Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Pafkata - напреднал
Здравейте!Трети сезон съм екоспар 27кв,но тази година се видях в чудо-коминът ми протече зверски,изби чак през тухлите в стаята/понеже е вътрешен/ и мирише та се нетрае. Т.на димните е 80 на1 ст. и130 на авт.
Котела е почистен преди сезона както и комина. Предишните зими работеше на същите темп.,че и на по ниски и не е имало проблеми. На какво се дължи това ? Може ли да е от пелетите?
silent - майстор
Не я ограничавай по темп.на димните газове.....т.е параметър 55 го вдигни на 130-140единици... Темп.на водата 60-65гр....и я пусни да работи на Ауто...повече от това няма какво да направиш с настройките....
Pafkata - напреднал
вт дек 28, 2021 2:17 pmsilent написа:
Не я ограничавай по темп.на димните газове.....т.е параметър 55 го вдигни на 130-140единици... Темп.на водата 60-65гр....и я пусни да работи на Ауто...повече от това няма какво да направиш с настройките....
Сега слязох от тавана,комина е вир вода,даже и каменната вата е мокра.Темп. на водата е 60гр. на auto.Може ли да се е пробила ризата и да изпарява в комина? Но пък налягането си държи. Направо шах
Здравейте от 4 години се отопляваме с камина Аурига 25 кв. Отопляваме 85 кв панелен апартамент, като имаме 4 алуминиеви радиатора, лира в банята и бойлер 80 л. Тази година сме си повече време вкъщи и обръщам внимание, че за 8 часа един чувал свършва, като камината гори от 12 до 20.00 часа,което ми се стори много и реших малко да променя настройките, като гледах от форума.Лошото е че забравих да си запиша старите настройки. Преди беше винаги на auto режим. След моята намеса реших да я пробвам на 3 степен, по въздух. Това са параметрите в момента моля за помощ дали някъде съм сгрешила и дали мога да я мина по вода да модулира като котел.
0-30
1-10
3-150
4-150
5-120
6-60
7-70
8-70
10-16
18-45
19-240
20-140
21-150
22-170
23-180
24-150
28-200
50-10
51-115
52-60
53-10
54-50
55-150
56-60
57-85
58-100
59-49
60-60
61-35
62-150
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
101-180
Ще съм много благодарна за помощта! 😃 😃 😃
pavlin83 - специалист
вт дек 28, 2021 4:22 pmНиколета Замфирова написа:
Здравейте от 4 години се отопляваме с камина Аурига 25 кв. Отопляваме 85 кв панелен апартамент, като имаме 4 алуминиеви радиатора, лира в банята и бойлер 80 л. Тази година сме си повече време вкъщи и обръщам внимание, че за 8 часа един чувал свършва, като камината гори от 12 до 20.00 часа,което ми се стори много и реших малко да променя настройките, като гледах от форума.Лошото е че забравих да си запиша старите настройки. Преди беше винаги на auto режим. След моята намеса реших да я пробвам на 3 степен, по въздух. Това са параметрите в момента моля за помощ дали някъде съм сгрешила и дали мога да я мина по вода да модулира като котел.
0-30
1-10
3-150
4-150
5-120
6-60
7-70
8-70
10-16
18-45
19-240
20-140
21-150
22-170
23-180
24-150
28-200
50-10
51-115
52-60
53-10
54-50
55-150
56-60
57-85
58-100
59-49
60-60
61-35
62-150
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
101-180
Ще съм много благодарна за помощта! 😃 😃 😃
[/quote
Като гледам нещата неса зле, ама кой ви накара да вземете 25квт.камина за 80кв.апартамент,както и да е може да свалиш пар.10 на 13 а пар.18 на 30 също така може да направиш пар.67 на 60 а пар.68 на 57 даваш водата на 65 и пускаш на ауто, ко има нещо пиши
Успех
вт дек 28, 2021 4:34 pmpavlin83 написа:
вт дек 28, 2021 4:22 pmНиколета Замфирова написа:
Здравейте от 4 години се отопляваме с камина Аурига 25 кв. Отопляваме 85 кв панелен апартамент, като имаме 4 алуминиеви радиатора, лира в банята и бойлер 80 л. Тази година сме си повече време вкъщи и обръщам внимание, че за 8 часа един чувал свършва, като камината гори от 12 до 20.00 часа,което ми се стори много и реших малко да променя настройките, като гледах от форума.Лошото е че забравих да си запиша старите настройки. Преди беше винаги на auto режим. След моята намеса реших да я пробвам на 3 степен, по въздух. Това са параметрите в момента моля за помощ дали някъде съм сгрешила и дали мога да я мина по вода да модулира като котел.
