Най - вълнуващия въпрос зимно време.
пет фев 19, 2021 9:39 amnemetza написа:
пет фев 19, 2021 7:56 amLazarGanev написа:

Грешиш разбира се - пробвай да я загасиш, да видиш че ще е още по-икономична! :-D
Да благодаря ти доста полезен отговор ще взема да пробвам от 1ви Май :lol:
Когато Лазар е ироничен, направи обратното и няма да сгрешиш.
Все пак, не е саркастичен.
Както навън не е еднакво студено, така вътре няма да е еднакво топло, при еднакво подавана мощност. Нали днес успявам да мисля логично, или греша?
nemetza - помощник
Съгласен съм тогав някой да даде параметрите за икономичен разход за EKOSPAR ALBA 18 в Автоматичен режим с темп.на водата 50градуса независимо от външната температура. :-D
Лазаре, не мож помогна всекиму.
LazarGanev - "Велик майстор"
пет фев 19, 2021 12:52 pmnemetza написа:
Съгласен съм тогав някой да даде параметрите за икономичен разход за EKOSPAR ALBA 18 в Автоматичен режим с темп.на водата 50градуса независимо от външната температура. :-D
Ама защо трябва да променяш горивните настройки, особено пък като не разбираш? За да топли камината, трябва да гори пелети. Ти си я ограничил на минималната мощност 1 (от 5 възможни) и се оплакваш, че не топлела, след което искаш да променяш настройки, за да топлела повече. Ами в най-добрия случай да я направиш първа мощност да е равна на втора или трета и то само ако знаеш какво правиш, а ти не знаеш. Най-доброто, което трябва да направиш е да я ограничиш на някоя по-голяма мощност - например 2 или 3. Така тя ще работи известно време на по-висока мощност, после ще падне пак на 1. И тази температура я дай на 70, а не на 50, че после да не плачеш заради запален комин или кюнци!
чет фев 18, 2021 1:23 pmnemetza написа:
Ето ги и мойте параметри.
Да уточня че съм без вътрешен термометър.
0-30
1-10
3-130
4-180
5-125
6-30
7-250
8-13
10-15
18-25
19-230
20-140
21-140
22-170
23-170
24-150
28-170
50-10
51-120
52-50
53-10
54-75
55-70
56-60
57-190
58-100
59-60
60-100
61-40
62-250
67-45
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-150
Здравей с модел Алба 18 съм ,въпросните настройки по температура на водата ли са ?от както ми е сложена камината е настроена по датчик за температура в помещението което хич не е ефективно, камината не може на 1 степен да достигне 50гр.на водата, доста бързо зацапава стъклото и разхода на 24 ч.е около 25кг.което според мен е много.в къща съм ,сънирана, пвц,камината е в хола
pavlin83 - специалист
съб фев 20, 2021 12:45 amVanko22 написа:
чет фев 18, 2021 1:23 pmnemetza написа:
Ето ги и мойте параметри.
Да уточня че съм без вътрешен термометър.
0-30
1-10
3-130
4-180
5-125
6-30
7-250
8-13
10-15
18-25
19-230
20-140
21-140
22-170
23-170
24-150
28-170
50-10
51-120
52-50
53-10
54-75
55-70
56-60
57-190
58-100
59-60
60-100
61-40
62-250
67-45
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-150
Здравей с модел Алба 18 съм ,въпросните настройки по температура на водата ли са ?от както ми е сложена камината е настроена по датчик за температура в помещението което хич не е ефективно, камината не може на 1 степен да достигне 50гр.на водата, доста бързо зацапава стъклото и разхода на 24 ч.е около 25кг.което според мен е много.в къща съм ,сънирана, пвц,камината е в хола
Здрасти
Ако камината гори 24 часа нон- стоп разхода е перфектен, ако искаш да ти модулира по вода най лесно е да вдигнеш стайната темп до 30' за да е недостижима и да модулира по вода, ако искаш пиши всички пар.за инфо
Поздрави
съб фев 20, 2021 10:53 ampavlin83 написа:
съб фев 20, 2021 12:45 amVanko22 написа:
чет фев 18, 2021 1:23 pmnemetza написа:
Ето ги и мойте параметри.
Да уточня че съм без вътрешен термометър.
0-30
1-10
3-130
4-180
5-125
6-30
7-250
8-13
10-15
18-25
19-230
20-140
21-140
22-170
23-170
24-150
28-170
50-10
51-120
52-50
53-10
54-75
55-70
56-60
57-190
58-100
59-60
60-100
61-40
62-250
67-45
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-150
Здравей с модел Алба 18 съм ,въпросните настройки по температура на водата ли са ?от както ми е сложена камината е настроена по датчик за температура в помещението което хич не е ефективно, камината не може на 1 степен да достигне 50гр.на водата, доста бързо зацапава стъклото и разхода на 24 ч.е около 25кг.което според мен е много.в къща съм ,сънирана, пвц,камината е в хола
Здрасти
Ако камината гори 24 часа нон- стоп разхода е перфектен, ако искаш да ти модулира по вода най лесно е да вдигнеш стайната темп до 30' за да е недостижима и да модулира по вода, ако искаш пиши всички пар.за инфо
Поздрави
Здравей ето и Параметрите
P0-30
P1-10
P3-150
P4-120
P5-180
P6-30
P7-250
P8-6
P10-12
P18-45
P19-230
P20-200
P21-175
P22-175
P23-210
P24-120
P28-170
P50-20
P51-121
P52-50
P53-20
P54-50
P55-145
P56-50
P57-170
P58-100
P59-44
P60-60
P61-40
P62-210
P67-40
P68-35
P70-150
P76-1
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-240
Това са зададените параметри от техниците, камината е в хола захранва 4бр.панелни радиатори +лира,няма вързан бойлер.
Зацапава много бързо стъклото за около 4-5часа (според хората който правиха настройките било нормално),не достига зададената температура на вода 50гр.на мощност 1 ,пелетите този сезон съм взел от NMG GROUP,класА1 ,70%дъб,30%бук и бор ,благодаря за съдействието ще съм благодарен
LazarGanev - "Велик майстор"
Добре де, що не се научите да цитирате като хората, стига с тези чаршафи! Нали обясних, че е напълно нормално на първа мощност да не достига зададените параметри. То ако успява на първа мощност да се справи, значи нещата са много зле! Нали затова имаш още 4 мощности. Все едно да се оплакваш, че на първа скорост не можеш да вдигнеш 60км/ч :cool:
pitona_89 - специалист
Някой може ли да ми отключи параметъра за следене на димните газове . Фумис алфа е управлението. Гледах има датчик ,но в менюто го няма като опция.
Здравейте,нов съм и незнам дали на правилното място ми е питането:
Подарена Аурига 23 кВ и разбутана отвсякъде.Четох доста из форума.
Монтиран е нов иниксов комин,запалих е, поиграх си с параметрите и когато реших да настроя седмичния програматор се появи следния проблем.
Котела се пали и като достигне температурата насроена на 55 с хис. 5+ и 5- ,се изключва и не пали при слизане под 50 гр., водата изтива . А преди това е поддържаше.При работа без седмичния е същот ,НЕ СЕ РЕСТАРТИРА

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: