Най - вълнуващия въпрос зимно време.
nikolay_1 - специалист
Честито! Доста години отне но ми изглежда като подходящ буфер :) Пък и пази от дъжд и вятър :)

Цикленето на 8-9 минути е на най-ниската мощност или почти на нея, нали така ?
radius - майстор
Да, по вяло от това не може да работи. Към 700вт дърпа.
шоп - майстор
ср яну 13, 2021 1:55 pmradius написа:

Остава усещането, че ще харчи повече заради по-високата зададена температура на водата. Но при +5, 10, 13 С дали прави 28 или 32С на водата, разликата в КОП-а е малка,
Всеки един градус в повече към кондензацията сваля COP с 3%

При 4 градуса имаш влошаване на COP с 12%

Реално при теб влошаването е доста по-малко или дори няма влошаване, защото и при цикленето COP не е никак висок. Първите 2-3 мин системата влиза в работен режим и COP от 1 ца тръгва нагоре.
radius - майстор
За последния месец е дръпнала 440квч (към 80лв) със все вода за бойлера. Какво да оптимизирам!?