Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: пет окт 20, 2017 2:19 pm
от bmahob
Може да се сложи външен термостат, може да гони и Т на водата, по назд съм пикал в кое меню. Също така може да удължиш датчика на камината и да го вкараш в стая която да ти ръководи Т. Другото може да дадеш да гони 40гл стайния, а да настроиш да гони желаната от тебе Т на водата
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: пет окт 20, 2017 5:14 pm
от kelchev
bmahob написа:Може да се сложи външен термостат, може да гони и Т на водата, по назд съм пикал в кое меню. Също така може да удължиш датчика на камината и да го вкараш в стая която да ти ръководи Т. Другото може да дадеш да гони 40гл стайния, а да настроиш да гони желаната от тебе Т на водата
Колега а дали може малко помощ ? Относно настройките за Т то на Водата
))
Поздрави!
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: пет окт 20, 2017 5:22 pm
от bmahob
За да зададеш по какво да модулира трябва да влезеш в сервизното меню, Кода А9, след това отиваш на SETTINGS GENERAL N-8-4
след това на MODO STEND-BY N-8-4-13 -- задаваш 02/това означава да модулира по вода/01 да модулира по Т на въздуха на датчика на камината/03 ако си вързал стаен външен термостат
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: пет окт 20, 2017 8:35 pm
от kaptagona
какво означава да модулира по водата с това 02. на комо15. 02 ли трябва или само 2.
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: пет окт 20, 2017 10:53 pm
от bmahob
Същото е
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: съб окт 21, 2017 3:34 pm
от kaptagona
влезнах в тия настройки. на мен си ми е 2.
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: съб окт 21, 2017 3:51 pm
от bmahob
Значи гони Т на водата но това не изключва данните на Т датчик на камината, просто това на водата е водещо
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: съб окт 21, 2017 3:57 pm
от kaptagona
като е на 25гр.на стаята на водата 60 като стигне 24гр. и почва да намалява водата и стига на моменти и до 52-53градуса.и си държи 24градуса.
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: съб окт 21, 2017 4:59 pm
от bmahob
МИ направи Т на въздуха 30гр и така ще си работи само около желаната Т на водата. Аз така съм направил, тия дни като я паля вечер за 3-4-5часа, като постопли стаите дори на първа почва да качва Т на водата дори гасне но изстива бързо за 10-15мин/НО АЗ ВСЕ ПАК НЯМА ИЗОЛАЦИЯ НА ТАВАНИТЕ/
Re: Настройка на пелетна камина Алфа плам 21
Публикувано: нед окт 22, 2017 2:34 pm
от kaptagona
като я направа темп. на стаята30 градуса а на водата 65 стига 65 и почва да да сваля 63-64 и така работи. но не вдига повече и не гасне.