Привет на всички !
Малко позакъснял отговор за аларма "Прегрял! Пел" , на горелка Марели 25kW ( Голден файер ) с управление Unipel ot Proxel. Проблемът се оказа резисторен делител свързан във верига с датчика за температура на обратния огън ( биметален , с нормално затворен контакт и температура на задействане 60 градуса ). Въпросният делител създава потенциал, който се отчита от процесора като сигнал за прегряване от повишена температура във входящата тръба за пелети. Делителят е от два последователно свързани резистора по 1,5K , към едното от тях - по-близо разположеното до оранжево реле Shrack, запояваме паралелно 1К резистор и проблема е решен. Успех !
Малко позакъснял отговор за аларма "Прегрял! Пел" , на горелка Марели 25kW ( Голден файер ) с управление Unipel ot Proxel. Проблемът се оказа резисторен делител свързан във верига с датчика за температура на обратния огън ( биметален , с нормално затворен контакт и температура на задействане 60 градуса ). Въпросният делител създава потенциал, който се отчита от процесора като сигнал за прегряване от повишена температура във входящата тръба за пелети. Делителят е от два последователно свързани резистора по 1,5K , към едното от тях - по-близо разположеното до оранжево реле Shrack, запояваме паралелно 1К резистор и проблема е решен. Успех !