Най - вълнуващия въпрос зимно време.
molt - специалист
Здравейте, имам къща и реших отоплението да е на камина с водна риза http://prity-bg.com/products/%D0%BA%D0% ... ity-g-w18/ . Аз смятах за парното киловати на камина и радиатори и ги сметнах с доста аванс предполагам.Но мисля, че така харчи по-малко дърва и поддържа огъня по-дълго време
Разхода на дърва е до към 8 куб. дърва от всякакъв вид (бук, дъб , дъски, палета, сурови ели вода течеше от тях.. каквото сложа това гори :lol: ) и топли нямам проблеми.Сутрин за 30-40 мин от 18-19° в хола с камината дига до 23° и повече градуса(най-голямата и бързо изстиваща стая).През деня ако сме си вкъщи по едно дърво на час да поддържа огъня.И вечер до към 9-10ч. след това не слагам дърва за през нощта.На втория етаж не се спи от топлина.Ако навън е -15° тази зима имаше такива дни сложа и за през нощта.
Изолация 8 см. стиропор външна, на пода 1 етаж 4 см. фибран и 5 см.вата на таван.Втори етаж 10-15 см. вата на таван каменна вата.Пвц дограма 8 камерна и 3 стъкло пакет четири сезона+обикновено+к стъкло
Радиатори трябва да ги премеря за точни размери.На схемата са по спомен плюс минус 10-20см.


Имам термометър и водата в камината не вдига повече от 40°(има и датчик на слънчевия панел за температура в бойлера и той показва 40°).Така слагам дърва, че стои около 40° много рядко при по-студено време 40°-45°.И 50° стига 3-4 дни тази зима.Ако сложа дърва и искам ще направи и повече , но става много топло.
Дали тези радиатори имат потенциал да топлят с термопомпа или трябват водни конвертори.Чудя се дали нискотемпературна термопомпа няма да ми е по-добре като разход, хамалогия и мързел(автоматизация).Или няколко климатика и при голям студ камината се пали.
speka_rs - майстор
Това, което съм чел е , че панелните се справят по добре от алуминиевите за ниско температурно отопление. Ако 40-45 градуса ти стигат като температура и не си навивал някъде връщаща се тръба за подово, можеш да си направиш термопомпа без грижи.
Аз съм със такъв вариант за отопление на апартамента си 6 кв климатик с радиатори. Ти трябва точно да си сметнеш каква мощност ти трябва и да се ориентираш какво се предлага пазара като варианти. Не съм само аз с радиатори и термопомпа има и доста други хора.
Ако мога помогна с нещо пиши.
molt - специалист
вт яну 22, 2019 4:29 pmspeka_rs написа:
Това, което съм чел е , че панелните се справят по добре от алуминиевите за ниско температурно отопление. Ако 40-45 градуса ти стигат като температура и не си навивал някъде връщаща се тръба за подово, можеш да си направиш термопомпа без грижи.
Аз съм със такъв вариант за отопление на апартамента си 6 кв климатик с радиатори. Ти трябва точно да си сметнеш каква мощност ти трябва и да се ориентираш какво се предлага пазара като варианти. Не съм само аз с радиатори и термопомпа има и доста други хора.
Ако мога помогна с нещо пиши.
Подовете са направени отдавна и без голям ремонт не става да сложа подово.... забравям го :) На снимките съм начертал и тръбите в червено - само това е в пода.
Ако може повече информация квадратура, изолация, радиатори, температури, помпа ... при теб как е?

Конвекторите могат и да охлаждат лятото.Но много не с ми ясни защо и как работят с по-ниска температура.И точ трябва да им дам.Може да заменя в хола радиатора с конвектор.
шоп - майстор
С какво ф са тръбите?
Ако са ф 16 може да не си за конвектори
molt - специалист
Пускам нови схеми/снимки на радиаторите с точни размери и направени сметки за ниски температури на водата.Да не пиша пак тук моля погледнете снимките и сметките.




Не се връзват сметките?
На 1 етаж при 50° радиаторите ще дават 1,8KW а ми трябват 7,8KW /по формулата за 150W кв.м./ И хола има вероятност да стане студен заради премахването на лъчистото от камината.
На 2 етаж е същото при 50° радиаторите ще отдават 3,143KW а трябват 6,557KW.И стълбището само с един радиатор на 2 етаж :? .

