Най - вълнуващия въпрос зимно време.
вт фев 23, 2021 4:18 pmveesskoo написа:
съб фев 20, 2021 11:49 amVanko22 написа:
съб фев 20, 2021 10:53 ampavlin83 написа:

Здрасти
Ако камината гори 24 часа нон- стоп разхода е перфектен, ако искаш да ти модулира по вода най лесно е да вдигнеш стайната темп до 30' за да е недостижима и да модулира по вода, ако искаш пиши всички пар.за инфо
Поздрави
Здравей ето и Параметрите
P0-30
P1-10
P3-150
P4-120
P5-180
P6-30
P7-250
P8-6
P10-12
P18-45
P19-230
P20-200
P21-175
P22-175
P23-210
P24-120
P28-170
P50-20
P51-121
P52-50
P53-20
P54-50
P55-145
P56-50
P57-170
P58-100
P59-44
P60-60
P61-40
P62-210
P67-40
P68-35
P70-150
P76-1
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-240
Това са зададените параметри от техниците, камината е в хола захранва 4бр.панелни радиатори +лира,няма вързан бойлер.
Зацапава много бързо стъклото за около 4-5часа (според хората който правиха настройките било нормално),не достига зададената температура на вода 50гр.на мощност 1 ,пелетите този сезон съм взел от NMG GROUP,класА1 ,70%дъб,30%бук и бор ,благодаря за съдействието ще съм благодарен
P10 -16 и си решаваш проблема може и 18 така ще загрява и рестартира , а на тези хора които са казвали че е нормално по-добре да си потърсят друга работа . Този модел не е със ел.дебитомер ако ти тегли комина добре е хубаво да изкараш единия маркуч към дебитомера и ще видиш разликата.Единственото условие да си почистиш печката и тръбите иначе може да запалиш комина :rolleyes: Първа степен може и 6киловата може и 12 :rolleyes: Моята гори около 20кг. за 24часа
Р95-10,Р96-10 слагаш я на Р52-44 . Пали на 33 ,гаси на 55 градуса при мен цикала е около 3 часа.Гори 1 час и 30мин и рестартира за около пак толкова държи от 21 градуса до 23,24 помещенията , ако вдига над 200 гр. когато пали значи е за чистене нормалната и работна температура е 130 на 1 степен 180 на auto . Да пали и гасне но топли и разхода е по-малко. :rolleyes: Скапаната запалка струва при нас 50 лв , и ми казаха че и аз мога да си я сменя , ако изгори. :rolleyes: На тях им дават на 1 степен , 1 кг на час ама и да топли :rolleyes:Ако мойта ми гори повече от 2 тона , че по-добре да мина на ток. :rolleyes:Може да си я направиш да пали и на 35гр. когато спира помпата.Трябвало е да купиш алуминиеви радиатори панелните имат много вода за топлене, в мойте има само 10 литра - алуминиеви . :rolleyes:
Здравей колега и благодаря за корекциите,а относно димнните газове (п55)145г.x2 290гр.не е ли малко висок ?
veesskoo - напреднал
пет фев 26, 2021 8:38 amVanko22 написа:
вт фев 23, 2021 4:18 pmveesskoo написа:
съб фев 20, 2021 11:49 amVanko22 написа:


Здравей ето и Параметрите
P0-30
P1-10
P3-150
P4-120
P5-180
P6-30
P7-250
P8-6
P10-12
P18-45
P19-230
P20-200
P21-175
P22-175
P23-210
P24-120
P28-170
P50-20
P51-121
P52-50
P53-20
P54-50
P55-145
P56-50
P57-170
P58-100
P59-44
P60-60
P61-40
P62-210
P67-40
P68-35
P70-150
P76-1
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-240
Това са зададените параметри от техниците, камината е в хола захранва 4бр.панелни радиатори +лира,няма вързан бойлер.
