чет яну 10, 2019 1:29 amJacomo написа:
Т.е. всичко, което описваш, си е нормално, освен честото вкл./изкл. на горелката при топло време, но това се дължи на невъзможността да модулира на ниската мощност (или неточно конфигурирана Pmin, ако има такава опция изобщо), необходима за отопление на къщата. Т.е. горелката спира често, защото Pmin на горелката е по-голяма от топлозагубите на къщата в топло време. За да го избегнеш, трябва да смениш горелката с такава с по-ниска минимална мощност или да добавиш буфер в системата (което пък доста ще усложни нещата).
Поиграх си малко (вече близо 3 месеца
) и си направивих таблица на база подаване на шнека 1540гр. за 360s (6min) или 15,4кг./час.
Целта ми е да накарам горелката да изключва по 1път на денонощие, а през останалото време да държи водата на 70-75C.
За сега успявам и ако работи безпроблемно с 1 спиране на ден, ще гоня 1 спиране на седмица за почистване, в случай, че не изключи по температура на водата междувременно или евентуално едно междино ръчно спиране в сряда от мен за изтупване на пепелника.
- графа 1 - степен на горелката в %
- графа 2 - количество подавано гориво на база подаване шнек 8,6гр. за 2сек на Pmin, съответно 25,8гр. за 6сек на Pmax
- графа 3 - мин и мах време изчакване между дозите
- графа 4 - предполагаема мощност на вентилатора в %
- графа 5 - мощност на горелката на база подадено гориво за 1час на съответната степен x 4.7Kw
- графа 6 - температурата на водата в котела при различните степени
- графа 7 - паузите между дозите + дължината на дозите при различните степени
- графа 8 - подадено гориво на съответната степен за 1час. на база дебит на шнек и време на изчакване + дължината на самата доза
- графа 9 - брой дози за 1час на съответната степен
- графа 10 - подадено гориво за 1час + 10% загуби, на база КПД на котела по каталог 90%.
Къщата си иска средна мощност на час между 8-12Kw/h средно 10Kw при 24часа работа на горелката без да изключи, което идва 5Kw/час на етаж, аз мисля, че е ОК или поне мен ме устройва
. Под този разход, не мога да падна без горелката да започне да изключва и да почна да печеля от времето на почивка, но при паузи 25мин. е безмислено да почива, паузата трябва да е поне 1час за да ме устройва. При дневна -4C и нощна -8C даде разход средно за 24часа 2.5кг./ч. без почивка, във всички помещения 23-25C. Фулирам бункера всяка сутрин в 8часа и вечер пак фулирам в 18:30часа през целия отоплителен сезон.
Със стандартните настройки при сходни отрицателни температури в предходни сезони е правила 2,80 - 3кг./час.. 0,5кг./час по-малко, си е постижение, макар и малко, като не съм си развалил комфорта в цялата къща. Котела е по-чист, пепелта е по-светла, нагара по пепелника е по-малко.
В момента, настройките са ми GP 25_B, като не виждам разлика в разхода спрямо GP 18_B. Котела държи 2-3C по-висока температура, компенсира спадовете доста по-бързо. Ще видя как ще се държи при 5~10C, сега при 5 ~ -8C държи между 70-71C, което се явява 2-3 степен, при по-топло се надявам да държи 2-1 степен, и ако тази мощност идва много и изключи котела по температура и прави пауза от примерно 1час. мисля, че ще е добре, ще стане ясно.
Трябва да си купя една WiFi камера, за да правя отдалечен мониторинг на горелката непрекъснато, понеже така крака не ми останаха да топурисам по стълбите нагоре-надолу и да прекарвам с часове в котелното за да следя поведението на горелката в различните ситуации
.
Мисля, че на горелката и хванах цаката и напипах колко отоплителна мощност иска къщата. Сега зачекнах помпата да видя дали с нея мога да подобря нещата, макар и малко за да се балансират нещата още по-добре.
Благодаря предварително!