Най - вълнуващия въпрос зимно време.
maistor Mani - напреднал
Здравейте майстори,имам следния Голям проблем. Имам ТП направена ми от Емо от Варна,която работи перфектно,но явно съм пропуснал нещо при изграждането на водната част,защото топли изходяща вода около48-50 градуса ,а връща най-много 34 градуса.Ще съм ви благодарен ,ако ме посъветват системата ми е на 2 кръга-радиаторите са свързани последователно-трасето е ПП ф25 ,а към радиаторите е ф20
Zoro5 - специалист
Малък ти е дебита на водната помпа = запушване,въздух, вентили... Колко е мощна ТП?
maistor Mani - напреднал
Daikin ftx 50 GV ,а помпата е вило 4- степенна
vsterev - специалист
maistor Mani написа:
Здравейте майстори,имам следния Голям проблем. Имам ТП направена ми от Емо от Варна,която работи перфектно,но явно съм пропуснал нещо при изграждането на водната част,защото топли изходяща вода около48-50 градуса ,а връща най-много 34 градуса.Ще съм ви благодарен ,ако ме посъветват системата ми е на 2 кръга-радиаторите са свързани последователно-трасето е ПП ф25 ,а към радиаторите е ф20
За радиатори 48-50 градуси е малко според мен, за поддържане на температура може и да стане, но да разчиташ на входяща 48-50 за отопление от радиатор не ми звучи реално. Обикновено термопомпата служи да загрее вода или за подово или за конвектор, защото на тях не им трябва висока температура за да топлят. При класическите алуминиеви радиатори е необходимо едно 60-70 градуса за да топли така както трябва.
Zoro5 - специалист
Като я пускахте отначало колко бяха градусите? Имаш ли вентили по радиаторите? Как си регулираш температурата в стаите? Проблема кога се е появил? Помпата на коя степен е? В крайна сметка топло ли ти е или ти е студено? Разход на ТП? Външни температури?
LazarGanev - "Велик майстор"
vsterev написа:
maistor Mani написа:
Здравейте майстори,имам следния Голям проблем. Имам ТП направена ми от Емо от Варна,която работи перфектно,но явно съм пропуснал нещо при изграждането на водната част,защото топли изходяща вода около48-50 градуса ,а връща най-много 34 градуса.Ще съм ви благодарен ,ако ме посъветват системата ми е на 2 кръга-радиаторите са свързани последователно-трасето е ПП ф25 ,а към радиаторите е ф20
За радиатори 48-50 градуси е малко според мен, за поддържане на температура може и да стане, но да разчиташ на входяща 48-50 за отопление от радиатор не ми звучи реално. Обикновено термопомпата служи да загрее вода или за подово или за конвектор, защото на тях не им трябва висока температура за да топлят. При класическите алуминиеви радиатори е необходимо едно 60-70 градуса за да топли така както трябва.
Не разбирам защо трябва да се пишат глупости? Къде го пише това за алуминиевите радиатори, че им трябват 70*С?
Не разбирам и питащия какво го притеснява? Разлика 15-20* вход/изход на радиатор е съвсем нормално дТ. Нито помпата е малка, нито радиаторите предполагам, щом ги е смятал Емо.
шоп - майстор
LazarGanev написа:
vsterev написа:
maistor Mani написа:
Здравейте майстори,имам следния Голям проблем. Имам ТП направена ми от Емо от Варна,която работи перфектно,но явно съм пропуснал нещо при изграждането на водната част,защото топли изходяща вода около48-50 градуса ,а връща най-много 34 градуса.Ще съм ви благодарен ,ако ме посъветват системата ми е на 2 кръга-радиаторите са свързани последователно-трасето е ПП ф25 ,а към радиаторите е ф20
За радиатори 48-50 градуси е малко според мен, за поддържане на температура може и да стане, но да разчиташ на входяща 48-50 за отопление от радиатор не ми звучи реално. Обикновено термопомпата служи да загрее вода или за подово или за конвектор, защото на тях не им трябва висока температура за да топлят. При класическите алуминиеви радиатори е необходимо едно 60-70 градуса за да топли така както трябва.
Не разбирам защо трябва да се пишат глупости? Къде го пише това за алуминиевите радиатори, че им трябват 70*С?
Не разбирам и питащия какво го притеснява? Разлика 15-20* вход/изход на радиатор е съвсем нормално дТ. Нито помпата е малка, нито радиаторите предполагам, щом ги е смятал Емо.
+ 1 към мнението на Лазар

