Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
Имам камина Burnit 13, 2 години без проблеми. Вчера камината изгасна докато гори, с грешка Er 01. До колкото разбирам това е датчика, който е на шнека, би трябвало при температура над 80 градуса аварийно да отвори и да спре горенето. Този датчик е здрав, нормално затворен контакт, за всеки случай го смених, изчистих грешката , но камината дава същата грешка и не пали.
Някакви идеи какво да погледна?
Поздрави.
Задния панел на чудото. Ако има сработил предпазен термостат, трябва да се натисне.
Здравейте,
Оказа се, че има разменени кабели на контролера и всъщност грешката е от пресостата, т.е. Er 02, а не от термостата 01.
Разглобих кюнците, всичко при вентилатора беше чисто, накрая стигнах до розетката където имаше свлечени сажди от горният етаж.
Почистих и камината тръгна.
Поздрави!
syller - специалист
За тази икона говорех?! Някой датчик ли е или?!?


Изображение
iva6ki - специалист
чет ное 23, 2023 5:24 pmsyller написа:
пет ное 10, 2023 1:15 pmiva6ki написа:
Аз съм с тези на 13kw, с химикал е от каквото съм почнал с молив е до къде съм стигнал 😉
С молива ти са новите настройки ли?!!
Реално на мен ми трябва По-бавно да стига до желаната температура, тъй като със заводските настройки достига за 15мин до 70 градуса и гасне, а това значи, че не може да направи нужната вода за бойлера... Със старата нямах подобен проблем
С молив са крайните настройки, ама дай повече инфоколко колко киловата имаш инсталирани радиатори бойлера ясно 3кв. За 15мин нема какда дигне 70гр ако ще да лиснеш кофа бензин :rolleyes: . Снимай зад камината има ли кранове да не са затворени и да не циркулира водата или още по лошо в камината да няма вода. Може чешмата на дисплея да е затова. Помпата е параметър Th19 темп. на вкл. и трябва да е на 50.
Здравейте, от два дни пелетката ми 13 комфорт прави номера.При зададена температура 60 градуса, вдига 62 и влиза в режим готовност.Досега си поддържаше 58-59 градуса и всичко беше добре.Този режим ме притеснява.Имам я едва от месец а инсталаторите не бяха никак сговорчиви и нищичко не обясниха за настройките.Ако някой може да помогне ще съм благодарен!
DinkoIvanov - напреднал
Здравейте на всички.
Ползвам Белла 13кв. Като съм с панелни радиатори в стаите. Към камината е свързан стаен термостат Salus и е настроен на 22,8°C. Миналата и тази седмица забелязвам, че камината работи без прекъсване на 3-та степен от 06:00 до 21:00 часа и тази температурата не се достига. Работи, влиза в модулация и обратно но така и не успява да достигне зададената температурата на въздуха. Температурата на водата е зададена на 60°C.
Апартамента има външна изолация (заварена), вътрешна с 5см фибран и pvc дограма (заварена).
Апартамента е 64кв.м.
Днес правих почистване на камината, като след това забелязвам, че буриите са доста топли. Също така от миналата седмица забелязвам, че при почистването на кошничка откривам булки, а преди това не намирах такива. Пепелта от сивкава стана тъмна. Разхода ми е 2 чувала за времето на работа на камината (06:00 ÷21:00). Пелетите, които ползвам са Демет, закупени от дистрибутор в Ямбол.
Моля за помощ кое да пипна, че да стане топло в стаите и да не яде камината пелетите като ламя.
Това са ми настройките:
TP01
C01 - 1,00, C02 - 1,00, C03 - 0,90,
C04 - 1,40, C05 - 2,20, C06 - 2,70,
C07 - 3,80, C08 - 2,00, C10 - 0,00,
C11 - 1,00, P05 - 10,00, P15 - 0002,
P27 - 00,10

TP02
U01 - 1600, U02 - 1650, U03 - 1100,
U04 - 1200, U05 - 1250, U06 - 1350,
U07 - 1450, U08 - 2200, U09 - 2500,
U10 - 1700, U11 - 1250, P14 - 0800,
P30 - 2500, P16 - 0003, P25 - 0001

TP04
th01 - 0050, th02 - 0052, th03 - 0050,
th06 - 0052, th07 - 0230, th08 - 0250,
th09 - 0250, th18 - 0005, th19 - 0050,
Ih19 - 0002, th21 - 0080, Ih24 - 0002,
th25 - 0085, th26 - 0050, th27 - 0080,
th28 - 0100, Ih33 - 0002, th47 - 0005,
Ih47 - 0001, Ih48 - 0002, d01 - 0005,
d08 - 0005, d23 - 0002, SP01 - 0200,
SP08 - 2000

