Най - вълнуващия въпрос зимно време.
mitashki911 - специалист
На 25 е квадратен вентилатора като на втората картинка, за другите не знам .
filmatoplo - майстор
:) Може и така да беше ,скоро ще проверя .
huntered - специалист
mitashki911 написа:
На 25 е квадратен вентилатора като на втората картинка, за другите не знам .
На 18 също е квадратен.
huntered - специалист
mitashki911 написа:
huntered написа:
1. Burner type (n) 0:1 N:1 тук възможностите са от 1 до 7
2. Effect low (kW) 0:7 N:7. от 5 до 26
3. Effect high (kW) 0:28 N:28. от 9 до 100
Може ли някой да провери по т.2 и т.3 на горелка GP 25 какви са стойностите.
Ще проверя и ще пиша . Чудя се какво ли означава т.1 . При мен са същите настройки въведени както и при теб, но не съм проверявал макс. допуските .
Т.1 настройки по мощност на горелката. Има 7 опции като за всяка от 1 до 7 отговарят за 5-те степени kW. Пример: Ако си на 1 то за 5-те степени отговарят от 7-12-15-18-20кв. Ако си на 2 то 12-15-18-28 и т.н. до 7. Това е фабрично настроено. Избор на мощност на горелката. Интересно че на 7 отговарят максимални мощности и за 5-та степен са дадени 100 kW.
huntered - специалист
filmatoplo написа:
Чудя се какво ще стане ако сменя цифрата на 2 ( което сега е 7)със числото 5 , дали горелката ще слиза примерно до 5 киловата . :? Или това е само индикация .Ами ако си купя 18 киловатова горелка и си променя данните в нея - тя ще стане 25 киловата :) .
Да променяш на 5 и минималната мощност става 5 на горелката. Купуваш 18кв и правиш 25кв горелка. Проверено на моята. Спестяваш 100 лв.
huntered - специалист
huntered написа:
И докато нямаше ток сутринта реших да изчистя котела.
Между другото взеха че пуснаха тока и ето резултата:

1. Burner type (n) 0:1 N:1 тук възможностите са от 1 до 7
2. Effect low (kW) 0:7 N:7. от 5 до 26
3. Effect high (kW) 0:28 N:28. от 9 до 100
4. Fan min (rpm) 0:800 N:800. от 100 до 2300
5. Fan max (rpm) 0:2800 N:2800. от 1300 до 5000
6. Fan eff 0% 0:35 N:35. от 0 до 39%
7. Fan eff 20% 0:39 N:39. от 35 до 62%
8. Fan eff 40% 0:62 N:62. от 39 до 70%
9. Fan eff 60% 0:70 N:70. от 62 до 77%
10. Fan eff 80% 0:77 N:77. от 70 до 100%
11. Fan eff 100% 0:100 N:100. от 77 до 100%
12. Fan 1 pulses (n) 0:12 N:12. от 1 до 20
13. Fan 2 pulses (n) 0:1 N:1. от 1 до 14
14. Fuel types (qty) 0:1 N:1. от 1 до 4
15. Fan 2 rel type 0=MEC/ 1=SSR 0:0 N:0
16. Pump rel pop 0:0 N:0. от 0 до 1
17. Pressure pop. P.switch pop? 0:0 N:0. от 0 до 1
18. Dual NTC pop 0:0 N:0. от 0 до 1
19. Branding - тук са изброени 8 котела на които може да се монтира горелката.

Ха сега да видим дали ще има коментари.
Много ми харесаха т.14 и т.18
Т.14. ако се въведе 4 в меню advanced на опция stoker adj се появяват още 3 подменюта и стават общо 4. Може да се въвеждат данни за 4 вида гориво и така да не се настройва типа пелети за 6 минути и калоричност.
Т.18. Включване на подменю в termostаt. Може да се ползва втори стаен термостат. Излиза опция Termostat B.

Това е от мен за сега.
filmatoplo - майстор
:) Супер , благодаря,то управлението е универсално за др горелки и мощност.
huntered - специалист
На някой случвало ли му се е горелката да модулира само с 3*С надолу?
Забелязах от известно време, че когато водата в системата ми достигне зададената Т* (при мен 60*С) горелката модулира от 15кв на 7кв. Когато Т*С на водата падне на 58*С горелката модулира от 7 на 15кв. И така надолу нагоре. Хистерезисът ми е зададен 5*С. Колкото и да го променям пак през 3*С.модулира горелката. Термостат А е настроен на 70*С с хистерезис 5*С. Би трябвало на 61*С от 15кв да модулира на 7кв (прави го) и на 56*С от 7кв на 15кв(прави го ама на 58*С). В случая хистерезисът е 3*С, въпреки, че е настроен на 5*С. Пробвах и с хистерезис 10*С и пак на 3*С модулира.
mitashki911 - специалист
В модулацията се задава при каква разлика да модулира а от термостата кога да пали и кога да гаси .
filmatoplo - майстор
Точно така в- модулация задаваш предварение за модулация ,а в термостат се задава температурата и хистерзис това важи за достигане на температурата на водата.