пет окт 01, 2021 5:36 pmveskoto_vr написа: Също така и при първоначално пускане започва да пуска пелети, след това следва пушек в горивната камера и след това се запалва. Как трябва да са настроени първите параметри за подаването и паузите?Ако не прави детонации не го пипай иначе параметрите са 6,8,22 и 23, добре е да си напишеш всички пар.и тогава да помагаме
Няма детонации, просто запушва и изведнъж се появява пламък. Ето и параметрите:
P000-30 P052-51
P01-5. P053-10
P03-5. P054-60
P04-250. P055-105
P05-80. P056-58
P06-15. P057-135
P07-150. P059-59
P08-20. P060-30
P010-14. P061-35
P018-40. P062-220
P019-230. P067-45
P020-130. P068-38
P021-110. P070-153
P022-130. P076-1
P023-135. P095-3
P024-125. P096-3
P028-160. P101-180
P050-10. P102-5
P051-165
Thermolux 25kw e камината