Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Стайния датчик с камината не ти ли върши работа.
silent - майстор
Не съвсем ....камината е на първия етаж на който обичайно през зимата никой няма изключая празниците....и сега с децата онлайн....ние живеем на втория....слизам само да чистя и зареждам и да пипна някоя настройка....пали и се гаси по седмичен таймер....на втория етаж регулирам темп.с термо глави на радиаторите....навсякъде се пише че с термостат разхода е по малък...и с тази цена на пелетите и аз вдигам крак за подкова- питам де :-D ....макар че кой знае какви икономии не знам от де ше додът....
As09 - помощник
пон окт 18, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:
пон окт 18, 2021 4:12 pmAs09 написа:
Здравейте, аз съм с Ecospar Alba 18 kW.
Камината е нова с иноксови димоотводи, палена общо 10 пъти. Коминът ми е изчистен от коминочистач.
Вчера я запалих, от камината започна да излиза дим и изгърмя, за щастие без щети.
Вътре в камината зад купичката имаше недозапалени пелети. Какво да я правя?

Здравей
Ако детонацията е по време на палене Коригирай параметри 3,4,6,8,22,23 ако е по време на горене пар.10,18,24,28 ако качиш параметрите си тук ще може да те насочим
Поздрави
Благодаря за отговора, ето ги настройките:

0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 8
10 19
18 56
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 145
28 210
50 10
51 150
52 60
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
60 60
61 40
62 210
67 36
68 30
70 150
76 1
92 2
94 0
95 1
96 5
101 240
pavlin83 - специалист
съб окт 23, 2021 4:29 pmAs09 написа:
пон окт 18, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:
пон окт 18, 2021 4:12 pmAs09 написа:
Здравейте, аз съм с Ecospar Alba 18 kW.
Камината е нова с иноксови димоотводи, палена общо 10 пъти. Коминът ми е изчистен от коминочистач.
Вчера я запалих, от камината започна да излиза дим и изгърмя, за щастие без щети.
Вътре в камината зад купичката имаше недозапалени пелети. Какво да я правя?

Здравей
Ако детонацията е по време на палене Коригирай параметри 3,4,6,8,22,23 ако е по време на горене пар.10,18,24,28 ако качиш параметрите си тук ще може да те насочим
Поздрави
Благодаря за отговора, ето ги настройките:

0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 8
10 19
18 56
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 145
28 210
50 10
51 150
52 60
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
60 60
61 40
62 210
67 36
68 30
70 150
76 1
92 2
94 0
95 1
96 5
101 240
Здравей
Опитай пар.3 на 130 пар.4 на 170 пар.6 на 15 пар.8 на 6 това е за детонации при палене, ако гори буйно след като запали пар.10 на 13 пар.18 на 30, пар24 на 110 пар.28 на 160, помпата може да вдигнеш пар.67 на 57 пар.68 на 54, ако имаш въпроси пиши
@ забравил съм пар.22 и 23 Направи по 150
filmatoplo - майстор
:prayer: Да го и тъпия старомоден сайт ,не е като във фейса ,един лайк не може тури. :)
pavlin83 - специалист
съб окт 23, 2021 6:53 pmfilmatoplo написа:
:prayer: Да го и тъпия старомоден сайт ,не е като във фейса ,един лайк не може тури. :)
:lol: :lol: :lol: и аз си мислех точно това
As09 - помощник
съб окт 23, 2021 5:24 pmpavlin83 написа:
съб окт 23, 2021 4:29 pmAs09 написа:
пон окт 18, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:

Здравей
Ако детонацията е по време на палене Коригирай параметри 3,4,6,8,22,23 ако е по време на горене пар.10,18,24,28 ако качиш параметрите си тук ще може да те насочим
Поздрави
Благодаря за отговора, ето ги настройките:

0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 8
10 19
18 56
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 145
28 210
50 10
51 150
52 60
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
60 60
61 40
62 210
67 36
68 30
70 150
76 1
92 2
94 0
95 1
96 5
101 240
Здравей
Опитай пар.3 на 130 пар.4 на 170 пар.6 на 15 пар.8 на 6 това е за детонации при палене, ако гори буйно след като запали пар.10 на 13 пар.18 на 30, пар24 на 110 пар.28 на 160, помпата може да вдигнеш пар.67 на 57 пар.68 на 54, ако имаш въпроси пиши
@ забравил съм пар.22 и 23 Направи по 150
Здравей, камината запалва и топли водата до 60 градуса и после изгасва докато не падне до 40. Мога ли да в настроя да изгасва на 55 например и добра идея ли е?
LazarGanev - "Велик майстор"
съб окт 30, 2021 7:32 pmAs09 написа:
Здравей, камината запалва и топли водата до 60 градуса и после изгасва докато не падне до 40. Мога ли да в настроя да изгасва на 55 например и добра идея ли е?
А бе хора, какви са тези режими бе - камината загасвала на 60, дали можела да се направи да гасне на 55*С? Ами тя на 60*С едва почва да работи, включва помпата и започва да топли. Какви са тези режими, това да не е студен ядрен синтез?
As09 - помощник
съб окт 30, 2021 7:50 pmLazarGanev написа:
съб окт 30, 2021 7:32 pmAs09 написа:
Здравей, камината запалва и топли водата до 60 градуса и после изгасва докато не падне до 40. Мога ли да в настроя да изгасва на 55 например и добра идея ли е?
А бе хора, какви са тези режими бе - камината загасвала на 60, дали можела да се направи да гасне на 55*С? Ами тя на 60*С едва почва да работи, включва помпата и започва да топли. Какви са тези режими, това да не е студен ядрен синтез?
Здравей, може би се изразих неправилно. Искам да кажа, че камината загрява водата до 60 и радиаторите са горещи - ок, но след това камината изгасва докато водата падне до 40, като тогава радиаторите стават хладки и стаите изстиват. Не би ли било по-добре камината да поддържа температура, вместо водата да изстива и да трябва да се загрява отново с 20 гр.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами да, по-добре е да работи на 70-75*С и да ги държи. За да не го прави при тебе, явно при тебе нещо не е както трябва - или радиаторите са преоразмерени, или камината...

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: