Здравейте,
Имам парно, което включва котел Atmos DC22S, включен към него 500 л буфер, следват радиаторите и бойлер. Между котела и буфера има помпа и трипътен вентил на 55 градуса /въпреки инструкцията на котела входящата вода да бъде минимум 65 градуса, от фирмата изпълнител ми монтираха посочения вентил на 55. Втора помпа подава вода към радиаторите.
Използам системата от около месец и забелязах, че през по-голяма част от времето котелът не достига работния си диапазон 80-90 градуса, а работи на около 60. Вероятно и по тази причина горивната камера е доста черна.
Друго, което ми прави впечатление е, че температурите на буфера и котела почти през цялото време са изравнени.
Въпростите, които имам са:
- как да накарам котела да влезе в диапазона 80-90 градуса - само подмяна на трипътния вентил с такъв, който отваря на по-висока темепература дали е достатъчно?
- нормално ли е температурата на котела и буфера да е еднаква - ако котела винаги работи на 80-90 градуса не ми се струва нормално в буфера също да е толкова. Защо е необходимо към радиаторите да тече толкова гореща вода? Дали изобщо трипътния вентил от този вид е подходящ за целта или трябва да се използва друг тип устройство?
Ето и снимки на системата:
20151219_201705_2.jpg (19.19 KиБ) Видяна 2859 пъти
Имам парно, което включва котел Atmos DC22S, включен към него 500 л буфер, следват радиаторите и бойлер. Между котела и буфера има помпа и трипътен вентил на 55 градуса /въпреки инструкцията на котела входящата вода да бъде минимум 65 градуса, от фирмата изпълнител ми монтираха посочения вентил на 55. Втора помпа подава вода към радиаторите.
Използам системата от около месец и забелязах, че през по-голяма част от времето котелът не достига работния си диапазон 80-90 градуса, а работи на около 60. Вероятно и по тази причина горивната камера е доста черна.
Друго, което ми прави впечатление е, че температурите на буфера и котела почти през цялото време са изравнени.
Въпростите, които имам са:
- как да накарам котела да влезе в диапазона 80-90 градуса - само подмяна на трипътния вентил с такъв, който отваря на по-висока темепература дали е достатъчно?
- нормално ли е температурата на котела и буфера да е еднаква - ако котела винаги работи на 80-90 градуса не ми се струва нормално в буфера също да е толкова. Защо е необходимо към радиаторите да тече толкова гореща вода? Дали изобщо трипътния вентил от този вид е подходящ за целта или трябва да се използва друг тип устройство?