Здравейте на всички,
бих желал да се обърна за помощ от ваша страна.
Проблема е следният.
Чисто нова пелетна камина с вградена водна риза.
Водосъдържателя е в банята и е свързан към камината.
Имам 4 радиатора.(може и да е грешно, но на времето така се направи инсталацията, че тръгва от камината, след което минава последователно през всеки един радиатор и кръга се затваря отново в камината).
Миналата година взехме новата камина, смених всички радиатори с чисто нови алуминиеви на глидери с чисто нови кранове за тях.
Дойдоха майсторите и свързаха всичко.
Проблема: Всичко работи както трябва и съм много доволен, но имам проблем, който не мога да разбера откъде идва.
Когато винтилите на радиаторите са отворени на 5 - това е максималното, навсякъде пече та се не трае както казват хората.
Но реша ли да намаля някой от радиаторите например на 3 или 2, т.е да топли по-малко, всичко умира в този момент. Радиатора просто спира да грее. Всякакви проби за които съм се сетил съм пробвал, но няма значение колко са на 2-3 или 5, работи/тят само включените на максимално.
Извикахме майсторите отново и решиха, че са били сбъркали крановте - - Не били за тези радиатори, ще докарали други, които били специално за тях (това за мен са глупости, но не разбирам, та може и истина да е), става въпрос за най-обикновени глидери.
Смениха ги крановете, тези дни се пусна камината и започнах отново с този проблем ако винтила на който и да е от 4-те радиатора е между 1-4 - радиатора не работи, на 4ри е леко топъл, на 5 няма пипане на радиатора - много е/са горещ/и.
По техни думи, ако ме попитате камината е била компютърно настроена да работи както трябва - Да носеха компютър и нещо си настройваха, но аз продължавам да имам проблем при всичко сменено.
Ще съм ви благодарен ако някой има някак идея или решение.
Бъдете живи и здрави
Поздрави
бих желал да се обърна за помощ от ваша страна.
Проблема е следният.
Чисто нова пелетна камина с вградена водна риза.
Водосъдържателя е в банята и е свързан към камината.
Имам 4 радиатора.(може и да е грешно, но на времето така се направи инсталацията, че тръгва от камината, след което минава последователно през всеки един радиатор и кръга се затваря отново в камината).
Миналата година взехме новата камина, смених всички радиатори с чисто нови алуминиеви на глидери с чисто нови кранове за тях.
Дойдоха майсторите и свързаха всичко.
Проблема: Всичко работи както трябва и съм много доволен, но имам проблем, който не мога да разбера откъде идва.
Когато винтилите на радиаторите са отворени на 5 - това е максималното, навсякъде пече та се не трае както казват хората.
Но реша ли да намаля някой от радиаторите например на 3 или 2, т.е да топли по-малко, всичко умира в този момент. Радиатора просто спира да грее. Всякакви проби за които съм се сетил съм пробвал, но няма значение колко са на 2-3 или 5, работи/тят само включените на максимално.
Извикахме майсторите отново и решиха, че са били сбъркали крановте - - Не били за тези радиатори, ще докарали други, които били специално за тях (това за мен са глупости, но не разбирам, та може и истина да е), става въпрос за най-обикновени глидери.
Смениха ги крановете, тези дни се пусна камината и започнах отново с този проблем ако винтила на който и да е от 4-те радиатора е между 1-4 - радиатора не работи, на 4ри е леко топъл, на 5 няма пипане на радиатора - много е/са горещ/и.
По техни думи, ако ме попитате камината е била компютърно настроена да работи както трябва - Да носеха компютър и нещо си настройваха, но аз продължавам да имам проблем при всичко сменено.
Ще съм ви благодарен ако някой има някак идея или решение.
Бъдете живи и здрави
Поздрави