Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Rumen72 - специалист
bgtelbg написа:
Неуспешно запалване е грешката . Изключвам дава догаря след това вкл дава рестарт и си тръгва идеално после стига до 65 пада 10 градуса и пак аларма...
Знчи проблемът ти е с првоначалното запалване - почиства ли хубаво след догаряне, остава ли пепел и остатъци по скарата? Пелетите сменял ли си? Дозата достатъчна ли е? Времето на запалване достатъчно ли е? Пелетите да не палят по-трудно от предишните? Може да се наложи да увеличиш времето за запалване от 3 мин. на 4 мин.! Все въпроси!
bgtelbg - напреднал
Почиства идеално след догаряне не оставя пепел или остатъци след като си изчисти . Дозата е достатъчна след рестарт пали без проблем направена е профилактика окото е почистено не прави шлака вентилатора е почистен работи безшумно . Ще пробвам да увелича времето от 3 мин на 4ри дано да помогне.
bgtelbg - напреднал
Прикачих една снимка със настройки отнасят ли се за моята горелка

Прикачен файл

viber image1122.jpg
Rumen72 - специалист
bgtelbg написа:
Почиства идеално след догаряне не оставя пепел или остатъци след като си изчисти . Дозата е достатъчна след рестарт пали без проблем направена е профилактика окото е почистено не прави шлака вентилатора е почистен работи безшумно . Ще пробвам да увелича времето от 3 мин на 4ри дано да помогне.
Да пробвай , също така следи и осветеността при запалване, чува се кога се появява пламък и в същото време трябва осветеността да се вдигне - отчита запалване след като осветеността мине 40 , също така имай в предвисд , че прекалено многото въздух води до по-трудно запалване, и си виж клапата на комина - да не се получава "задавяне" задимяване в котела от високото атмосверно налягани и недостатъчно дърпане на комина от прекалено затворена клапа на фукса! Успехи!
Rumen72 - специалист
bgtelbg написа:
Прикачих една снимка със настройки отнасят ли се за моята горелка
Според мен имаш Висока първоначална доза пелети и висока скорост на вентилатора за запалване - пробвай с първоначално зареждане - 38 сек. и вентилатор 35% и ма и други косури - но това се отнася за запалването основно- и като и глезам времената и престоя - работи на 28 - 32 киловата!
Rumen72 - специалист
Rumen72 написа:
bgtelbg написа:
Прикачих една снимка със настройки отнасят ли се за моята горелка
Според мен имаш Висока първоначална доза пелети и висока скорост на вентилатора за запалване - пробвай с първоначално зареждане - 28 сек. и вентилатор 35% има и други косури - но това се отнася за запалването основно- и като и гледам времената и престоя - работи на 28 - 32 киловата!
bgtelbg - напреднал
А гори пламък по дефаулт е 50 % колко трябва да е
bgtelbg - напреднал
Сложех го на 60 % да пробвам и проблем ли е ако работи в сервизен режим с код 69 защото искам да работи само на 5та степен
Rumen72 - специалист
bgtelbg написа:
Сложех го на 60 % да пробвам и проблем ли е ако работи в сервизен режим с код 69 защото искам да работи само на 5та степен
Не е хубаво да работи с активен код. Ето ти параметри по дефолт за 45ца но със супло тип леген, почти същите са и бутон 4 на дисплея, задава мощността, включително и автоматичния режим.

Прикачен файл

Screenshot_20180226-124627.png

Прикачен файл

Screenshot_20180226-124751.png
Screenshot_20180226-124751.png (75.31 KиБ) Видяна 1978 пъти

Прикачен файл

Screenshot_20180226-124727.png
Screenshot_20180226-124727.png (112.86 KиБ) Видяна 1978 пъти

Прикачен файл

Screenshot_20180226-124706.png
Rumen72 - специалист
bgtelbg написа:
А гори пламък по дефаулт е 50 % колко трябва да е


40%