Страница 1 от 60

Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 10:25 am
от transportna
Отварям тази тема с цел взаимопомощ при настройката, ъпдейта на софтуера и съвети при използването на контролера в ретортни горелки Екоенергия и други модели от този тип.

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 10:26 am
от transportna
Моя контролер го доставиха с 4+1 датчика: 1 за димни газове, 1 за темп. на котела, 1 за връщата вода, 1 за темп. на подаващото устройство/фидера/ и един STB датчик за прегряване на котела. Питах доставчика колко ще струват в БГ датчиците за външна температура и стайния датчик, отговор още не съм получил. Та реших да си спретна сам датчици по схемата сензор+кабел+куплунг. Сензор: температурен сензор KTY81-210 цени от 1.25 лв. - до 2.50 лв., Кабел: ползвах телефонен останал на тавана, Куплунг: Индустриален щепсел DS1110-01-2B6 /водят го още микрофонен MINI куплунг/ - цена от 4.60 лв. и доставка по поръчка. След полвинчасова занимавка по сглабяне датчиците са готови за употреба. В Полша един оригинален датчик за външна темп. и стаен датчик се продава за 45 злоти.
STB датчика е с много къс кабели и това ограничава поставянето на контролера на по-удобно място. Прочетох в полския форум, че дължината на кабела може да се удължава и затова го споделям тук.

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 2:38 pm
от transportna
Линк от който може да се свалят програмата за актуализиране и превод на инструкцията, наличните версии за актуализация, драйвери за USB-RS232 кабели, превод на инструкцията за работа с контролера на български благодарение на колегата ag_ro.
https://drive.google.com/open?id=1b4AUE ... UX2baDi2sy

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 4:18 pm
от klintan
Колега напиши с каква горелка използваш контролера ,колко киловата е ,какво гориво използваш също на какъв котел и какви настройки на въздух и гориво си задал.

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 4:58 pm
от Валтер Желязков
Аз съм с 15 kw котел, горелка ЕКО 19 kw, въглища 8-18 с калоричност 27 mj/kg.
Отоплявам 85 кв. м. + 200 литра БГВ, 24 часа отопление, 22 градуса стайна температура, разход 12.5 кг
Стойностите на въздуха зависят от мощността на вентилатора.
На въглища при 40 вата 17-32%.
Аз съм с 80 вата 6-20%.

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 5:28 pm
от Валтер Желязков
Ето и моите настройки:

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 5:30 pm
от Валтер Желязков
И останалите:

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 6:56 pm
от klintan
Благодаря колега.Много добър разход си постигнал.Аз съм със същата горелка 19кв и котел 35кв от Дряновските.Сега гледах моят вентилатор е 80 вата.Аз явно съм му пуснал много въздух и димните ми газове са с по висока температура.Утре ще променя малко настройки.А твоят котел каква марка е.Също така в момента горя Донбаски въглища.

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 7:22 pm
от шоп
Много хубава тема. Записвам се.

Едва ли ще съм полезен, защото моята екоенергия 35 е с античния контролер Титаник

Може би в тази тема ще събера достатъчно информация и ще обновя контролера си.
Поздрави!

Re: Контролер SKZP-02 настройка и съвети

Публикувано: пет ное 03, 2017 9:48 pm
от Валтер Желязков
Прикачен файл:
IMG_20170921_194831.jpg
IMG_20170921_194831.jpg (109.07 KиБ) Видяна 13322 пъти
klintan написа:
Благодаря колега.Много добър разход си постигнал.Аз съм със същата горелка 19кв и котел 35кв от Дряновските.Сега гледах моят вентилатор е 80 вата.Аз явно съм му пуснал много въздух и димните ми газове са с по висока температура.Утре ще променя малко настройки.А твоят котел каква марка е.Също така в момента горя Донбаски въглища.
Моя котел е този: