Най - вълнуващия въпрос зимно време.
miro_800 - специалист
Възможно е. Аз се чудех защо толкова оскъдна информация има за тази Breta в нета.
daniel.trifonov - специалист
Снощи я пробвахме със слънчогледови пелети 8мм. Кратката версия - не става.

Дългата - гори много хубаво с вариращ, но средно около 1/3 син пламък. Пелетите са много едри и шнека подава доста по-малко количество в сравнение с дървесните, затова се наложи да намаля времето между подаванията. Правят много повече пепел, което е нормално. Странното обаче е, че в горивната пота се натрупва пепел, която вентилатирът не издухва. Вероятно трябва да се настрои по-1есто продухване. Това бяха отстранимите проблеми.
На сутринта обаче шнека беше затегнал от натрупан в горния край прах от пелетите, който шнека е пресовал. Горивната пота беше препълнена, отдолу пепел, а отгоре горящи пелети. Имаше нападали и горящи отстрани на пепелника.

Вероятно ще може да ги гори, но не и в оригиналния си вид. Ще е по-добре ако са 6мм.
vlado9393 - помощник
здравейте колеги някой може ли да каже тия параметри кой за какво е при ГФ24 например при вентилатора V01,V02 и т.н. с кой параметър какво променяме защо при стария модел управление всичко е обяснено а при новите е стези кодове и незнаеш какаво да пипаш а като звънях на представителя им ми иска 100лева за настройка въпреки че печката е в гаранция иде ми да го удуша
daniel.trifonov - специалист
Чети тази тема: viewtopic.php?f=10&t=52004&start=340
на страница 38 от темата има и обяснение.
Rumen72 - специалист
vlado9393 написа:
здравейте колеги някой може ли да каже тия параметри кой за какво е при ГФ24 например при вентилатора V01,V02 и т.н. с кой параметър какво променяме защо при стария модел управление всичко е обяснено а при новите е стези кодове и незнаеш какаво да пипаш а като звънях на представителя им ми иска 100лева за настройка въпреки че печката е в гаранция иде ми да го удуша
На мен може и педесет, по сметка!
Ади сега сервизно меню на "новият италиански контролер" дет му викат гордо у голден фаера, инак не е кой знай колко нов , ма е италиянски на EasyTech

Камина PS,PB,PSN
Грешки
Er01 = Висока температура на водата или защита обратен огън.
Er02 = Грешка за безопасност, високо напрежение 2: сигнализира, само ако е включен вентилаторът на горенето.
Er03 = Ниски димни газове.
Er04 = Гасене за вода над температурата.
Er05 = Високи димни газове.
Er06 = Отворен термостат за пелети (пламъкът се връща от мангала).
Er07 = Развален хол сензор на вентилатора
Er08 = Грешка на вентилатора на енкодера: неуспешно регулиране на вентилатора за горене.
Er09 = Ниско налягане на водата (грешката не се докладва, ако системата е в изключено или блокирано състояние и помпа
Р1 е изключена).
Er10 = Високо налягане на водата.
Er11 = Датата и часът не са верни поради продължително прекъсване на електрозахранването.
Er12 = Неуспешно запалване.
Er15 = Липса на захранващо напрежение.
Er16 = Грешка RS485 с комуникацията.
Er17 = Грешка в регулатора на въздушния поток.
Er18 = Изчерпани пелети.
Er23 = Прекъснат датчик на температурата на котел или буфер.
Er25 = Грешка на двигателя, почистващ мангала.
Er39 = Повреден датчик на въздушния поток.
Er41 = Минималният въздушен поток в проверката не е достигнат/Изпитването „Слаб принудителен въздушен поток“ в
проверката е неуспешно.
Er42 = Достигнат максимален въздушен поток.
Er44 = Грешка отворена врата.
Er47 = Грешка в енкодера на шнек: няма сигнал в енкодера.
Er48 = Грешка в енкодера на шнек: неуспешно регулиране на скоростта на шнек.
Er52 = Грешка на модул вход/изход I2C.
Er57 = Изпитването „Слаб принудителен въздушен поток“ в проверката е неуспешно.
Service = Сервизна грешка. Тя уведомява, че планираните часове на работа са достигнати. Необходимо е да се обадите за
обслужване.