Зацапава много бързо стъклото за около 4-5часа (според хората който правиха настройките било нормално),не достига зададената температура на вода 50гр.на мощност 1 ,пелетите този сезон съм взел от NMG GROUP,класА1 ,70%дъб,30%бук и бор ,благодаря за съдействието ще съм благодарен
P10 -16 и си решаваш проблема може и 18 така ще загрява и рестартира , а на тези хора които са казвали че е нормално по-добре да си потърсят друга работа . Този модел не е със ел.дебитомер ако ти тегли комина добре е хубаво да изкараш единия маркуч към дебитомера и ще видиш разликата.Единственото условие да си почистиш печката и тръбите иначе може да запалиш комина :rolleyes: Първа степен може и 6киловата може и 12 :rolleyes: Моята гори около 20кг. за 24часа
Р95-10,Р96-10 слагаш я на Р52-44 . Пали на 33 ,гаси на 55 градуса при мен цикала е около 3 часа.Гори 1 час и 30мин и рестартира за около пак толкова държи от 21 градуса до 23,24 помещенията , ако вдига над 200 гр. когато пали значи е за чистене нормалната и работна температура е 130 на 1 степен 180 на auto . Да пали и гасне но топли и разхода е по-малко. :rolleyes: Скапаната запалка струва при нас 50 лв , и ми казаха че и аз мога да си я сменя , ако изгори. :rolleyes: На тях им дават на 1 степен , 1 кг на час ама и да топли :rolleyes:Ако мойта ми гори повече от 2 тона , че по-добре да мина на ток. :rolleyes:Може да си я направиш да пали и на 35гр. когато спира помпата.Трябвало е да купиш алуминиеви радиатори панелните имат много вода за топлене, в мойте има само 10 литра - алуминиеви . :rolleyes:
Здравей колега и благодаря за корекциите,а относно димнните газове (п55)145г.x2 290гр.не е ли малко висок ?
Р55 стойност на димни газове.Тя не може да ги достигне при мен даже е 160. Ако ги достига лошо.
Поздрави :rolleyes:
пет фев 26, 2021 3:01 pmveesskoo написа:
пет фев 26, 2021 8:38 amVanko22 написа:
вт фев 23, 2021 4:18 pmveesskoo написа:


P10 -16 и си решаваш проблема може и 18 така ще загрява и рестартира , а на тези хора които са казвали че е нормално по-добре да си потърсят друга работа . Този модел не е със ел.дебитомер ако ти тегли комина добре е хубаво да изкараш единия маркуч към дебитомера и ще видиш разликата.Единственото условие да си почистиш печката и тръбите иначе може да запалиш комина :rolleyes: Първа степен може и 6киловата може и 12 :rolleyes: Моята гори около 20кг. за 24часа
Р95-10,Р96-10 слагаш я на Р52-44 . Пали на 33 ,гаси на 55 градуса при мен цикала е около 3 часа.Гори 1 час и 30мин и рестартира за около пак толкова държи от 21 градуса до 23,24 помещенията , ако вдига над 200 гр. когато пали значи е за чистене нормалната и работна температура е 130 на 1 степен 180 на auto . Да пали и гасне но топли и разхода е по-малко. :rolleyes: Скапаната запалка струва при нас 50 лв , и ми казаха че и аз мога да си я сменя , ако изгори. :rolleyes: На тях им дават на 1 степен , 1 кг на час ама и да топли :rolleyes:Ако мойта ми гори повече от 2 тона , че по-добре да мина на ток. :rolleyes:Може да си я направиш да пали и на 35гр. когато спира помпата.Трябвало е да купиш алуминиеви радиатори панелните имат много вода за топлене, в мойте има само 10 литра - алуминиеви . :rolleyes:
Здравей колега и благодаря за корекциите,а относно димнните газове (п55)145г.x2 290гр.не е ли малко висок ?
Р55 стойност на димни газове.Тя не може да ги достигне при мен даже е 160. Ако ги достига лошо.
Поздрави :rolleyes:
Последна промяна от Vanko22 на пет фев 26, 2021 7:45 pm, променено общо 1 път.
