаж. Миналата година изнесох котела извън къщата и се наложи да прекарам тръбите над една врата и после пак да слязат до земята и от там в колекторите. От тогава въпросния радитор загрява много бавно. Ако сложа смеситела дали ще намалее водата към него?
Или да взема да сменя помпата, че май вече е на 17 години. :lol: :lol:
fbr - майстор
Така и така ще купуваш помпа, остави и двете да работят, едната за котела, другата за радиаторите.
бат Вальо - специалист
чет сеп 17, 2020 7:52 pmfbr написа:
Така и така ще купуваш помпа, остави и двете да работят, едната за котела, другата за радиаторите.
Мисля да ползвам тази схема.
Прикачен файл:
gallery_594.gif
gallery_594.gif (36.37 KиБ) Видяна 1316 пъти
шоп - майстор
чет сеп 17, 2020 6:08 pmбат Вальо написа:
Ако сложа смеситела дали ще намалее водата към него?
Всеки един допълнителен елемент увеличава хидр. съпротивление на системата. Едно коляно, кран, преход, тетка, 1м тръба....всичко. Така, че ще намале дебита със сигурност.

Щом и досега не си бил доволен от циркулацията си вземи помпам с по-голям напор.
бат Вальо - специалист
Такъв ми е тръбния път в момента. Това качване и слизане след котела и после пак качване до колекторите май ми прецака работата. Голямо къртене ще падне ако реша да пусна тръбите по земята. Предполагам че с по-мощна помпа ще е по-добре. Примерно Grundfos Alpha2 L 25-60 180. Сега май съм с UPS 25-30 180, много дърта и никога не е имала филтър. Като я гледам май помпи 0,8 кубика на час при 2,5 м и то като е нова. На 3м отива на 0.10 кубика :? :? :?
коя помпа да взема?
ALPHA2 L 25-60 180
или
ALPHA3 25-40 180 AutoADAPT, model A

ГЛедам една промоция и са почти на една цена около 200 лв. Тази втората ще бачка ли без донгъла ?

Прикачен файл

Untitled.jpg
Untitled.jpg (39.62 KиБ) Видяна 1277 пъти
andy_forresite - майстор
Правилно ли е свързан този вентил?
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 09938q.jpg

Отгоре - горещата от котела
Отдолу - към входа на котела (уж смесилата се до зададената температура)
Отляво - връщаща от радиатори
нед окт 18, 2020 11:32 amandy_forresite написа:
Правилно ли е свързан този вентил?
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 09938q.jpg

Отгоре - горещата от котела
Отдолу - към входа на котела (уж смесилата се до зададената температура)
Отляво - връщаща от радиатори
Не. Горещата, от котела, трябва да е от ляво.
Лелеее, това е твоят трипутник!!! Ужас Анди!
Трябва да размениш Ляво и Горе.
Заварките са добри. Дано и останалите са такива! Дано ти се оправи циркулацията вече, та да разбереш за помпичките!

Зимай резачката и пали ютията, ко зяпаш?!