• 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 219
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
diqn88 - специалист
Lebendi били споделил настройките си подробно , мерси предварително.
diqn88 - специалист
n-8-1-01 Load pelet - -5
n-8-2-01 Ecxaust Chimney -03
Защо са променени тези настройки така, при мен и двете са 0 #-o
andy_forresite - майстор
Тези 90% са определени с газанализатор. Повиках човек да настроим въздуха на една горелка. Преди това отделих много време (всеки ден по малко и по няколко пъти) да променям само въздуха и да следя как това се отразява на температурата на водата в котела и температурата на пушека. Гледах и цвета на топлообменника. Странно беше че успях да постигна керемиден отенък още при първите паления за няколко часа и след седмица някъде стана светло черен, черен и почнах да променям параметри. Така и не успях да докарам този цвят, освен със смесване на два вида пелети. Както и да е. Когато човекът с газанализатора дойде уредът отчете посочените проценти ефективност на горивния процес. Междувременно отчете и тягата на комина в дадения момент (тя се променя спрямо атмосферното налягане, наличие на вятър, замърсяване на кюнците...) от 14 паскала. Каза ми и стойностите ррм. Това са екологични норми някакви. Не ги разбирам. Беше в клас 5, който доколкото знам към момента е най-строг по отношение изхвърляните вещества през комина. Та с много игра разбрах какво трябва се получи и постигнах добра настройка, което разбрах благодарение на уреда.
А по параметрите, за които питаш, най-добре ще ти каже bmahob. Аз изобщо не им разбирам. Той е факирът на тази камина. Когато я взе миналата година, нямаше друг пишещ съфорумник и с времето разбра кое за какво е и какво трябва да се получи като пламък. Принципно търсиш светло жълт, леко издължен и игрив пламък. А не оранжев, широк, нисък и ленив. Или пък с червено-лилав отенък и виждащ се пушек през стъклото...
bmahob - майстор
Тук съм качил инструкциите. Колега lebendi сподели твойте настройки да погледнем нали за това сме тук. Колега diqn88 аз съм подобно свързване на 2 етаж яка тяга, черно стъкло, но съм намалил оборотите на вентилатора и малко по добре ,макар че така пък и пепелта се увеличава. Обаче сподели как са ти темп на изгорелите газове на 5 те степени това е по важно! Колеги с Алфа плам обърнете внимание на това
lebendi - специалист
Колеги това са настройките,но имайте предвид,че моята камина е 14kw на Tim Sistem Сърбия и е различна от вашите.
n-9-1 Type pellet
n-9-1-01 Load pelet- -9
n--2 Tupe Chimney
n-9-2-01 Ecxaust Chimney - 00
n-9-3 Bank Data 00
n-9-4 Settings General
n-9-4-01 Halt Restart - 05'
n-9-4-02 Asp-Min Spento - 10'
n-9-4-03 Preload Light - 40''
n-9-4-04 Waiting Fire - 210''
n-9-4-05 Exh-Spee Preload - 1300
n-9-4-06 Differen Off Auto - 01.0°
n-9-4-07 Del-off Auto - 05'
n-9-4-08 Change Output - 20''
n-9-4-09 Enable Remote - on
n-9-4-10 Frozen Keybord - Off
n-9-4-11 Black Out - 30''
n-9-5 Test Outpust
n-9-6 Settings Factory
n-9-6-01 Minutes Time Out - 00'
n-9-6-02 Minuti Start - 03'
n-9-9-03 Cadence Cleaning - 15'
n-9-6-04 Auger Light -  0.6''
n-9-6-05 Coclea Start -  0.5''
n-9-6-06 Coclea Power1 - 0.8
n-9-6-07 Coclea Power2- 1.0
n-9-6-08 Coclea Power3 - 1.3
n-9-6-09 Coclea Power4 - 1.7
n-9-6-10 Coclea Power5 - 2.0
n-9-6-11 Delay Alarms - 30''
n-9-6-12 Duration Cleaning - 30''
n-9-6-13 Threshol Minimum - 40°
n-9-6-14 Threshol Maximum- 170°
n-9-6-15 Thresol Blower - 60°
n-9-6-16 Exhaust En-Start - 1600
n-9-6-17 Exhaust Engi-Avv -1700
n-9-6-18 Exhaust Engine1 -1250
n-9-6-19 Exhaust Engine2 -1300
n-9-6-20 Exhaust Engine3 -1400
n-9-6-21 Exhaust Engine4 -1500
n-9-6-22 Exhaust Engine5 -1600
n-9-6-23 Speed blower1- 130U
n-9-6-24 Speed blower2-150U
n-9-6-25 Speed blower3-175U
n-9-6-26 Speed blower4-185U
n-9-6-27 Speed blower5-225U
n-9-6-28 Treshol OFF - 100°
n-9-6-29 Exh-Spee Cleaning - 2650
n-9-6-30 Auger Cleaning - 0.7''
n-9-6-31 Encoder- on
n-9-6-32 Time breaking- 00''
n-9-6-33 Threshol pump- 45°
n-9-6-34 Exclud Pressure- on
n-9-6-35 Threshol pression- 1.5b
kaptagona - специалист
вчера и аз сложих камина алфа плам 15. има ли някой да ми я настрой срещу заплащане разбира се.че аз си играх ама само я запалих и до там :?
kaptagona - специалист
или да я запаля при темп. на вода 60градуса на стая20градуса на 5та степен мощност ида я оставя така. тя като ги достигне тия параметри би трябвало тръгва и спира сама. или не е така.
kaptagona написа:
или да я запаля при темп. на вода 60градуса на стая20градуса на 5та степен мощност ида я оставя така. тя като ги достигне тия параметри би трябвало тръгва и спира сама. или не е така.

Човеко, не ви знам камините, чета от интерес, ма не прави такива неща, освен ако няма къде да разтовариш топлинното натоварване-нещо голям бойлер,буфер, басейн......
В една съседна тема коментираме точно това и съоражението биде оплюто несправидливо, въпреки, че се ползва не по предназначение. Пояснявам- топло е, все още, а се пали отоплителен уред.
kaptagona - специалист
това е просто за проба.а вече зимата ще видим
kaptagona - специалист
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ПОМОГНЕ :?
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 219

Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: