съб фев 20, 2021 8:48 pmТрифон П.Трифонов написа: Би могъл да оптимизира. От 200 до 120 разликата е ок 9% КПД, което е 3.75кг на денонощие, в ден като вчерашният тъжен ден. Не е малко.Управлението е различно, пробвах да сваля димните на 160 и не може да вдигне градусите ...
Турболатори, настройка вентилатор, да се огледа за някакви клапи, че макар да е модерен котел......колко да е модерен, че не му намирам конструкцията!!!
Да промени настройката за модулация по димни газове, като намали стойността!
Другото е да си огледа къщурката.
Алфаплам и Термолукс едно и също ли е?
Здравейте, след доста престой при котела и наблюдения забелязах, че като увелича подаването на гориво и намаля съвсем леко вентилаторите, пламъка се стабилизира и успява да подмине зададената от мен темп. на вода 60⁰, след това влиза и в модулация, но не по газове, а по вода, но вдигнах и темп. на газовете 105(210). След достигане на 61⁰ на вода, темп. газовете пада до 130 и седи така докато водата не падне на 59⁰.
Искам да отбелажа, че според мен не трябва да се ограничава котела във високите стойности, а да се играе в ниските за да може по дълго да поддържа в ниска степен градусите.
Благодаря на всички помогнали ако някой има нужда от параметрите с удоволствие бих ги предоставил.