Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .
cvetan_d - специалист
Да попитам, има ли друг при който управлението работи както е описано- мощността се понижава с всеки градус степен по степен при приближаване на зададената температура?
nokoniko - специалист
nikrum написа:
На основния дисплей със стрелките отиваш на температурите.първата която виждаш е стайната, с бутон +виждаш втората която е текущата на водата и пак+виждаш третата която е на димни газове текущата.Тя е добре да не надвишава зададения праг за модулация примерно 96 гр.този праг вписваш като 96/2=48 в параметър 55
Виждам, че има 3 нива на настройка на качеството на пелетите. Има ли значение тази настройка за качеството на горене и разхода.
SoMeBoDy1 - специалист
Nikrum,

нали на мощност като мръднеш със стрелката нагоре трябва да изпише с каква мощност работи?

Пускаме котела на Ауто, запалва и веднага проверяваме, но изписва 8. Нали уж трябва да започне на максимална мощност и както каза да модулира като наближи зададената температура. Тук директно започва на минимална. Сложихме не на ауто ами на 4та степен- пак показва 8 . нещо явно не е настроено добре. Имаш ли представа защо се получава така?
nikrum - специалист
nokoniko написа:
nikrum написа:
На основния дисплей със стрелките отиваш на температурите.първата която виждаш е стайната, с бутон +виждаш втората която е текущата на водата и пак+виждаш третата която е на димни газове текущата.Тя е добре да не надвишава зададения праг за модулация примерно 96 гр.този праг вписваш като 96/2=48 в параметър 55
Виждам, че има 3 нива на настройка на качеството на пелетите. Има ли значение тази настройка за качеството на горене и разхода.
Има ,аз ползвам 1 която е за стандартни пелети.На 2 и 3 не работи добре със стандартни пелети. Избирането на 2 или 3 променя интервалите на подаване и покой на шнека и вентилатора като процент от стандартните стойности зададени за 1 позиция
nikrum - специалист
filmatoplo написа:
Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .
При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта т
nikrum - специалист
SoMeBoDy1 написа:
Nikrum,

нали на мощност като мръднеш със стрелката нагоре трябва да изпише с каква мощност работи?

Пускаме котела на Ауто, запалва и веднага проверяваме, но изписва 8. Нали уж трябва да започне на максимална мощност и както каза да модулира като наближи зададената температура. Тук директно започва на минимална. Сложихме не на ауто ами на 4та степен- пак показва 8 . нещо явно не е настроено добре. Имаш ли представа защо се получава така?
Не трябва да е така.Може да е спъната от грешенпараметър ...аз виждам моментната мощност с бутон+ а не със стрелка.Да не би да ви е заключен дисплея...Провери си настройката на подаване на 5 степен и вентилатор 5 ст ако са като за 1 степен няма как да вдига 25 Кw.другото вече е за сервиз ако някой датчик не работи....
nikrum - специалист
cvetan_d написа:
Да попитам, има ли друг при който управлението работи както е описано- мощността се понижава с всеки градус степен по степен при приближаване на зададената температура?
Такава логика е заложена.поради естеството на пелетите и горенето има някакви времеви интервали в които контролера събира даните и ги усреднява така се получава леко плаване във времевите ,температурните и степенните параметри защото порция пелети с порция не са идентични нито по грамж нито по калоричност че даже и тягата на комина е променлива.Затова при мен раширяването на гранични делта т дава време за превкл на модулацията ,но стъпките съвсем не са идеални като при газов котел....има си флуктуации и в зададена темп и в времената на превключване .дори процедурата на гасене и разпалване от стаен термостат отнема 10-15 мин
filmatoplo - майстор
nikrum написа:
filmatoplo написа:
Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .
При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта т
Nikrum :) моля да ми извиш многото въпроси бавно схващам ново ми е това управление ,до колкото разбрах параметър 53 е настройка на градуси делта температура над зададената стайна температура - така ли .Ама как го обясняват в инструкцията - нищо не разбирам какво е това - Ако настроената стойност е различна от 0 ще допусне охладената течност в камината ако температурата на въздуха надвиши над параметрите 51+53 . :? .нищо не разбирам .
nikrum - специалист
filmatoplo написа:
nikrum написа:
filmatoplo написа:
Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .
При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта т
Nikrum :) моля да ми извиш многото въпроси бавно схващам ново ми е това управление ,до колкото разбрах параметър 53 е настройка на градуси делта температура над зададената стайна температура - така ли .Ама как го обясняват в инструкцията - нищо не разбирам какво е това - Ако настроената стойност е различна от 0 ще допусне охладената течност в камината ако температурата на въздуха надвиши над параметрите 51+53 . :? .нищо не разбирам .
Гугъл шедйовър на техническия превод!И аз го видях тоя бисер...
А правилното е:" ако пар 53 е 0 камината не спира по зададена температура и се командва от външен стаен термостат свързан на вход/изход 103-/задната лустер клема/. Ако е стойност различна от 0 камината влиза в режим охлаждане/т.е спира подаването на пелети /ако е изпълнено условието действителната температура на въздуха да надхвърли пар 51 ( в гр.) + пар 53 (в 0,1 гр)
Разбирам че държиш да си ползваш вграденият термостат .Пробва ли това дето ти бях предложил да разшириш със стойност 20 или 30 показанието на пар 53 и да получиш по голям хистерезис по въздушна температура. Току виж в неговите граници се случила и модулация по т на водата и/или на димни газове...