Привет на всички! Имам следния въпрос, обяснен в заглавието. Системата е съставена от две помпи, като тази за бойлера се включва от диф. термостат, при достигане на температура в котела от 49 градуса. Котела е турски, с реторна горелка - 35 кВ. Възможно ли е, при достигане на максимална температура в бойлера и помпата му е вече спряла, радиаторната помпа, при вече угасващ котел и падаща температура, да бута по-хладна вода през кръгът на бойлера и евентуално да го охлажда? Има възвратни клапани и на двете помпи, но те реално са в една и съща посока. Въпросът ми е от приятел, който преди седмица си монтира нов котел по горепосочената схема с 80 литров бойлер с една серпентина. Отворена система, без налягане. Аз имам същата такава, но при мен е затворена, бойлера е 120 литра и е с две серпентини. Честно казано, аз не съм усетил такова охлаждане, но при него явно се получава. Защо? Благодаря предварително!
Според мен е повече от възможно.
Кръгът през серпентината на бойлера е с по малко съпротивление.
Решение- замяна на помпата на бойлера със ел задвижка NC, поставена непосредствено на входа на серпентината.