пет ное 01, 2019 7:16 pmninorion написа:Здравейте приятели, от около шест месеца разполагам с Котел екоспар и винаги си имал доста въпроси относно тях и техните настройки и благодарение на този форум винаги съм откривал решение на своите проблеми. За което искам да Ви изкажа едно огромно БЛАГОДАРЯ!пет ное 01, 2019 5:44 pmnelim написа:За по голяма полезност, ще почна с малко информация. В края на краищата форумите са за това - да се споделя опит и инфо относно темата.чет окт 31, 2019 6:32 pmninorion написа: ЗдравейтеТова не беше ли вратата? Може да не се затваря добре или някъде явно има датчик
Имам камина Алба 15kW от вече 4 години и предстои да я ползвам пета зима подред (живот и здраве), но се яви проблем, който трябва да реша и ще се радвам за някой друг съвет. Последните дни, по скоро вечер я пусках, за да тествам дали всичко си работи нормално. 4-5 пъти работеше както си трябва, напаснах настройките където беше необходимо и всичко беше тип-топ до вчера - светна ключа в червено с грешка Е108. Изтрих грешката, изключих от контакта и пробвах пак. Уви, същата грешка пак се появи. Камината се включва, обаче шнека не се чува да завърта. Запалката изключвам като възможна причина, защото я сменях миналата година, а и при изгоряла такава светва лампата за липса на пелети. Остава да тествам пресостата дали не е изгорял и се надявам за насоки в тази връзка. Освен това има ли друга възможна причина за тази грешка и ако има как мога да диагостицирам?
Имам някакъв блед спомен че веднъж не бях затворил като хората и излезе 108
Code E108: Security switch error
Code E109: Pressure switch error
Според мен пресостата ще даде 109
Грешка Е108 е най-често срещаната грешка за този контролер (Fumis). Причините може да са няколко, а именно - проблем с пресостата (1), задръстена с прах (непочиствана) камина (2), а на някои места, вкл. и в ръководството на производителя се посочва и повреден предпазен термостат за висока температура, т.е. аварийния (security switch) превключвател (3). Във форума се споменава разбира се и не добре затворената врата на горивната камера ;)
Първото, което проверих е вратата. Изключих я като евентуална причина, тъй като беше добре затворена.
В моя случай камината беше почистенa основно (ревизия, димогарни тръби, бункер и шнек) преди сезона с което изключих причина (2).
Грешката излизаше при стартиране на камината, т.е. не е работила, не е горяла пелети и в крайна мсетка не е загрявала, че за да се активира термостата - с това изключих причина (3). След това изчистих маркучето свързано за пресостата, както и щуцера към камерата...но грешката се появи отново след включване на камината.
Остана да проверя дали пресостата работи. По напред в темата колега беше описал, че след проверка на пресостата се оказало, че е изгорял в следствие на токов удар. След смяната му всичко се оправило. Та свалих го и замерих дали релето функционира. Тук трябва да отбележа, че за да се активира релето (вкл/изкл) на пресостата трябва да има съответното налягане/подналягане, което да задвижи мембраната. Това стана с маркуча в устата Този тест ми "докара" пепел в устата и вече знам какъв вкус имат изгорелите пелети След това монтирах обратно джаджата, пуснах камината и взе, че заработи и си работи и досега...засега!
А като заключение мога да кажа, че явно самия пресостат е бил задръстен/запушен.
Пиша този пост защото наскоро ми се случи един от най-често срещаните проблеми, а именно грешка 108 / Error 108 /. Искам да кажа че 99% от случаите проблема е от пресостата. Затова следвайте тези стъпки които е изброил колегата по-горе и не забравяйте да продуха те и
пресостата и няма да имате проблеми ;).
Сутринта ми се случи за пореден път error 108. Изчистих котела, продуха пресостата, натисна бутона за запалване и всичко тръгна без проблеми. Поздрави още веднъж и благодаря на всички колеги в този форум които помагат със своите съвети и решения на проблеми .