Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Да, чистенето го направих на15 Мин по 90 сек. Всички Термо глави са на 4 мисля че около 25 градуса. С малко дете съм и тича по всички стаи. Лятото мисля са сложа изолация поне на таваните. При теб как в разхода?
bmahob - майстор
еми aз съм горе долу тaкa, зa 70кв, без изолaция, 2 етaж от къщa, под мен не се отоплявa, в товa време нaд нулaтa около чувaл кaто пaля от 5-8'00 и от 15-23'00 че сме нa рaботa, в студa 2 чувaлa 4-8"00 и от 12-23'00. но в дневнaтa обикновенно дуржим 26-28гр, в спaлнятa 23-24 не кaчвa, без Т глaви. и aз мисля дa сложa нa тaвaните отвътре+ Т глaви, след товa стените отвън
chipko - специалист
... малко късно открих темата във форума. Ползвам Commo-21 за първа зима, ето и моите настройки в "меню 8"

n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - 01
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - 03
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart - 05’
n-8-4-02 Asp-Min Spento - 10’
n-8-4-03 Preload Light - 50”
n-8-4-04 Waiting Fire - 100”
n-8-4-05 Exh-Spee Preload - 1800
n-8-4-06 Differen Off Auto - 04,5ºC
n-8-4-07 Del-off Auto - 04’
n-8-4-08 Change Output - 20”
n-8-4-09 Exchang Cleaning - 225U
n-8-4-10 Frozen Keybord - off
n-8-4-11 Black Out - 30”
n-8-4-12 Time Service - 1500
n-8-4-13 Modo Stand-By - 02
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out - 18’
n-8-6-02 Minuti Start - 02’
n-8-9-03 Cadence Cleaning - 20’
n-8-6-04 Auger Light - 1,1”
n-8-6-05 Coclea Start - 1,1”
n-8-6-06 Coclea Pover1 - 1,1”
n-8-6-07 Coclea Pover2- 1,6”
n-8-6-08 Coclea Pover3 - 2,5”
n-8-6-09 Coclea Pover4 - 3,0”
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 4,0”
n-8-6-11 Dely Alarm - 30”
n-8-6-12 Duration Cleaning - 90”
n-8-6-13 Threshol Minimum - 45ºC
n-8-6-14 Threshol Maximum- 220ºC
n-8-6-15 Thresol Blower - 60ºC
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2250
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv - 2650
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1600
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 1800
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 2000
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 2200
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 2550
n-8-6-23 Encoder - on
n-8-6-24 Time Breaking - 0,2”
n-8-6-25 Treshol Pump - 50ºC
n-8-6-26 Exclued Pressure - on
n-8-6-27 Treshol Pression - 2,9b
n-8-6-28 Treshol OFF - 78ºC
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2800
n-8-6-30 Auger Cleaning - 0,5”
n-8-6-31 Speed Blow1 - 130U
n-8-6-32 speed Blow2 - 150U
n-8-6-33 Speed Blow3 - 170U
n-8-6-34 Speed Blow4 - 185U
n-8-6-35 Speed Blow5 - 225U
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters


Това са настройки след като помолих от фирмата която ми е инсталира да дойдат и да намалят малко мощността по степените. Първоначално на 4 и 5 имах чувството, че ще излети.

Забелязах че на другите колеги писали преди мен оборотите на димния вентилатор и Coclea Pover са още по-ниски.