В дома ми съм с чугунени радиатори Н 500мм и се отоплявам с температура на водата 45-48 до 50 градуса дори при -25 градуса. Вкъщи 24 часа поддържам 25-26 градуса

Разликата между вход и изход в котела е 15-20 градуса. Това според мен е + а не -. Иначе само си въртим една вода и влагаме ел. енергия в това. При ЕЦ разликата я докарвам и до 25 градуса. Въпрос на баланс на системата.

За мен е голям + да имаш преоразмерени радиатори. Така можеме да ползваме сравнително нискотемпературно отопление. Добавянето на 10-15 ребра над оптималното за едно помещение е по-лесно и икономично решение от закупуването на вентилаторен конветктор или монтажа на водноподово отопление в същото помещение:-)))

П.П. При мен преоразмеряването на радиаторите се получи без да го желая,просто бонус. Те бяха изчислени за сграда без ТИ. След монтажа на външна топлоизолация се получи двуякият ефект.
maistor Mani - напреднал
Когато я пуснахме октомври ,ноември и декември работише без проблем-тогава бях само с конвектори 3 бр. и 2 радиатора 50/120. Но от януари месец,когато хвана студено време ,не успяваше да стопли и добавих още 4 радиатора 120/50 и спрях конвекторите,но не успява да затопли
maistor Mani - напреднал
maistor Mani написа:
Когато я пуснахме октомври ,ноември и декември работише без проблем-тогава бях само с конвектори 3 бр. и 2 радиатора 50/120. Но от януари месец,когато хвана студено време ,не успяваше да стопли и добавих още 4 радиатора 120/50 и спрях конвекторите,но не успява да затопли
Дали,ако се опитам да свържа водната система тип "Тихелман" ще има по-добър ефект,понеже нямам възможност да пусна трасе към всеки отоплителен уред
maistor Mani - напреднал
шоп написа:
LazarGanev написа:
vsterev написа:
За радиатори 48-50 градуси е малко според мен, за поддържане на температура може и да стане, но да разчиташ на входяща 48-50 за отопление от радиатор не ми звучи реално. Обикновено термопомпата служи да загрее вода или за подово или за конвектор, защото на тях не им трябва висока температура за да топлят. При класическите алуминиеви радиатори е необходимо едно 60-70 градуса за да топли така както трябва.
Не разбирам защо трябва да се пишат глупости? Къде го пише това за алуминиевите радиатори, че им трябват 70*С?
Не разбирам и питащия какво го притеснява? Разлика 15-20* вход/изход на радиатор е съвсем нормално дТ. Нито помпата е малка, нито радиаторите предполагам, щом ги е смятал Емо.
+ 1 към мнението на Лазар

В дома ми съм с чугунени радиатори Н 500мм и се отоплявам с температура на водата 45-48 до 50 градуса дори при -25 градуса. Вкъщи 24 часа поддържам 25-26 градуса

Разликата между вход и изход в котела е 15-20 градуса. Това според мен е + а не -. Иначе само си въртим една вода и влагаме ел. енергия в това. При ЕЦ разликата я докарвам и до 25 градуса. Въпрос на баланс на системата.

За мен е голям + да имаш преоразмерени радиатори. Така можеме да ползваме сравнително нискотемпературно отопление. Добавянето на 10-15 ребра над оптималното за едно помещение е по-лесно и икономично решение от закупуването на вентилаторен конветктор или монтажа на водноподово отопление в същото помещение:-)))

П.П. При мен преоразмеряването на радиаторите се получи без да го желая,просто бонус. Те бяха изчислени за сграда без ТИ. След монтажа на външна топлоизолация се получи двуякият ефект.
как да направя този пусти баланс на системата :? :? :?