Шоп да тръбите с Ф16 ето малко снимки на системата

https://photos.app.goo.gl/9xYpodJG2wZ3Zjpm8
https://photos.app.goo.gl/b1aAexq4moD1RfU68
https://photos.app.goo.gl/ReWLyexLzCDur7K66
https://photos.app.goo.gl/jVStSVPyvi1P8Pkn8
https://photos.app.goo.gl/6AHuR8qqjXsroHNz6
https://photos.app.goo.gl/MjqJudT2ww8xMopr8
https://photos.app.goo.gl/S8UH4R7bbQMM6C7LA
на втория етаж има два колектора също

Камината от 21.01 вечерта като изгасна.На следващия ден в 12:00 я запалих и излязох от къщи.Външна температура около +1 през деня до -2/-3 през ноща.Да е направила 40° и да е работила до 15:00.Не съм слагал много дърва

Вечерта я запалих отново.
https://photos.app.goo.gl/o2girtFk3wWstkBc6
и за 1 час си направи 24° в хола
с толкова дърва
https://photos.app.goo.gl/kfTRmfkyEGHExMdP9
ето поддържания огън
https://photos.app.goo.gl/gXjmGRNCZ3xVPdmQ8
датчик слънчев панел и водата в бойлера
https://photos.app.goo.gl/9M4ZyAQRREdFTdRj
В 21:00 сложих едно дърво па тлееща жар
https://photos.app.goo.gl/UQN7xeLZ4Ss3gB6o6
Температура на водата в 21:00
https://photos.app.goo.gl/kWy3GekSvnH8cFLp9
Температура на водата от запалването в 19:00 до 21:00
https://photos.app.goo.gl/w3ZT8gRsCHfpCv8eA
https://photos.app.goo.gl/NsBGojvqwimU5ZHM8
https://photos.app.goo.gl/3rR4nyAXVc73W8py8

Извинявам се за многото снимки.
шоп - майстор
@molt,
да не те плаша, но ОИ ти е отчайваща и пълна с грешки
На пръв прочит:
- преди клапана за безопасност по налягане има кран
- монтиран комбиниран термометър/манометър в тупик ( за манометъра не е проблем)
- монтиран авт. обезвъздушител на място където не върши работа
- много излишни наставки. Явно тръбите са монтирани къси.

Абе може да се поправят нещата с изключение на пуснатите тръби ф16
Конвекторите при ниско температурно отопление и охлаждане с ТП си искат дебит :idea:

Не сте първия икономисал 100-200 лв от тънки тръби. Проблема може и да се разреши с доста по-мошна и скъпа помпа с напор 8-10-12м

П.П. Макар че съм срещал обекти с омразната за мен тръба ф16 ( вътрешно ф12), които и с помпа 32/12 и ТП с подаване 35 гр Ц конвектора духа студено:-(
molt - специалист
ср яну 23, 2019 12:34 pmшоп написа:
@molt,
да не те плаша, но ОИ ти е отчайваща и пълна с грешки
На пръв прочит:
- преди клапана за безопасност по налягане има кран
- монтиран комбиниран термометър/манометър в тупик ( за манометъра не е проблем)
- монтиран авт. обезвъздушител на място където не върши работа
- много излишни наставки. Явно тръбите са монтирани къси.

Абе може да се поправят нещата с изключение на пуснатите тръби ф16
Конвекторите при ниско температурно отопление и охлаждане с ТП си искат дебит :idea:

Не сте първия икономисал 100-200 лв от тънки тръби. Проблема може и да се разреши с доста по-мошна и скъпа помпа с напор 8-10-12м

П.П. Макар че съм срещал обекти с омразната за мен тръба ф16 ( вътрешно ф12), които и с помпа 32/12 и ТП с подаване 35 гр Ц конвектора духа студено:-(
Не разбирам от инсталации.Роднина ми я прави.Занимава се предимно с водопровод и не иска да прави ОИ.Но за мен направи изключение.
ОИ работи и съм доволен за това положение в момента.Ф16 каза толкова сложих.Да не говоря за подовото много ме е яд ама...няма смисъл.
Искам промяна главно заради това :
-Не винаги мога и имам време да нося дърва и да паля понякога и 2-3 на ден камината.
-И през нощта спада на температурата

Ако няма конвектори а панелни радиатори правилно ли смятам :
според това https://www.korado.bg/common/downloads/ ... 642196.pdf стр. 45 и дадените там формули и стойности.
Пример спалнята на 1 етаж
-11кв.м. / по 150w необходима мощт 1,6KW/
-искана температура в стаята 22°
-температура на вода 50/45
-коефициент 2,40
Q=1600*2.4=3.840KW
Радиатор в момента 100*600 см. Необходим размер на радиатор по горните изчисления 2300*60 см.

