След калибриране на шнека измереното количество пелети беше 3400 гр , а беше зададено като количество 4000 гр. Промених грамажа, дали съм постъпил правилно?
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
496 мнения в "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
huntered
- специалист
- Мнения: 160
съб апр 17, 2021 1:24 pmqnakiev2008 написа: След калибриране на шнека измереното количество пелети беше 3400 гр , а беше зададено като количество 4000 гр. Промених грамажа, дали съм постъпил правилно?Какви пелети гориш че ти пуска за 6 мин 4 кг?
При мен шнека не ми пуска повече от 2,5кг и то измерено със слънчогледови.
С тези които горя от началото на зимата цифрата е 1750 гр.
Тук си задавам въпроса шнека ти стандартния от комплекта ли е и дали работи нормално?
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
Здравейте, Веднъж да попитам и аз-на горелка GP4 Ерато с шведското управление ми даде грешка Stoker Fault Eror .Като включа шнека в контакт на Ел мрежата си работи.Предпазителя за шнека на платката е здрав ,проверих веригата която минава през термичната защита ,има верига.Като пусна горелката ,започва вентилиране ,и след 10 секунди -реленце се чува Цък и изписва грешка.В инструкцията пише сервиз,аде де .Мирише ми на Варна,тясна уличка ,продават управления . Ако някой има идея благодаря.
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 17166
нед май 16, 2021 9:58 amfilmatoplo написа: ... Ако някой има идея благодаря.Тествай мотора като го захраниш направо от многоуважаемото енерго!
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
Трифонов,докосни платката в Натурела за късмет,утре е при мен.Шнека го включвам в Ел мрежата и си работи ,но през платката дава грешка.В инструкцията пише при такъв случай търсете Сервиз ,е баш на който трябва попадна . и сервиза решава да смени управлението.
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 17166
пон май 17, 2021 1:19 pmfilmatoplo написа: Трифонов,докосни платката в Натурела за късмет...Бе тъй е то, като пораснат и почват проблемите. Айде на късмет!
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17830
Ко порасна ,кви проблеми.
Павката84
- помощник
- Мнения: 16
Здравейте!
От миналата година турбината на горелката започна да издава мелещ звук, преди да започна отоплителни сезон реших да проверя в какво състояние са лагерите й. След като е разглобих се оказа, че лагера е един, в задната ос лагерува на фтулка.След смяната и теста забелязах, че горенето се е значително по-ефективно, температурата се покачваше много добре а фото клетката не падала като стойност под 97%, а преди това със същите пелети играеше до 88-96%.
Реших да споделя, ако някой има подобен проблем или съмнения..., турбината често се трупа с прах и това е смърт за лагера, преди го обдухвах с компресора, но явно се натрупал в лагера в предната част на оста.
Дано да съм бил полезен
От миналата година турбината на горелката започна да издава мелещ звук, преди да започна отоплителни сезон реших да проверя в какво състояние са лагерите й. След като е разглобих се оказа, че лагера е един, в задната ос лагерува на фтулка.След смяната и теста забелязах, че горенето се е значително по-ефективно, температурата се покачваше много добре а фото клетката не падала като стойност под 97%, а преди това със същите пелети играеше до 88-96%.
Реших да споделя, ако някой има подобен проблем или съмнения..., турбината често се трупа с прах и това е смърт за лагера, преди го обдухвах с компресора, но явно се натрупал в лагера в предната част на оста.
Дано да съм бил полезен
venyfill
- напреднал
- Мнения: 28
Вчера сутринта след 2 часа работа на котела, усещам че радиаторите изстиват.... брех какво се случва???
Търча до мазето дисплея мига "Загуба на огън по време на работа"! Отварям гледам скрапера седи на 1/3 отворен. Стартирам да запали почва да чисти пак седи така, чудя се дали не се е опепелило и задръстило със сгурия и пясък от перфектните пелети... минавам на тест режим ръчен, пак същата работа не прибира докрай, гледам параметрите като го вади и прибира /нали там показва мА по време на движение/ уж всичко в норми. Породухах, попрочистих чувам цъка релето на водната помпа нещо се побърква и то. Бах маа му *@%!№) отвивам капака на горелката да видя какво става вътре. Платката на управлението се наяла с пепел чипове диоди всичко в прах! Спрях тока извадих една четка за рисуване от дебелите и "изметох" внимателно де що има платки и се виждат... Попрочистих и турбината... пуснах тока тествах, нещата потръгнаха скрапера почна да се прибира и вади открай до край. Пуснах да работи, надявам се да е бил проблема в силно напрашената платка!!!
Търча до мазето дисплея мига "Загуба на огън по време на работа"! Отварям гледам скрапера седи на 1/3 отворен. Стартирам да запали почва да чисти пак седи така, чудя се дали не се е опепелило и задръстило със сгурия и пясък от перфектните пелети... минавам на тест режим ръчен, пак същата работа не прибира докрай, гледам параметрите като го вади и прибира /нали там показва мА по време на движение/ уж всичко в норми. Породухах, попрочистих чувам цъка релето на водната помпа нещо се побърква и то. Бах маа му *@%!№) отвивам капака на горелката да видя какво става вътре. Платката на управлението се наяла с пепел чипове диоди всичко в прах! Спрях тока извадих една четка за рисуване от дебелите и "изметох" внимателно де що има платки и се виждат... Попрочистих и турбината... пуснах тока тествах, нещата потръгнаха скрапера почна да се прибира и вади открай до край. Пуснах да работи, надявам се да е бил проблема в силно напрашената платка!!!
Тема "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!