Меню на шнек
C01 - Мощност на запалване;
C02 - Мощност на стабилизиране;
C03 - Мощност 1;
C04 - Мощност 2;
C05 - Мощност 3;
C06 - Мощност 4;
C07 - Мощност 5;
C10 - Мощност на повторно запалване;
C11 - Мощност на модулация;
C12 - Мощност в режим на готовност;
P05 - Период на шнек;
P15 - Стъпка за калибриране на работното време на шнек;
P27 - Минимално работно време на шнек;
P35 - Импулси за оборот;

Меню на вентилатора за горене
V01 - Мощност на запалване;
V02 - Мощност на стабилизиране;
V03 - Мощност 1;
V04 - Мощност 2;
V05 - Мощност 3;
V06 - Мощност 4;
V07 - Мощност 5;
V09 - Скорост на гасене;
V10 - Мощност на повторно запалване;
V11 - Мощност на модулация;
V12 - Мощност в режим на готовност;
P29 - Брой импулси за оборот;
P14 - Минимална скорост на вентилатора;
P30 - Максимална скорост на вентилатора;
P16 - Стъпка за калибриране на вентилатора за горене;
P22 - Скорост при отворена врата;
P24 - Скорост в предварителното загряване на запалването

Меню на термостатите
T01 - Минимална температура на димни газове;
T02 - Температура на димни газове за работа на запалката;
T03 - Термостат за предварително гасене за ниска температура на димните газове;
T06 - Термостат за преминаване от Променливо запалване в Стабилизиране;
T07 - Максимална температура на димните газове;
T08 - Критична температура на димните газове;
T09 - Промяна от режим запалване в режим на работа;
T18 - Минимална температура против замръзване;
T19 - Помпа старт;
Ih19 - Активиране на Хистерзис на термостата на помпата;
T20 - Помпа 2 старт;
T21 - Санитарен термостат 2 Безопасност;
Ih21 - Хистерзис на термостат на водогреен котел 2;
Ih24 - Хистерзис на термостат на водогреен котел;
T25 - Критична температура на водата;
T26 - Минимална температура на камината;
T27 - Максимална температура на камината;
T28 - Контрол на температурата на отработените газове в Готовност;
T51 - Минимална температура на буфера;
T52 - Максимална температура на буфера;
T57 - Термпературна разлика между буфера и камината;
Ih57 - Хистерзис на диференциален термостат;
Ih58 - Хистерзис на термостата на буфера;
T59 -Температура на втора помпа при (план 4) БУФЕР;
Ih59 - Активиране на Хистерзис на термостата на Помпа P2 БУФЕР;
D01 - Делта стабилизиране;
D08 - Делта вода за модулация на мощност при автоматично управление на горенето;
D41 - Делта на запалване