За хола обаче се няма как да стане с панелен радиатор няма място и много е голям като искана мощност.

Нямам си и представа от напор на помпи и дебити на конвектори.Сега ще почета по тази тема.
andy_forresite - майстор
Шоп, как се "разбират" тръби Ф20 с фитингите към панелните радиатори тип 22, чиито резби са 1/2? Радиаторните вентили 1/2 също са с тясно сечение. Как да завинтя 3/4 вентил в 1/2 резба в радиатор?
В алуминиев, който си направих от 2х10 италиански ребра, завих тапи за 1/2 резби. Ама мога да ги махна и в тази резба 1 цол да зашия толкова радиаторен вентил и да дойда до него с тръба ППР Ф32 или 25-ца от "белите". Тук пО ще стане работата.
В чекмеджето в службата имам кран за дроселиране на радиатор ICMA, made in Italy. Като го гледам е с 3/4 резба на тръбата и 1/2 за завиване в радиатора. В максимално отворено положение дупката за водата е милиметри. Повтарям - в милиметри.
Чудя се дали ще има разлика инсталацията да е с 16-ки в сравнение с 20-ки :?
шоп - майстор
@andy_forresite
хидравличното съпротивление на една ОИ система е сбор от линейните и локалните съпротивления.

Като намалим линейните и вече сме ОК

Топик стартера иска да слага конвектори и ТП. Какво правим при конвектор с вход и изход 3/4'' и тръбичка дълга 10 м. подаваща и 10 м. връщаща с вътрешно ф12мм :snakeman:
После логично следа въпроса: защо конвектора духа студено:-)

И накрая има тапи за радиатори и на 1/2 има и на 3/4. Дори да нямаме налични на 3/4 всеки стругар или сръчко с метчик 3/4'' може да навие резба.

Има китайски кранове 1/2 с бленда 8мм, има италянски кранове 1/2 с бленда 12мм
Има разлика нали, не само в цената ами и в пропусквателната им способност.


Ти самия имаш проблем със студен и бавно загряващ радиатор...разбираш ли логиката ми?
molt - специалист
ср яну 23, 2019 2:26 pmшоп написа:
@andy_forresite
хидравличното съпротивление на една ОИ система е сбор от линейните и локалните съпротивления.

Като намалим линейните и вече сме ОК

Топик стартера иска да слага конвектори и ТП. Какво правим при конвектор с вход и изход 3/4'' и тръбичка дълга 10 м. подаваща и 10 м. връщаща с вътрешно ф12мм :snakeman:
После логично следа въпроса: защо конвектора духа студено:-)

И накрая има тапи за радиатори и на 1/2 има и на 3/4. Дори да нямаме налични на 3/4 всеки стругар или сръчко с метчик 3/4'' може да навие резба.

Има китайски кранове 1/2 с бленда 8мм, има италянски кранове 1/2 с бленда 12мм
Има разлика нали, не само в цената ами и в пропусквателната им способност.


Ти самия имаш проблем със студен и бавно загряващ радиатор...разбираш ли логиката ми?
Аз не съм казал, че искам водни конвектори и алтернативата с панелни радиатори и ниска температура разглеждам както се вижда от по-горните ми сметки.
1-Дали и тук важи това правило за повече дебит и Ф16 му е малко?
2-Всички ли видове канвектори изискват по-голям дебит от "моя" ? Тези с естествена конвекция или по-голяма площ.
Не е от значение предполагам, но тръби Ф16 по-дълга от 7м. в една посока нямам /колектор до радиатор/.

Разглеждам и други системи VRV системи и VRF системи, чилъри и термопомпи /все още не мога да хвана много разлики/.
Предпочитам топлината да е от нещо което не духа, но не и задължително. Все казват, че комфорта бил друг на климатик в работата съм стоял и се свиква.
Може би си е до настройки на хората.Ако обаче е на климатик/топъл въздух/ идва проблем с топлата вода.

Има ли хора с термопомпи и панелни радиатори и с какви мнения са ?