Примера е по-скоро логически.
Реално в абонатната станция манометрите са в диапазона 3,5 - 4 бара, за да има отопление в най-високите етажи (към 26 м).
Предпазния клапан е на 6 бара. Като станах отговорник преди повече от 10г, редовно сработваше предпазния клапан. РС беше на 0 бар - откачен от системата. Автом.пълначката (редуцир вентил) също не бе изправна.
Посъветваха ме от Бруната да напомпам РС на 2,5 и така направих. Обема ми е >100 л, но не помня колко точно. По горната таблица може да се провери дали има съвпадение с избора му.
Но като е налична изправна автом.пълначка, настроена на 3,5 бара, мисля, че мога да си позволя да го напомпам РС на 3,5 бара. Ако водата се свие и няма обем в РС, пълначката ще пусне.
Мога да направя проба, колко вода Vи като изпусна от системата, манометъра ще спадне от 4 бара на 3,5 бара при затворена пълначка. Тогава обема на РС при 3,5 бара=Vрс= пълен, при 4 бара= Vр-Vи.
Може ли да се състави такова у-ние 3,5*Vрс=4/3,5*(Vрс-Vи)
Реално в абонатната станция манометрите са в диапазона 3,5 - 4 бара, за да има отопление в най-високите етажи (към 26 м).
Предпазния клапан е на 6 бара. Като станах отговорник преди повече от 10г, редовно сработваше предпазния клапан. РС беше на 0 бар - откачен от системата. Автом.пълначката (редуцир вентил) също не бе изправна.
Посъветваха ме от Бруната да напомпам РС на 2,5 и така направих. Обема ми е >100 л, но не помня колко точно. По горната таблица може да се провери дали има съвпадение с избора му.
Но като е налична изправна автом.пълначка, настроена на 3,5 бара, мисля, че мога да си позволя да го напомпам РС на 3,5 бара. Ако водата се свие и няма обем в РС, пълначката ще пусне.
Мога да направя проба, колко вода Vи като изпусна от системата, манометъра ще спадне от 4 бара на 3,5 бара при затворена пълначка. Тогава обема на РС при 3,5 бара=Vрс= пълен, при 4 бара= Vр-Vи.
Може ли да се състави такова у-ние 3,5*Vрс=4/3,5*(Vрс-Vи)