Най-далечния ми радиатор е отворен докрай. Аз балансирането го направих наобратно. Оставих най-далечния радиатор отворен на 6.5 оборота (докрай) следващия на 5.5 оборота отворен. Третия на 4.5 оборота. Четвъртия на 3.3 оборота и последния пети радиатор на 2.5 оборота. Така нещата почти си дойдоха на място. След това с леки корекции ги донагласих, като най-отворения не съм го пипал. Играх си с останалите 4 радиатора. На един пуснах четвърт оборот на друг намалих с четвърт и така. Но от тогава кптела работи в отвратителен режим.
Иначе сервизните натройки на котела, които са константни а не се променят от регулаатора са заводски както са в книжката. Настройките на регулатора са добре според мен. Зададено му е вид отопление радиатори. Има и една настройка PID поведение тя е на средно.
Иначе сервизните натройки на котела, които са константни а не се променят от регулаатора са заводски както са в книжката. Настройките на регулатора са добре според мен. Зададено му е вид отопление радиатори. Има и една настройка PID поведение тя е на средно.