• 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 52
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ivel2005 - специалист
Маци написа:
Пускам първо термостата после камината от панела и след това гаса камината само от термостата
Ок.Благодаря.
berta2014 - напреднал
Маци написа:
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН ......КАМИНА ЛИЛИ РАБОТИ С ВЪНШЕН СТАЕН ТЕРМОСТСТ ....ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Стендбай режима да е ON....параметър n-9-4-06 да се направи на 0....искам да благодаря на всички колеги който се опитаха да помогнат ......поздрави :prayer: :prayer: :prayer:
Оправи ли проблема изцяло с тези настройки?
berta2014 - напреднал
Маци написа:
da vsichko e ok
Благодаря!
pikelll - специалист
Маци написа:
pikelll написа:
bmahob написа:
В меню N-8-04 GENERAL SETTING, в подменю N-8-04-13 Modo stand by- #има 3 степени 1-2-3 за стаен термостат май е 3 но не помня. Сега аз да попитам колеги как саа ви т на изгорели газове, и с термоглави ли са сисъемите ви?
Зависи от мощността. По принцип са ми казали, че на първа степен е най добре да е до 120.
От форума където съм чел споделени мнения казват от 100 до 160.
Аз гледам да се вмъквам в тези 100- 120 на първа мощност. Имам и термо глави.
a имаш ли стаен термостат (не този дето е вграден в камината )?
Ползвам този, който си е на камината.
pikelll - специалист
Който е доволен от гореното! Може ли да сподели какви са му настройките.
Маци - специалист
za razhod vse oshte ne moga da komentiram no kaminata se darji dosta dobre
nastroikite sa mi ;
1stepen 1.1 ventilator 1500
2stepen 1.6 ventilator 1650
3stepen 2.1 ventilator 1850
4stepen 2.6 ventilator 2000
5stepen 3.2 ventilator 2150
temperaturata na vodata e 65 gradusa
berta2014 - напреднал
Маци написа:
za razhod vse oshte ne moga da komentiram no kaminata se darji dosta dobre
nastroikite sa mi ;
1stepen 1.1 ventilator 1500
2stepen 1.6 ventilator 1650
3stepen 2.1 ventilator 1850
4stepen 2.6 ventilator 2000
5stepen 3.2 ventilator 2150
temperaturata na vodata e 65 gradusa
Къде влизаш за тези настройки?Тези настройки стандартни ли са?
Маци - специалист
instalatora gi napravi i ne sum gi pipal za sega prosto trqbva da vida kakav razhod shte dade .....vliza se v serviznoto menu deto e s kod i sled tova n-9-6 Settings Factory n-9-6-06 Coclea Pover1-5 sa ti nastroikite za shneka i n-9-6-18 Exhaust Engine1-5 sa nastroikite na ventilatora....predpolagam za vsqka sistema sa individualno ....neka po zapoznatite s tezi nastroiki da dadat saveti koe e dobre i koe trqbva da se promeni za dostigane na po dobar razhod ...pozdravi
berta2014 - напреднал
Маци написа:
instalatora gi napravi i ne sum gi pipal za sega prosto trqbva da vida kakav razhod shte dade .....vliza se v serviznoto menu deto e s kod i sled tova n-9-6 Settings Factory n-9-6-06 Coclea Pover1-5 sa ti nastroikite za shneka i n-9-6-18 Exhaust Engine1-5 sa nastroikite na ventilatora....predpolagam za vsqka sistema sa individualno ....neka po zapoznatite s tezi nastroiki da dadat saveti koe e dobre i koe trqbva da se promeni za dostigane na po dobar razhod ...pozdravi
С тези настройкш по добре ли работи?С какви пелети си?