Най - вълнуващия въпрос зимно време.
пет авг 17, 2018 8:11 pmridik написа:
Забравих да спомена ,че системата на парното е отворен тип, ако има някакво значение.Изработката на кутията за под котела не е проблем за мен.
Няма значение.
Споменах за Шопа, щото имам спомен, че си продава доказаната Екоенергия.
Уменията с железата са си бонус.
Говори си с него!
maistora1965 - специалист
Прикачен файл:
IMG_20181014_132656.jpg
IMG_20181014_132656.jpg (39.53 KиБ) Видяна 1458 пъти
Прикачен файл:
IMG_20181014_132516.jpg
IMG_20181014_132516.jpg (39.7 KиБ) Видяна 1458 пъти
Прикачен файл:
IMG_20181014_132505.jpg
IMG_20181014_132505.jpg (42.69 KиБ) Видяна 1458 пъти
Здравейте вчера наи накрая успях да запаля горелката Рондо 10 кв окоза се че вентилаторът които пристигна с окомплектовката е много мощен 80 вата ако някои има такъв но 40 вата и му е малък може да ги заменим просто този няма как да работи с горелката . Вентилаторът е нов.
energo - специалист
нед окт 14, 2018 2:04 pmmaistora1965 написа:
IMG_20181014_132656.jpgIMG_20181014_132516.jpgIMG_20181014_132505.jpgЗдравейте вчера наи накрая успях да запаля горелката Рондо 10 кв окоза се че вентилаторът които пристигна с окомплектовката е много мощен 80 вата ако някои има такъв но 40 вата и му е малък може да ги заменим просто този няма как да работи с горелката . Вентилаторът е нов.
Контролера (аз съм с ирид пид) има настройка на типа вентилатор,задаваш оттам и си готов...
maistora1965 - специалист
Може би не се изразих правилно вентилаторът е много мощен при напълно затворена клапа и намален на 20 процента издухва пелетите от ретортата а пък контролера не ми позволява да намалям вентилатора под 20 процента.Отделно дето предполагам на вентилатора не му е много добре да работи с напълно затворен вход на въздуха.Контролера е този http://www.plum.pl/index.php/ru/retorto ... -800-r2-ru
filmatoplo - майстор
Същия дерт го имах на един котел с ретортна горелка ,аз подмених вентилатора .Пробвай да сложиш някоя ламаринка да му притвори -Изхода .
maistora1965 - специалист
Прикачен файл:
изтеглен файл.jpg
изтеглен файл.jpg (7.93 KиБ) Видяна 1407 пъти
Тои си има и е затворена
filmatoplo - майстор
Затворена е ,но като заработи вентилатора се отваря .Притвори този отвор за проба наполувина .
maistora1965 - специалист
нед окт 14, 2018 6:22 pmfilmatoplo написа:
Затворена е ,но като заработи вентилатора се отваря .Притвори този отвор за проба наполувина .
Навил съм гаиките и съм залепил задвижката с скоч като работи не може да отвори а клапата е направена така че отдолу като затвори остава около 1/3 отвор.Ако ме не домързи ще слезна да снимам каква заря е в котела с въглища сигурно няма да е чак така ама сега има пелети.
filmatoplo - майстор
Точно така -за пелети не иска такъв голам дебит на въздуха.Не знам дали се разбираме -когато не работи вентилатора -клапата трябва да затваря плътно .Но може да я ограничиш да Не отваря много с цел да не духа силно струята в огнището .
sian - специалист
Този вентилатор на входа дето засмуква трябва да има клипа и с нея може да се регулира дебита. От контролера би трябвало да може от сервизното меню. Най вероятно се минава през парола. Трябва да погледнеш на сайта им. Защо не питаш този дето ти я е продал. Предполагам че е закупена от София.