0-30
1-10
3-150
4-150
5-120
6-60
7-70
8-70
10-16
18-45
19-240
20-140
21-150
22-170
23-180
24-150
28-200
50-10
51-115
52-60
53-10
54-50
55-150
56-60
57-85
58-100
59-49
60-60
61-35
62-150
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
101-180
Ще съм много благодарна за помощта! 😃 😃 😃
[/quote
Като гледам нещата неса зле, ама кой ви накара да вземете 25квт.камина за 80кв.апартамент,както и да е може да свалиш пар.10 на 13 а пар.18 на 30 също така може да направиш пар.67 на 60 а пар.68 на 57 даваш водата на 65 и пускаш на ауто, ко има нещо пиши
Успех
Здравей, естествено фирмата умници нямали други печки и решили, че тая е за нас, а ние изобщо не бяхме наясно все пак те с това се занимават и им имахме пълното доверие, в последствие разбрахме че с тая печка мога да отоплявам целия етаж. Като променя параметрите по това, което си писал ще пиша отзиви. Благодаря 🤩
Дани11 - специалист
вт дек 28, 2021 5:59 pmНиколета Замфирова написа:
вт дек 28, 2021 4:34 pmpavlin83 написа:
вт дек 28, 2021 4:22 pmНиколета Замфирова написа:
Здравейте от 4 години се отопляваме с камина Аурига 25 кв. Отопляваме 85 кв панелен апартамент, като имаме 4 алуминиеви радиатора, лира в банята и бойлер 80 л. Тази година сме си повече време вкъщи и обръщам внимание, че за 8 часа един чувал свършва, като камината гори от 12 до 20.00 часа,което ми се стори много и реших малко да променя настройките, като гледах от форума.Лошото е че забравих да си запиша старите настройки. Преди беше винаги на auto режим. След моята намеса реших да я пробвам на 3 степен, по въздух. Това са параметрите в момента моля за помощ дали някъде съм сгрешила и дали мога да я мина по вода да модулира като котел.
0-30
1-10
3-150
4-150
5-120
6-60
7-70
8-70
10-16
18-45
19-240
20-140
21-150
22-170
23-180
24-150
28-200
50-10
51-115
52-60
53-10
54-50
55-150
56-60
57-85
58-100
59-49
60-60
61-35
62-150
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
101-180
Ще съм много благодарна за помощта! 😃 😃 😃
[/quote
Като гледам нещата неса зле, ама кой ви накара да вземете 25квт.камина за 80кв.апартамент,както и да е може да свалиш пар.10 на 13 а пар.18 на 30 също така може да направиш пар.67 на 60 а пар.68 на 57 даваш водата на 65 и пускаш на ауто, ко има нещо пиши
Успех
Здравей, естествено фирмата умници нямали други печки и решили, че тая е за нас, а ние изобщо не бяхме наясно все пак те с това се занимават и им имахме пълното доверие, в последствие разбрахме че с тая печка мога да отоплявам целия етаж. Като променя параметрите по това, което си писал ще пиша отзиви. Благодаря 🤩
Намали пар8, прекалено много е.
Дани11 - специалист
вт дек 28, 2021 5:59 pmНиколета Замфирова написа:
вт дек 28, 2021 4:34 pmpavlin83 написа:
вт дек 28, 2021 4:22 pmНиколета Замфирова написа:
Здравейте от 4 години се отопляваме с камина Аурига 25 кв. Отопляваме 85 кв панелен апартамент, като имаме 4 алуминиеви радиатора, лира в банята и бойлер 80 л. Тази година сме си повече време вкъщи и обръщам внимание, че за 8 часа един чувал свършва, като камината гори от 12 до 20.00 часа,което ми се стори много и реших малко да променя настройките, като гледах от форума.Лошото е че забравих да си запиша старите настройки. Преди беше винаги на auto режим. След моята намеса реших да я пробвам на 3 степен, по въздух. Това са параметрите в момента моля за помощ дали някъде съм сгрешила и дали мога да я мина по вода да модулира като котел.
0-30
1-10
3-150
4-150
5-120
6-60
7-70
8-70
10-16
18-45
19-240
20-140
21-150
22-170
23-180
24-150
28-200
50-10
51-115
52-60
53-10
54-50
55-150
56-60
57-85
58-100
59-49
60-60
61-35
62-150
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
101-180
Ще съм много благодарна за помощта! 😃 😃 😃
[/quote
Като гледам нещата неса зле, ама кой ви накара да вземете 25квт.камина за 80кв.апартамент,както и да е може да свалиш пар.10 на 13 а пар.18 на 30 също така може да направиш пар.67 на 60 а пар.68 на 57 даваш водата на 65 и пускаш на ауто, ко има нещо пиши
Успех
Здравей, естествено фирмата умници нямали други печки и решили, че тая е за нас, а ние изобщо не бяхме наясно все пак те с това се занимават и им имахме пълното доверие, в последствие разбрахме че с тая печка мога да отоплявам целия етаж. Като променя параметрите по това, което си писал ще пиша отзиви. Благодаря 🤩
С параметрите които предлагаш ще гори много, така е като проточен бойлер..
вт дек 28, 2021 8:03 pmДани11 написа:
вт дек 28, 2021 5:59 pmНиколета Замфирова написа:
вт дек 28, 2021 4:34 pmpavlin83 написа:

Здравей, естествено фирмата умници нямали други печки и решили, че тая е за нас, а ние изобщо не бяхме наясно все пак те с това се занимават и им имахме пълното доверие, в последствие разбрахме че с тая печка мога да отоплявам целия етаж. Като променя параметрите по това, което си писал ще пиша отзиви. Благодаря 🤩
С параметрите които предлагаш ще гори много, така е като проточен бойлер..
Значи е по - добре само 8 да променя така ли?
pavlin83 - специалист
вт дек 28, 2021 8:14 pmНиколета Замфирова написа:
вт дек 28, 2021 8:03 pmДани11 написа:
вт дек 28, 2021 5:59 pmНиколета Замфирова написа:

С параметрите които предлагаш ще гори много, така е като проточен бойлер..
Значи е по - добре само 8 да променя така ли?
Къв проточен бойлер пар.8 найстина е много но той е при тест за палене и не влияе на разхода пожелавам ви Успех