Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Валтер Желязков - специалист
В понеделник или вторник ще изпращаме заявката до Тимел, ако има още някой желаещ да се обади.
Валтер Желязков - специалист
Вчера качих версия 2.08. Има доста нови неща.
Използвах случая да си замеря отново капацитета на шнека и прегледам ретортата.
Установих няколко запушени дюзи за въздуха. Отпуших ги и сега въздуха ми е 3-17% за модулация 10-100.
Разхода е в рамките на 12,5-13 кг.
a44o - напреднал
Валтер,в новата версия 2.08 има опция през определено време продухване на дюзите стандартно е зададено през 120мин. 20сек вентилатора е на 100 процента :rolleyes:
Валтер Желязков - специалист
a44o написа:
Валтер,в новата версия 2.08 има опция през определено време продухване на дюзите стандартно е зададено през 120мин. 20сек вентилатора е на 100 процента :rolleyes:
Да знаех, че има, просто чаках да излезе версията за моя контролер.
a44o - напреднал
Валтер,какво стана с поръчката от Тимел
Свърза ли се с тях.
Валтер Желязков - специалист
a44o написа:
Валтер,какво стана с поръчката от Тимел
Свърза ли се с тях.
Изпратиха фактурата. В сряда или четвъртък ще направим превода, и следващата седмица евентуално доставка.
Малкия - специалист
Здравейте,
Промени в настройките:
Горивото 5,8kWh/kg, с корекция -30%
Фидъра 16кг/ч, 5 секунди
Мощността 45кВ
Вентилатора 9-25%
Модулацията 10-100%

Вие какво гориво изгаряте в гореките. Аз съм с екоенергия и горя след промените по настройките 25-35кг въглища лошо качество за 24 часа. След тези ми премеждия с въглищата, догодина мисля да се насоча към слънчогледовите пелети.
Валтер Желязков - специалист
При мен разхода стигна 14,5 кг. В новата версия има доста новости. Много ми хареса продухването на дюзите.
Това е моя модел вентилатор:

Прикачен файл

IMG_20171130_115512.jpg
IMG_20171130_115512.jpg (88.78 KиБ) Видяна 1884 пъти

Прикачен файл

IMG_20171205_203017.jpg
IMG_20171205_203017.jpg (69.5 KиБ) Видяна 1884 пъти

Прикачен файл

IMG_20171205_203046.jpg
IMG_20171205_203046.jpg (68.37 KиБ) Видяна 1884 пъти

Прикачен файл

IMG_20171205_203036.jpg
IMG_20171205_203036.jpg (71.01 KиБ) Видяна 1884 пъти
Последна промяна от Валтер Желязков на вт дек 05, 2017 11:27 pm, променено общо 1 път.
Валтер Желязков - специалист
Колега Малкия качи снимка на могилата в момента, ако можеш.
Калоричност 5,8 - 30% е приблизително равна на 4.
Като си увеличил капацитета на шнека си намалил подаването, съответно дозата.
От тези 45 кв. няма смисъл, горелката ти е 25.
Колко кв. м. отопляваш?
Валтер Желязков - специалист
До колегите, които си чакаме "играчките" от Полша, днес трябва да са тръгнали. Да се надяваме, че другата седмица ще са при нас.