Най - вълнуващия въпрос зимно време.
emilvelkov73 - специалист
martolk написа:
Не ти разбирам питането.
Ами като отворя приложението и отида на setings ми пише modem version- not connected
и си мисля,че затова не се рефрешва информацията.
Примерно,ако отворя приложението в 9 часа и след това го отворя отново в 10 часа си седи на екран 9 часа.
Не се обновява/рефрешва/
Затова си мислех че в setings трябва да е свързано приложението с модема.
Здравейте, искам да попитам има ли някой от София да ми монтира контролер на натурела на фероли Р7. И да ми каже от къде ми става проблема със задръстването с пелети.
filmatoplo - майстор
Увеличи малко параметър Те-7 .
snedelchev - помощник
Колеги може ли да попитам тук в темата: Може ли да сменя грейковския контролер с натурелския http://www.naturela-bg.com/bg/product/5 ... n-displei/?
Виждам от datasheet, че чистия натурелски не поддържа оптодвойката, която следи за препълването с пелети.
snedelchev написа:
Колеги може ли да попитам тук в темата: Може ли да сменя грейковския контролер с натурелския http://www.naturela-bg.com/bg/product/5 ... n-displei/?
Виждам от datasheet, че чистия натурелски не поддържа оптодвойката, която следи за препълването с пелети.
Може. Защо искаш да го сменяш, развали ли се?
Губиш една защита.
snedelchev - помощник
Да изгоря, грейковския е на двойно по голяма цена със смяната, спрямо чистия натурелски.
Дали някой го е сменял да каже има ли проблеми след това?
snedelchev написа:
Да изгоря, грейковския е на двойно по голяма цена със смяната, спрямо чистия натурелски.
Дали някой го е сменял да каже има ли проблеми след това?
Прати го в Натурела за ремонт.
Моя лятото го залях с вода. Оправиха ми го за няколко часа и за малко парички.
filmatoplo написа:
Увеличи малко параметър Те-7 .

В момента Те-7 е 22 пробвал съм го на 23 но не гори хубаво, а и сега образува малко шлака
filmatoplo - майстор
snedelchev написа:
Колеги може ли да попитам тук в темата: Може ли да сменя грейковския контролер с натурелския http://www.naturela-bg.com/bg/product/5 ... n-displei/?
Виждам от datasheet, че чистия натурелски не поддържа оптодвойката, която следи за препълването с пелети.

Аз съм сменял - работи без ядове.
Смених управлението с натурелското, работи страхотно. Искам само да попитам за междинното почистване какви настройки сте сложили.