Отоплявам 120кв.м. (6 радиатора ~2kW всеки + бойлер), но три от радиаторите са намалени и поддържам по-хладно там - реално работят около 10-12kW, температура на въздуха 22, на водата - 64, разход ~1,5 kg/h - струва ми се голям в предвид на това, че реално топля 60%-70%.
Какви са признаците на преразход? Горещи димни газове, не изгорени пелети в пепелника, бързо опушване на стъклото? :?
Според мен както и да я гласиш и каквито и настройки да правиш разход под 1,5кг на час няма ка да се постигне.
Все пак камината е 20КВ, ти ползваш 10-12, което пак си е около 2кг. на час. Аз съм доволен от машинката.
За сега не ми създава никави проблеми, а и при среден разход от около 2 чувала на ден при положение че ми е топло в цялата къща ми се струва приемливо. Даже тъй като съм за първа година с пелети ми се струва невероятно как с тези два чувала (погледнато чисто като обем гориво) цял ден гори машинката. Може и да се свали малко но си трябва добра изолация, която към момента аз нямам :). Следя и другите теми за пелетни камини и като гледам какви настройки, запушване на дупки на пепелници и др. чудесии се въртят си мисля, поне за сега, че съм направил добър избор с тази камина в ниския цвенови клас. Все пак времето ще покаже как се държи, тъй като не съм срещал много коментари за модела. :)
chipko - специалист
От известно време експериментирам търсейки оптималния режим на горене променяйки съотношенията пелети-въздух.

- Единия вариант е малко по-дълъг цикъл за подаване на пелети "n-8-1-01 Load pelet" около +2, +3 и по-бавен димен вентилатор "n-8-2-01 Ecxaust Chimney" около -2 до 0. В този случай се наблюдава малко по-пълен горивен пепелник, висок пламък с жълт до оранжев цвят, бързо опушване на стъклото, температури на комина 1-5 та степен 85-130 градуса, бавно вдигане на температурите на водата в началото на горенето и стабилно повишаване след няколко часа работа, камината минава в stand-by веднъж на 3-4 часа и изстива бавно, образува си шлака, а пепелта при чистене е бяла.

- Другия вариант е: по-рядко подаване на пелети -2, -3 и по-силно обдухване +3. Тук забелязвам - почти празен горивен пепелник в който пелетките все едно се пържат (подскачат), пламъка е нисък и ярко бял, температурата в комина 98-160 градуса, стъклото се опушва по-бавно, бързо загрява цялата система в началото и достига максимално зададените градуси на водата, лесно прегрява и влиза в stand-by (за ~2часа), но само за няколко минути е изстинала и пак се разпалва бурно, по-малко нагар и шлака, а пепелта при чистене е по-черна, прахообразна и съдържа повечко не изгорели пелети.

Ясно, е че да се загрее Х количество вода до определена температура си трябва определено количество калории (пелети) и не може да се постигне чудо в икономията.

Има ли някой наблюдения и/или познания кое горене е по-ефективно: тлеещо дълго време на много материал или по-бурно обгаряне на всяка отделна пелетка в следствие на голям приток на кислород?
bmahob - майстор
Щом толко лесно ти ходи в стенд бай намали подаването на пелети но кой знае колко не можешда пад0неш това 1,5/ч е добър разход ако наистина топлиш. Искаш ли помщ в намаляването или си я разучил?
chipko - специалист
bmahob написа:
Искаш ли помщ в намаляването или си я разучил?
Да съм я разучил ... колко да съм я разучил!?

Освен цялостното коригиране на времето на работа на шнека в някакви "+" "-" стойности (предполагам проценти спрямо стандартно заложените), виждам че мога да променям времето в и за всяка степен по отделно - там не смея за барам, за да не започне в определени степени да се задушава или да няма пелети за горене, а и не знам какво точно настройват менютата "n-8-6-04 Auger Light” и "n-8-6-05 Coclea Start”, за останалите "Coclea Pover" от 1 до 5 предполагам, че е времето за работа на шнека в секунди, но през какъв интервал включва не знам (засичам го на около 4 сек.)

Има ли и други опции които настройват подаването на пелети?
bmahob - майстор
Ето инструкция на БГ интервала заводски е на 8 секунди

Прикачен файл

2.jpeg

Прикачен файл

1.jpeg
bmahob написа:
Ето инструкция на БГ интервала заводски е на 8 секунди
тази цялата инструкция на БГ можеш ли да ми я пратиш да си поиграя и аз малко? :) :partyman:
grants - специалист
Качете я тука,на доста хора ще е от полза