Страница 3 от 3

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет окт 19, 2017 2:42 pm
от Hoвoceлckи
mgbagera написа:
На скицата може и да съм объркал свързването на тръбите към радиатора!
Коя скица :?:

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет окт 19, 2017 2:44 pm
от mgbagera
Тази дето липсва :-D
Изображение

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет окт 19, 2017 3:00 pm
от Hoвoceлckи
Реши ли "затворена" или "отворена" ще бъде системата ти? Бойлера на тавана ще се грее от това парно?
Вариант при "отворена" система. Свързването на разширителния съд (РС) може да се коментира. Каква е вероятността за замръзването му?
Прикачен файл:
свързване.jpg
свързване.jpg (39.28 KиБ) Видяна 1152 пъти

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет окт 19, 2017 3:25 pm
от mgbagera
Кой е по добрия и безопасен вариант :roll: предполагам отворената ? Бойлера няма да се грее от това парно (поне не за сега). Просто го споменах в случай че радиатора се окаже слаб за парното. В такъв случай ще се наложи да прекарам излишната топла енергия и през бойлера.

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет окт 19, 2017 3:28 pm
от Hoвoceлckи
Е закъснях ... с поправката :-D
Препоръчвам да не се качва РС на тавана. Изобщо да не са качват тръби на тавана.

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет ное 02, 2017 6:07 pm
от mgbagera
Забравих да попитам колко трябва да е напора на помпара?

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет ное 02, 2017 6:36 pm
от Трифон П.Трифонов
mgbagera написа:
Забравих да попитам колко трябва да е напора на помпара?
Стандартна циркулационна. Няма да и се налага да качва вода, тя си е горе.

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет ное 02, 2017 6:51 pm
от mgbagera
А разширителния съд какъв трябва да е ? Като на системите под налягане или просто някакъв си отворен съд (тенджера, канта, балон от стар малак бойлер и т.н.)?

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет ное 02, 2017 8:11 pm
от Трифон П.Трифонов
mgbagera написа:
А разширителния съд какъв трябва да е ? Като на системите под налягане или просто някакъв си отворен съд (тенджера, канта, балон от стар малак бойлер и т.н.)?
Пак ти четах темата, та да питам, щот не разбрах- отворена, отворена ДБ или затворена?
Какъв обем течност предвиждаш?

Re: Възможно ли е парно с котел който е над радиаторите ?

Публикувано: чет ное 02, 2017 8:57 pm
от mgbagera
Да ти кажа честно и аз не съм на ясно :roll:
Това дето го начертахме по горе ми допада като вариант. То всъщност се води отворена система, нали ?