• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
правя промяна с цел мощност и продължителност.Известно време ще са без "огняр".
WBS е с пелетна горелка.Елементите са налични.
Моля за мнения.

Прикачен файл

20181109_115615.jpg
С една помпа и без възвратни клапи около двете, няма да минеш.
viewtopic.php?f=10&t=57974
Съжалявам, че Атмос си скриха схемите преди няколко месеца.
Две котлета се връзват в паралел, всяко с помпа.
Сигурно има начин да се направи както си го намислил, но няма да излезе по евтино и по надеждно.
При правилният начин имаш два независими източника.
При твоят, от две котлета, помпа, диференциален термостат, трипътен с термозадвижка да излязат от строя и си без два източника.
Ако се разтършуваш, ще намериш много информация.

Допълвам.
Втори трипътен, на втория котел, няма да трябва.
Двете котлета, с двете помпи /с двете възвратни клапи/, събираш преди трипътния и байпаса.
Блгодаря, основно котлите ще работят последователно. Омис е за отдалечен конвектор .
Разглеждал съм схемите на чехите и предложената от теб.Не ми се иска да купувам 2 ра
котелна помпа.
пет ное 09, 2018 1:06 pmslavi_palavi написа:
Блгодаря, основно котлите ще работят последователно. Омис е за отдалечен конвектор .
Разглеждал съм схемите на чехите и предложената от теб.Не ми се иска да купувам 2 ра
котелна помпа.
По евтино е с втора котелна помпа и всичко нужно около нея. Омиса е под 100 лева, а наскоро имаше промоция за под 80.
Иначе ще извървиш скъпия път.
шоп - майстор
Според мен най-евтино, лесно и безпроблемно е също последователното свръзване на котлите.

Вкъщи така имам свързани чугунен котел на тв. гориво след него чугунен с универсална горелка и даже накрая имам и термопомпа. Единственото при този тип свързване е хубави клапи на димоходите за да не охлажда някой неработещ котел през комина.
Котела GA 33 какъв е и с какво гориво ще е?
Какво те притеснява в пелетния котел та искаш дублиране?
пет ное 09, 2018 1:17 pmшоп написа:
Според мен най-евтино, лесно и безпроблемно е също последователното свръзване на котлите.

Вкъщи така имам свързани чугунен котел на тв. гориво след него чугунен с универсална горелка и даже накрая имам и термопомпа. Единственото при този тип свързване е хубави клапи на димоходите за да не охлажда някой неработещ котел през комина.
Котела GA 33 какъв е и с какво гориво ще е?
Какво те притеснява в пелетния котел та искаш дублиране?
Прити.
Ко ши риче последователно? Разясни тука как е направено- схема нещо...!
Последователна работа се наглася с настройки по температура, /или наличие на гориво/ ма няма нищо общо с подвързването.
Последователно - кран 3 и 1 са затворени.
с тези 4 крана котлите могат да работят и самостоятелно.
Схемите на чехите са налични.
Прити е на дърва и с него стигах макс 75 градуса.
Връщащата беше 54 гр . Прити да загрява до 70 , а
WBS 30 е с пелетна горелка и да донагрява до 85 гр.
шоп - майстор
За какво ти е вода с температура 85 градуса?