пет фев 26, 2021 3:01 pmveesskoo написа:
пет фев 26, 2021 8:38 amVanko22 написа:
вт фев 23, 2021 4:18 pmveesskoo написа:


P10 -16 и си решаваш проблема може и 18 така ще загрява и рестартира , а на тези хора които са казвали че е нормално по-добре да си потърсят друга работа . Този модел не е със ел.дебитомер ако ти тегли комина добре е хубаво да изкараш единия маркуч към дебитомера и ще видиш разликата.Единственото условие да си почистиш печката и тръбите иначе може да запалиш комина :rolleyes: Първа степен може и 6киловата може и 12 :rolleyes: Моята гори около 20кг. за 24часа
Р95-10,Р96-10 слагаш я на Р52-44 . Пали на 33 ,гаси на 55 градуса при мен цикала е около 3 часа.Гори 1 час и 30мин и рестартира за около пак толкова държи от 21 градуса до 23,24 помещенията , ако вдига над 200 гр. когато пали значи е за чистене нормалната и работна температура е 130 на 1 степен 180 на auto . Да пали и гасне но топли и разхода е по-малко. :rolleyes: Скапаната запалка струва при нас 50 лв , и ми казаха че и аз мога да си я сменя , ако изгори. :rolleyes: На тях им дават на 1 степен , 1 кг на час ама и да топли :rolleyes:Ако мойта ми гори повече от 2 тона , че по-добре да мина на ток. :rolleyes:Може да си я направиш да пали и на 35гр. когато спира помпата.Трябвало е да купиш алуминиеви радиатори панелните имат много вода за топлене, в мойте има само 10 литра - алуминиеви . :rolleyes:
Здравей колега и благодаря за корекциите,а относно димнните газове (п55)145г.x2 290гр.не е ли малко висок ?
Р55 стойност на димни газове.Тя не може да ги достигне при мен даже е 160. Ако ги достига лошо.
Поздрави :rolleyes:
Да и при мен димнните газове ги държи около 150-160 ,но така зададените стойности на P55 който са зададени 145 x2 =290гр.не трябва ли да ги пипна примерно P55-80 x2 ще е 160 гр.реално ?
veesskoo - напреднал
Ако го пипаш ограничаваш я да работи по димни газове.Тя ти ги вдига и после ги смъква 120-130 дори може и по-ниско когато подгрее достатъчно водата.Имам я 3 година и съм пробвал обсолютно всичко най икономичния и разход е да пали и гасне.
Пали-0.300-0.500 гр. пелети
Работи 1час- 1кг.пелети
Ако почива около 1час спестява пелети.
Номинална мощност 5.4kw на 1 степен.
Разбира се това са мои сметки за работата на камината.
Работи 2часа ,гори 1.500 кг. пелети това прави около 18 кг. за 24 часа.
Така работи засега.
Най-високият ми разход тази година беше 22 кг. за 24 часа. с температура преди рестарт 56 гр.
Поздрави
veesskoo - напреднал
При теб са ограничили 1 степен да гори постоянно да ама 1 запалка 50 лв. , колко пелети ще изгори няма да са за 50лв. през сезона. Имам комшия който взема по-големия модел и той гори по 1.5 t за сезон но при него има настроен седмичен програматор и тя почива по 1 ч. през деня за почистване и 4 часа през ноща. Топли 5-стаен апартамент + бойлер.
Поздрави
veesskoo - напреднал
Отзад на камината има инфо за номиналната 1 степен поне при мен я има. Има много фактори които влияят върху работата ѝ , но трябва да успее да подгрява водата поне до 58 градуса без проблеми на 1 степен. Р10 трябва да е поне 16 ако пелетите са със средна дължина от 25 mm , ако са под 20 mm можеш да го намалиш до 14-15.
Много ми чудно всички тези коментари от всички специалисти , майстори които пишат тука защо не споделят колко пелети горят.
Единственото ми хареса Wi-fi модула за който се водеше дискусията но и той е излишен когато има седмичен програматор.
Турболатори това е интересна тъпотия какъв е смисъла подава за времето зададено Р10 почива 8секунди , задържа явно температура на газовете браво по бавно се подгрява водата им.Копувам кола и запушвам ауспуха малко да гори по малко.
Който Ми каже че тази камина трябва да не рестартира явно ще успее и да изгори по малко пелети от Мен.
Този сезон съм платил 500 лв. за 1.5 t от които имам още доста.
Поздрави винаги съм отворен за нови идеи за камините.
Оригиналните параметри саР10-20,Р18-60 така е изчислен разход от килограм на час.
tolsan4o - помощник
Здравйте.Искам да попитам възможно ли е да се препрограмира фумис управлението с програмата за компютър , която е.Искам да вкарам ново меню.
пет фев 26, 2021 9:21 pmveesskoo написа:
...
Турболатори това е интересна тъпотия какъв е смисъла подава за времето зададено Р10 почива 8секунди , задържа явно температура на газовете браво по бавно се подгрява водата им.Копувам кола и запушвам ауспуха малко да гори по малко.
Който Ми каже че тази камина трябва да не рестартира явно ще успее и да изгори по малко пелети от Мен.
...
А така, кажи им го на ония Грейковци!