Най - вълнуващия въпрос зимно време.
maistora1965 - специалист
Прикачен файл:
001.jpg
001.jpg (77.33 KиБ) Видяна 726 пъти
Здравеите пред дилема съм как да направя системата по ефикасна приложил съм схема за която се извинявам но по технически не можах да я начертая с компа затова я сканирах . Боилера на тавана е неръждавеика с две серпентини едната ще се загрява от термомпомпа/климатик тип направи сам/ само през лятото а другата от котеле през студените месеци.Предполагам че схемите са достатъчно ясни въпросът е как по ефективно ще се загрява боилера в банята и коя от двете схеми ще е по добра.Схемите са принципни за да стане по ясно питането.Да добавя в момента температурата на водата във ВиК мрежата на изход от чешмата е 9 градуса лятото в наи топлите месеци се вдига с 2 максимум 3 градуса.
LazarGanev - "Велик майстор"
С този бойлер не става, малки серпентини, термопомпата ще цикли
torbalan - Дървен философ
Свържи последователно серпентините на бойлерите. Вкарай горещата вода в големия бойлер, прекарай я през двете серпентини, после през двете на малкия. За термо помпата трябва по-ячка циркулационна помпа и тръби с по-голям диаметър. Не очаквай чудеса.

Направи си превключване лятно/зимно с тройници и 4 крана.

Тема "Въпрос за ефикасност на система" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: