Е за това гасне де, надвишава горната делта на водата. Виж и пар-57 - максимална температура на газовете след която гасне. На Моя контролер за температурата на водата отговаря 51 параметър, съответно 50 и 53 за горна и долна температурна граница. 52 не играе никаква роля, съответно 95 и 96 също. Да не би и при теб да е така?
вт окт 02, 2018 9:52 pmpesho_kj написа: Е за това гасне де, надвишава горната делта на водата. Виж и пар-57 - максимална температура на газовете след която гасне. На Моя контролер за температурата на водата отговаря 51 параметър, съответно 50 и 53 за горна и долна температурна граница. 52 не играе никаква роля, съответно 95 и 96 също. Да не би и при теб да е така?Нещо куца...не знам какъв ти е контролера, но при мен (Фумис Алфа) пар. 56 еТ на газовете за изключване, пар.57 е макс.Т на газовете (задействане на грешка), т.е. това което описваш при теб като пар.57 при мен е пар.56.
Водата е на пар.52 и играе роля тук, където пар.95 и 96 са съотв. горна и долна граница на Т на водата, а пар.51 е Т на въздуха и пар.50 и 53 са съотв. долна и горна граница на Т на въздуха.
Проблема доколкото мога да го огранича е, че не реагира на зададените граници на Т на водата (влиянието на Т на въздуха изключвам със завишени стойносности) и след време градусите се вдигат доста рязко заедно с тези на газовете. Като цяло това е симптома, но къде е причината все още ми е неясно.
п.п.
Почистването е на 60 минути с обдухване за 35сек. Тези 60 минути по никакъв начин не изминават.