пет ное 09, 2018 10:39 pmT.Mihov написа: Благодаря и на двамата за отговорите .Не съм чел темата до край но на този пост ще ти отговоря, че си струва да се заиграваш.Аз имам две такива тела /външни/ които съм преправил.Трудно може да се даде точен отговор на въпроса относно разликата на водата.Зависи дали ще имаш достатъчен дебит от помпата.Моята работи на 3-та скорост но захранвам и други радиатори.За първи път като включих такова тяло помпата ми работеше на 2 и тръбния път до тялото беше с тръби с ал.вложка 20-ка и тялото не топлеше.След като я сложих на 3-та затоплях помещение от около 30 квадрата.Има значение и на каква темп. ще караш водата и скороста на вентилатора.Аз съм с копче за осветление и си намалям оборотите за да духа хем топло хем да не отнема прекалено мошност от котела защото се съгласи че това не е фабрично излислен конвектор а е направи си сам.Впрочем същото помещение съм го охлаждал със същото тяло като през него пущах студена вода от кладенец с дебит около 300-350 нлитра на час с темп на водата около 14 градуса.Резултата беше перфектно охлаждане.
Питането ми възникна,понеже и аз като доста други съм тръгнал от пр*дня боя да правя т.е преработвам един непотребен Haier 12-ка да топли съд с вода вместо вътрешното тяло и от там водата да циркулира през вътрешни тела от климатици.Естествено си намерих и 3 вътрешни тела и умувам как най-рационално да ги използвам,като конвектори.
Попринцип към цялото занимание подхождам по-скоро като хоби занимавка,отколкото да имам чак такава голяма нужда от него,но ако съумея да сътворя нещо нормално работещо,ще отиде в апартамента на родителите ми,понеже като ходи малкия там пада едно мъкнене на печки,радиатори и т.н.Апропо цялото нещо миналата зима го навързах тестово в гаража ми и си работеше,но нямах време да задълбавам,а в момента имам и го зачекнах пак.
Та накратко-без да преправям нищо по вътрешното тяло (пак от 12-ка),просто му пернах с оксижена едни медни фитинги на 1/2 и го вързах към системата (ако може да се нарече система все още де).
Помпата ми е едноскоростен дърт грундфос с 5м воден стълб.Вързах и едно измислено водомерче преди радиатора и излезе,че бутам през тялото почти 150л/ч и разликата вход/изход е 14 градуса(47 подаваща,33 връщаща) при около 22-3 градуса в гаража.Ако приема грубо ,че при 50 градуса вода,специфичния и капацитет е ~4 kJ/kgK,тогава излиза ,че мощността която отдава радиатора е ~ 2.33kW.
Чуденката ми беше дали да се заигравам да преправям тялото,понеже в момента е с един контур т.е да ги направя два паралелно.Така хидравличното съпротивление на тялото ще падне (мисля с доста,понеже гледах някакви формули и в тях скоростта на флуида беше на някаква степен,а тя пък зависи от сечението на тръбата) ще се вдигне дебита и на помпата ще и олекне,но дали това ще повиши топлоотдаването? .Все си мисля,че просто вследствие на по-големия дебит ще падне разликата вход/изход,но дали ще има подобрение в отдаването-едва ли?
съб ное 17, 2018 7:16 pmlakosste написа: ...Лакостин, много полезен пост, не само по темата. Благодарско!