Меню на таймери
T01 - Проверка на почистването;
T02 - Фаза на предварително нагряване на запалката преди да паднат пелети;
T03 - Първоначална доза пелети;
T04 - Време за запалване (максимално);
T05 - Променливо запалване;
T06 - Време за стабилизиране на пламък;
T07 - Цикъл на периодично почистване
T08 - Продължителност на периодично почистване;
T09 - Високо напрежение 1 (термостат за безопасност), забавяне HV1;
T10 - Високо напрежение 2 (прекъсвач за налягане), забавяне HV2;
T11 - Изход от Готовност, забавяне;
T13 - Спира максимално време;
T14 - Време на изчакване на предварителното гасене поради липса на пламък;
T15 - Време на изчакване на предварителното гасене в Безопасност;
T16 - Окончателно време на почистване ;
T17 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене ;
T18 - Време на закъснение на промяната на мощността на горене при изход от Запалване ;
T22 - Време на закъснение за влизане в Готовност;
T23 - Време на зареждане на резервоара за пелети над минималното ниво;
T27 - Время за деактивиране на Шнек 2;
T30 - Работно време на двигател за почистване;
T31 - Време на изчакване на двигател за почистване;
T32 - Време на изчакване за поддържане на мангала в готовност;
T33 - Работно време за поддържане на мангала в готовност;
T40 - Время за активиране на Шнек;
T41 - Работно време на помпата, ако T42 е свършило;
T42 - Максимално време на престой на помпата или клапана;
T43 - Забавяне за преминаване от Модулация в Готовност, ако температурата на котела > (Термостат на котела +
D23) и A13=1;
T46 - Работно време на клапана или помпа 2, ако T42 е свършило;
T57 - Минимално време на гасене в Готовност;
T58 - Окончателно почистване на мангала в Готовност;
T68 - Забавяне на възстановяването на стойността на термостата на котела, ако няма санитарна нужда;
TM10 - Цикъл на периодично почистване (ако A62=1)

Меню за активиране
A01 - Управление на помещението на термостата/шнек: 0=Запалване/Гасене, 1= Режим на пускане в действие/Модулация,
2=Режим на пускане в действие/в готовност, 3=Блокиране на помпата до достигане на термостата T21, 4=Режим на пускане в действие/в готовност и Блокиране на помпата до достигане на термостата T21, 5=Изключване на вентилатора за
отопление или при Мощност 1;
A06 - Управление на мощността в Модулация: 0=Мощност 1 (C03, V03), 1=Мощност на модулация: (C11, V11);
A28 - 0 = Деактивирана спирачка на шнек; 1 = Активирана спирачка на шнек;
A29 - Система за управление в Готовност на термостат на помещението и нужда от санитарна вода: 0=оставане в готовност,
1=изход от Готовност;
A60 - 0 = Санитарна функция само за водопроводни инсталации с превключвател на потока; 1 = Санитарна функция също
за водопроводни инсталации 2, 3, 10;
A61 - Управление на периодично почистване: 0=само в Режим на пускане в действие, 1=също и в Модулация;
P20 - Конфигурация на датчика за налягане на водния котел;
P25 - Управление на вентилатора за горене: 0=Вентилатор без енкодер; 1 = вентилатор с енкодер; 2= вентилатор с енкодер,
преминаващ автоматично в P25 = 0 в случай на загуба на сигнал от енкодера (Сигнал Er07 );
P26 - Управление на водопроводната инсталация !!!!;
P52 - Конфигурация на изход R; ЗАПАЛКА
P74 - Конфигурация на вход IN2 (БУФЕР) (9)

Успехи!
trinitronn - помощник
Моля, ако някой знае да сподели.
Каква степен е зададена на долната снимка?
Камина Golden fire PS23.
Прикачен файл:
Unipel.jpg
Unipel.jpg (109.08 KиБ) Видяна 17331 пъти
Rumen72 - специалист
trinitronn написа:
Моля, ако някой знае да сподели.
Каква степен е зададена на долната снимка?
Камина Golden fire PS23.
Прикачен файл:
Unipel.jpg
Никаква, тестов режим 1 цикъл, пали гори, чисти и приключва , остава с стенбай за постоянно!
Rumen72 - специалист
Rumen72 написа:
trinitronn написа:
Моля, ако някой знае да сподели.
Каква степен е зададена на долната снимка?
Камина Golden fire PS23.
Прикачен файл:
Unipel.jpg
Никаква, тестов режим 1 цикъл, пали гори, чисти и приключва , остава с стенбай за постоянно!
Този режим е дискутиран ето тука viewtopic.php?f=10&t=48270&start=100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 16

Тема "Пелетна камина Golden Fire PS24, 24кВт - впечатления" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: