Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Директно става но е трудно за изваждане ако се наложи за почистване .
Ndp007 - специалист
Какъв коминен вентилатор ще препоръчате за Бижуто
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, то Бижуто си е с коминен вентилатор, за какво е нужен друг?
Ndp007 - специалист
чет сеп 20, 2018 10:59 amLazarGanev написа:
Е, то Бижуто си е с коминен вентилатор, за какво е нужен друг?

Много са ми дълги тръбите (3 метра хоризонтални ф80 и 2метра вертикални и 4-5 колена и ми пада тягата и като пали и изпушва а вече съм с бебе и ме е страх дане напълня къщата с дим.Комина е висок 10 метра тръба ф 125 вкарана в общия комин
filmatoplo - майстор
Свързан на запалката с реле би станало :) нали ще ти трябва при запалване -въпреки че това би повишило общия въздух :? това няма ли да се компенсира само от повишаване на оборотите на съществуващия вентилатор на камината :? :wink: .
Ndp007 - специалист
чет сеп 20, 2018 4:58 pmfilmatoplo написа:
Свързан на запалката с реле би станало :) нали ще ти трябва при запалване -въпреки че това би повишило общия въздух :? това няма ли да се компенсира само от повишаване на оборотите на съществуващия вентилатор на камината :? :wink: .
Издиша след него и от капака и оста на вентилатора. Не е болка за умиране но е неприятно и то с малко дете
filmatoplo - майстор
:) Някой гори ли пелети Швайгхофер в Бижуто -да обменяме настройки :wink: интересува ме особено -първоначалното зареждане при палене и режим поддържане :)
m.eit - специалист
съб сеп 29, 2018 9:30 pmfilmatoplo написа:
:) Някой гори ли пелети Швайгхофер в Бижуто -да обменяме настройки :wink: интересува ме особено -първоначалното зареждане при палене и режим поддържане :)
Не съм ползвал въпросните пелети ,но относно първоначлното зареждане лесно можеш да го засечеш чрез функцията ръчно пълнене на шнека,има таймер и щом стигне горното ниво на тръбичката на запалката спираш.това е времето за първоначално зареждане.Досега не ми се е налагало да променям фабричната настройка която е 70 секунди и е доста точна.А за подържането трябва да си поиграеш ,и да изгубиш известно време.Вчера правих настройки на някакви украински пелети ,но въобще не помня стойностите. Ако утре не ти е късно към обяд мога да мина и да си запиша стойностите ,човека с камината ми е от квартала.
Ndp007 - специалист
Ще слагам коминен вентилатор къде е добре да е монтиран на входа на розетката или на върха на комина. Със самостоятелен комин съм метален ф125 10м.вкаран в общия комин. Да розетката имам тяга след тода драстично намаля поради дългите бурии. Как е наи-добре да се свърже вентилатора директно от контакт да работи с постоянни обороти на мах., или от управлението и да се регулират по скоростите заедно с този от камината?
Тягата се осигурява от сечението, височината, температурата и плътността на комина.
Няма как до розетката да имаш тяга, а нагоре не.
Коминът ти е равен на височината между пода на помещението и ръбът на изходното отверстие.
Ако от розетката нагоре е със сигурност плътно, бих поставил вентилатора при розетката.
Имам спомен, че ти пропушва от кюнците и вратичката на камината.
Замисли се къде е заводският вентилатор и защо "не върши работа"!
Лазар намекна, а ти си похарчил пари за да поставиш вентилатор след вентилатора и не се постара да си изпипаш нещата.