След пет дена работа и третия нагревател изгоря .Прочетох добре упътването ,влязох в сервизните настройки на контролера ,монтирах този нагревател който създаваше проблеми ,вдигнах стойностите на вентилатора при загряване на нагревателя и при запалване. Също така вдигнах времето за пауза на шнека когато запалват пелетите. Засега няма проблеми ,разпалва ги бързо и без пушек.
прилагам снимки на параметрите на контролера, ако някой има идея кои още да се променят да пише.
П.С. Не ми стана ясно тази мерна единица секунди :10 , максималната стойност която може да се зададе е255. ?
прилагам снимки на параметрите на контролера, ако някой има идея кои още да се променят да пише.
П.С. Не ми стана ясно тази мерна единица секунди :10 , максималната стойност която може да се зададе е255. ?
Прикачен файл
2.jpg (64.66 KиБ) Видяна 1283 пъти
Прикачен файл
1.jpg (72.55 KиБ) Видяна 1283 пъти