TP05
t01 - 0020, t02 - 0060, t03 - 0055,
t04 - 0300, t05 - 0360, t06 - 0300,
t07 - 0030, t08 - 0015, t09 - 0005,
t10 - 0020, t11 - 0010, t13 - 0300,
t14 - 0300, t15 - 0120, t16 - 0030,
t17 - 0010, t18 - 0010, t22 - 0010,
t24 - 0180, t41 - 0030, t42 - 0060,
t43 - 0180

TP08
A01 - 0001, A06 - 0000, A07 - 0000,
A13 - 0001, A14 - 0000, A19 - 0001,
A26 - 0000, A28 - 0001, A50 - 0000,
P02 - 0001, P03 - 0005, P09 - 0000,
P20 - 0000, P26 - 0000

TP13
Th35 - 0045, Th36 - 0045, Th37 - 0045,
Th38 - 0045, Th39 -0045, Th43 - 0045

Pell 1, Vent 7
вт яну 16, 2024 8:31 pmDinkoIvanov написа:
Здравейте на всички.
Ползвам Белла 13кв. Като съм с панелни радиатори в стаите. Към камината е свързан стаен термостат Salus и е настроен на 22,8°C. Миналата и тази седмица забелязвам, че камината работи без прекъсване на 3-та степен от 06:00 до 21:00 часа и тази температурата не се достига. Работи, влиза в модулация и обратно но така и не успява да достигне зададената температурата на въздуха. Температурата на водата е зададена на 60°C.
Апартамента има външна изолация (заварена), вътрешна с 5см фибран и pvc дограма (заварена).
Днес правих почистване на камината, като след това забелязвам, че буриите са доста топли. Също така от миналата седмица забелязвам, че при почистването на кошничка откривам булки, а преди това не намирах такива. Пепелта от сивкава стана тъмна. Пелетите, които ползвам са Демет, закупени от дистрибутор в Ямбол.
Здравей, Динко от Ямбол!
Относно отоплението на домът- щом имаш монтиран стаен термостат, задаваш максимална температура на водата. Основен принцип, заложен в истинските контролери за отопление- коНфортът преди всичко.
След това следиш процесите отговорни за постигане на горното.
Тъмна пепел означава "Непълно горене". Това е горене с недостатъчно кислород.
Смятам е ясно вече.
Образуването на "булки", така го прочетох, се дължи на висока тепература, от което и малкото пясък в пелетите се топи, и .......ахаааааа да започне производство на стъкло.
Чел съм едни умни люде, които твърдят, че горенето в пелетарник е по добре да се случва с излишък на кислород.
Преди тези проблеми, буриите как бяха на температура?
DinkoIvanov - напреднал
вт яну 16, 2024 9:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
вт яну 16, 2024 8:31 pmDinkoIvanov написа:
Здравейте на всички.
Ползвам Белла 13кв. Като съм с панелни радиатори в стаите. Към камината е свързан стаен термостат Salus и е настроен на 22,8°C. Миналата и тази седмица забелязвам, че камината работи без прекъсване на 3-та степен от 06:00 до 21:00 часа и тази температурата не се достига. Работи, влиза в модулация и обратно но така и не успява да достигне зададената температурата на въздуха. Температурата на водата е зададена на 60°C.
Апартамента има външна изолация (заварена), вътрешна с 5см фибран и pvc дограма (заварена).
Днес правих почистване на камината, като след това забелязвам, че буриите са доста топли. Също така от миналата седмица забелязвам, че при почистването на кошничка откривам булки, а преди това не намирах такива. Пепелта от сивкава стана тъмна. Пелетите, които ползвам са Демет, закупени от дистрибутор в Ямбол.
Здравей, Динко от Ямбол!
Относно отоплението на домът- щом имаш монтиран стаен термостат, задаваш максимална температура на водата. Основен принцип, заложен в истинските контролери за отопление- коНфортът преди всичко.
След това следиш процесите отговорни за постигане на горното.
Тъмна пепел означава "Непълно горене". Това е горене с недостатъчно кислород.
Смятам е ясно вече.
Образуването на "булки", така го прочетох, се дължи на висока тепература, от което и малкото пясък в пелетите се топи, и .......ахаааааа да започне производство на стъкло.
Чел съм едни умни люде, които твърдят, че горенето в пелетарник е по добре да се случва с излишък на кислород.
Преди тези проблеми, буриите как бяха на температура?
Топли, но не толкова топли. Кое точно трябва да промена за да има достатъчно кислород. Всеки ден за по 20 ÷ 30 минути се проверяват всички стаи.
Krasi_S - специалист
Липсата на тяга може да е от непочистена камина. Чистена ли е основно? През сервизните капаци странично и димогарните тръби горе?
Ако да, преди колко време (количество пелети)? За тази камина, при лоши пелети и след половин тон се задръства.

Иначе параметрите за въздуха в сервизното меню са:
1ст - U03
2ст - U04
3ст - U05
4ст - U06
5ст - U07
В момента си ги вдигнал през потребителското меню на +7, което за 3 степен със зададени 1250 оборота ще отиде към 2000.